07级建筑给排水课程设计说明书
第一章 设计任务
1.1 建筑给水系统设计
建筑给水系统设计的主要内容:确定生活给水设计标准与参数进行用水量计算;选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;确定管材及设备;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。
1.2 建筑消火栓系统设计
建筑消火栓系统设计的主要内容:消防用水量计算;消防给水方式的确定;消火栓、消防管道布置;消防管道水力计算及消防水压计算;消防水泵的选择;屋顶水箱体积的确定;绘制消火栓系统的平面图及系统图。
1.3 建筑排水系统设计
建筑排水系统设计包括污废水排水系统和雨水排水系统。
建筑污废水排水系统的设计主要内容:选择排水体制;确定排水系统的形式和污水处理方法;排水管道水力计算及通气系统计算;选择管材及管道安装;绘制排水系统的平面图及系统图。
建筑雨水排水系统的设计主要内容:屋面雨水排除方式的选择;雨水管道系统水力计算;选择管材;绘制雨水系统的平面图及系统图。
第二章 原始资料
某中学位于天津市塘沽区。新建教学楼在校区内,占地1472m2,建筑面积5163m2,建筑总高度为17.400m,共四层,一至四层层高为4.200m,屋顶水箱间层高为4.200m。地面和室外地面高差0.600m。最多同时使用人数为2500余人。
1. 给水水源
该建筑生活给水系统水源由校区内给水管网提供,供水压力不小于0.30MPa。 2. 排水条件
根据建设单位提供市政雨污水管网的现状,学校市政排水管道为污、雨水分流制排水系统。建筑物的生活污废水经室外化粪池一级处理后,排入学校市政污水管网。雨水排入雨水管网。
3.消火栓系统
消火栓系统采用临时高压给水系统,初期火灾由屋顶消防水箱、稳压设备满足消防水量、水压;火灾延续时间内消防水量、水压由校区消防供水管网提供。
给水、排水以及消火栓管网都位于新建教学楼的北侧。 4.气象及工程地质资料
最大冻土深度69cm,最大积雪厚度20cm,降水量:平均年总量569.9mm,一小时最大92.9mm。冬季室外极端最低温度-22.9℃。最冷月月平均最低-8.2℃。
5. 建筑设计资料
建筑各层平面图1:100。
1
07级建筑给排水课程设计说明书
第三章 设计方案选定
3.1 生活给水设计方案
利用公式H=H1+H2+H3+H4 粗估最不利配水点所需水压(暂不考虑水头损失),小于0.3MPa,选择室外管网直接供水方式。
3.2 消防给水设计方案
选择设水池-水泵-水箱的消火栓给水系统。水箱储备10min建筑内消防水量,水箱补水来自生活给水系统,贮水池储存消防规范规定的火灾延续时间所需贮水量。消防水泵出水直接进入消防管网而不进入消防水箱。
3.3 排水设计方案
市政排水管道为污、雨水分流制排水系统,故教学楼排水亦采用雨污分流。 生活污废水合流,经室外化粪池一级处理后,排入学校市政污水管网。 雨水排水系统选择天沟外排水,雨水排入雨水管网。
第四章 管网布置
4.1 生活给水系统的布置
给水系统的组成如下:
1)进户管(引入管):从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管段,引入管段上应设水表、阀门等部件;
设计任务书中未有给出室外管网距建筑物外墙的距离!! 在此只能假设引入管距建筑物外墙5m。 埋深取室外地面以下0.9m。
2)水表节点:安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称; 3)给水管道:按要求采用UPVC塑料管。总干管埋在室内地面以下0.4m。给水立管共设三条,直接与干管相连,立管与支管具体布置见卫生间大样图。配水横支管的安装高度按照卫生器具要求设置:大便器选择‘高位水箱蹲式大便器’,小便器选择截止阀手动冲洗,连接大便器的横支管设置高度定为2.2m,至洗脸盆和拖布盆处下行1.0m。连接小便器的横支管高度定为1.2m。 4)给水附件:主要是各种阀门。阀门的具体设置参照‘建筑给排水设计规范’3.4.5—3.4.10。
5)配水设施:卫生器具的给水配件和配水龙头。
4.2 消防给水系统的布置
系统组成如下:
1)消火栓设备:包括水枪、水带和消火栓,装在消火栓箱内,消火栓箱紧靠消防
立管。
水枪:选择喷嘴口径DN19,进口口径DN65的水枪,每支水枪最小流量5L/s 水带:口径DN65,长度25m; 消火栓:口径DN65
2)水泵接合器:连接消防车向室内加压供水的装置,一端由消防给水管网水平干
2
07级建筑给排水课程设计说明书
管引出,另一端设于消防车易于接近的地方。
3)消防管道:采用焊接钢管。 4)消防水箱 5) 消防水池 6)消防水泵
7)给水附件:阀门、减压孔板等。
4.3(污废水)排水系统的布置
系统的组成如下:
1)卫生器具及附件:卫生器具为原图中的的蹲式大便器、小便器、拖布盆、洗脸盆 附件有:
存水弯-在卫生器具排水管上设置S形存水弯。 地漏-设于小便器、洗脸盆等易溅水卫生器具旁,详见平面图。 2)排水管道包括 器具排水管、横支管、立管、排出管。按照老师要求,干管、横支
管、排出管均采用UPVC塑料管。采用重力流排水系统,排水横管均应设置一定坡度。
四条排水立管均单独出户。排出管埋深设为室外地面以下0.5m,即室
内地面以下1.1m。
一层排水横支管设于室内地面以下0.2m,二、三、四层排水横支管设于
楼板下0.2m处。
3)清通设备:清扫口和检查口。其设置要求查自‘建筑给排水设计规范’4.5.12。 4)污水局部处理构筑物:在污水排入市政管网前经化粪池,化粪池的计算见计算书, 5)通气系统:由于卫生间与排水立管PL-1,PL-2,PL-3相连的横支管均符合环形通气管设置要求(连接6个及6个以上大便器),故应设环形通气管。通气管与排水管的连接参见规范4.6.9。 4.4 雨水排水系统的布置
