好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新版精编2020年现浇梁(支架)施工技术考核复习题库完整版(答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年现浇梁(支架)施工技术考核试题【含答

案】

一、选择题

1.剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在(B)之间 A、30°~45° B、45°~60° C、60°~75°

2.钢绞线挤压锚具挤压时,在挤压模内腔或挤压元件外表面应涂润滑油,压力表读数应符合操作说明书的规定。挤压后的钢绞线外端应露出挤压头(A)。 A、2~5mm. B、5~8mm C、8~10mm

3.振动棒振捣时要垂直等距离插入到下一层混凝土(B)左右。 A、0~5cm. B、5~10cm C、10~15cm

4.压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于(C)℃。 A、0 B、3 C、5

5.在浇筑箱梁顶板和翼板混凝土时,为防止混凝土开裂,浇筑顺序应为(C) A、从内侧向外侧分两次完成 B、从内侧向外测一次完成 C、从外侧向内侧一次完成

6.钢绞线理论伸长量计算时弹性模量取值按照(B)计算。 A、设计弹性模量 B、试验检测弹性模量 C、无具体要求

7.每一级加载都模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置24h测量预压观测点的变化值。当观测的变形不大于(A)mm时即认为稳定,经分析后继续加载。

A、2 B、4 C、5

8.金属波纹管圆管连接管的直径应大于被连接管一个直径级别,其长度为4~5倍倍连接管的直径,且其长度不应小于(C)mm A、100 B、200 C、300

9.工艺设施设计根据其重要性,按照便于技术管理的原则,分为(B)类。 A、2. B、3 C、5

10.影响支架施工预留沉落值的有①支架接头非弹性变形,②卸落设备的压缩变形,③支架基础沉陷,④支架弹性变形。计算支架施工预留沉落值时应包括(C)。 A、①+②+③ B、①+③+④ C、①+②+③+④

11.承台基坑回填须确保承台周围回填土密实,回填时每30cm一层,密实度要求达到(B)以上。 A、90% B、95% C、98%

12.碗扣支架底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于(C),严禁施工中拆除扫地杆,立杆应配置可调底座或固定底座。 A、200mm B、300mm C、350mm

13.碗扣支架可调底托和顶托留在立杆内的长度应不小于(C). A、200mm B、250mm C、300mm

14.门式支架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,间距不宜大于(B)。

A、100cm B、120cm C、150cm

15.受载后挠曲的杆件,挠度不得大于结构跨度的(A)。 A、1/400 B、1/500 C、1/700

16.支架纵横向剪刀撑,以提高支架的刚度和稳定性,扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于(B)处的立杆上。 A、100mm B、200mm C、300mm

17.支架卸落时,简支梁和连续梁应(A)。 A、从跨中向两端进行 B、从两端向跨中进行 C、无具体要求

18.支架稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,支架强度安全系数不小于(B)。 A、1.2 B、1.4 C、1.6

19.由钢管及扣件组成的扣件式钢管脚手架,一般情况下,脚手架的单管立柱的承载力可达(C)。 A、10kN~15kN B、15kN~25kN C、15kN~35kN

二、填空题

20.支架工程设计分为:基础工程、支架、纵梁三个部分。

21.钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

22.满堂脚手架的搭设可采用逐列逐排和逐层搭设的方法,并应随搭随设剪刀撑,水平纵横加固杆或缆风绳。

23.脚手架有两种可能的失稳形式:整体失稳和局部失稳。

24.纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。

25.碗扣支架立杆连接处外套管与立杆间隙应小于或等于2㎜,外套管长度不得小于160㎜,外伸长度不得小于110㎜。

26.现浇结构施工前进行支架预压,以检验支架设计的合理性和支架结构的可靠性,并可校验支架变形情况。

27.箱梁混凝土的浇筑尽量选在一天中温度较低的时间内进行。

28.箱梁混凝土浇筑从灌注完开始计时,夏天一般不少于7天,其他季节不宜少于14天。

29.钢绞线切割完后须按各束理顺,同一束钢绞线应顺畅不扭结,下料应采用砂轮锯切割。

30.预施应力应采用双控制,即以张拉控制应力为主,并以钢绞线伸长量校核,实际伸长量应不超过理论伸长量的±6%,每端锚具回缩量应控制在6mm以内。

22拉完毕后宜在2天内进行压浆,压浆前管道内应清除杂物和积水。压浆时及压浆后3天内,梁体及环境温度不得低于5℃。

31.管道压浆工艺可分为一次压浆、二次压浆和真空压浆。

32.为使水泥浆达到所需的浆水特性,可在浆体中加入化学添加剂,但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质,尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质,添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。

33.真空注浆当真空泵显示管道真空度达到-0.07Mpa时即可开始压浆。开始压浆时应再缓慢档位上,当压力表没有急剧升高现象时即可转至快速档压浆,压浆最大压力不宜超过0.6Mpa。

34.作用于脚手架和模板支架上的荷载,可分为永久荷载和可变荷载两类。

三、简答题

35.脚手架使用中,应定期检查哪些项目?

答:(1)杆件的设置和连接、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求; (2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

(3)扣件螺栓是否松动; (4)安全防护措施是否符合要求;

36.支架预压的目的?

答:(1)、检查支架的安全性,确保施工安全。

(2)、消除地基非弹性变形和支架非弹性变形的影响,有利于桥面线形控制。

37.模板支撑及满堂脚手架组装完毕后应进行哪些项目内容的验收检查? 答:(1)门架设置情况

(2)交叉支撑、水平架及水平加固杆、剪刀撑等配置情况 (3)门架横杆荷载状况 (4)底座顶托螺旋杆伸出长度 (5)扣件紧固扭力矩 (6)垫木情况 (7)安全网设置情况

38.碗扣支架架体组装质量应符合哪些要求?

答:(1)立杆的上碗扣应能上下串动、转动灵活,不得有卡滞现象; (2)立杆与立杆的连接孔处应能插入φ10㎜连接销; (3)碗扣节点上应在安装l~4个横杆时,上碗扣均能锁紧;