天沟排水系统由天沟、雨水斗、立管及排出管组成。
第五章 计算书
5.1 生活给水系统的计算 5.1.1用水量的计算
(1)最高日用水量: Qd=m * qd
查课本P27生活用水定额及小时变化系数表2.2.2得: 中学教学楼:生活用水量标准为20—40L/人·d,
小时变化系数为1.5—1.2,每日使用时间为8—9h 此处取qd为40L/人·d,Kh取1.2,每日使用时间取8h。 则最高日用水量Qd=2500*40=100000L/d=100m3/d (2)最大时用水量:
Qp=Qd/T =100000/8=12500L/h
Qh=Kh*Qp=15000L/h
3
07级建筑给排水课程设计说明书
5.1.2给水管网计算
根据给水系统计算草图,选择最不利配水点确定计算管段,进行水力计算。管网水力计算,按管网各计算管段通过的设计秒流量进行。 1.计算管路
a、在己绘制的给水系统图基础上,绘制计算图;
b、选择JL-1及其对应的一横支管作为计算管路,并分段编号0-1-……15;
所选计算管路简图:立管为JL-2
8911121314J115 图5-1给水系统草图
接室外管网
c、应用公式qg=0.2*α*(Ng)1/2计算管段的设计秒流量,
注意:
当计算值小于该管段一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量;
当计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。
查P23表2.1.1得:
所采用卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力取值如下:
资料表5-1
给水 配件名称 拖布盆(单阀水嘴) 洗脸盆(单阀水嘴) 大便器(冲洗水箱浮球阀) 小便器(自动冲洗水箱进水阀) 额定流量 L/s 0.20 0.15 0.10 0.10 当量 1.0 0.75 0.50 0.50 公称管径 mm 15 15 15 15 最低工作压力 MPa 0.050 0.050 0.020 0.020 生活给水系统采用给水钢管, 管径、流速、水力坡度的确定方法: 工程设计中流速可采用以下情形: DN15—DN20 v = 0.6—1.0 m/s DN25—DN40 v = 0.8—1.2 m/s
4
07级建筑给排水课程设计说明书
DN50—DN70 v <= 1.5 m/s DN80及以上 v <= 1.8 m/s
结合以上数值查‘给水塑料管水力计算表’可确定流速、管径及坡度。 d、计算结果列入下表。
表5-1 给水计算表 计算管段编号 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 当量总数 0.75 1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 11 22 33 44 67 88 α 1.8 设计秒流量qg 0.15 0.30 0.50 0.60 0.67 0.72 0.76 0.80 0.84 1.19 1.69 2.07 2.39 2.95 3.38 管径mm 15 20 25 25 25 32 32 32 32 40 40 50 50 70 70 流速m/s 0.75 0.79 0.76 0.91 1.01 0.71 0.75 0.79 0.83 0.71 1.01 0.79 0.91 0.76 0.88
i 管段长度(kPa/m) /m 0.564 0.422 0.279 0.386 0.470 0.190 0.209 0.229 0.250 0.144 0.267 0.127 0.164 0.096 0.124 0.8 0.97 1.92 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 4.2 4.2 4.2 2.6 4.2 6.1 iL (kPa) 累计(kPa) Σhy 0.451 0.409 0.536 0.347 0.423 0.171 0.188 0.206 0.200 0.605 1.121 0.533 0.426 0.403 0.756 6.78 e、计算管路水头损失:
局部水头损失按沿程水头损失的30%计算,
则计算管路总水头损失H2=l.30∑hy=1.30*6.78=8.81kPa。 f、求室内给水系统所需水压H
H=H1+H2+H3+H4
H1为引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压,kPa
H1=0.9+0.6+4.2*3+1.2=15.3mH2O=153kPa。
H3为水流通过水表时的水头损失。
总水表安装在14—15管段上,管径70mm。
总流量为3.38L/s=12.17m3/h,以此作为水表的常用流量。
选择口径50mm的旋翼湿式水表LXS-50C,其过载流量为30 m3/h; 水表特性系数Kb=Qmax2/100=30*30/100=9
H3=12.172/9=16.46kPa,小于水表水头损失允许值24.5kPa。
H4为最不利配水点所需的最低工作压力,即单阀水嘴洗脸盆最低工作压力,为50kPa。 由此,H=153+8.81+16.46+50=228.27kPa
小于市政管网供水最小压力0.30MPa,不需要调整供水方式。 2. 非计算管路
与计算管路采取同样的方法计算流量、选定管径。
5
建筑给排水设计说明书 (1)