好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精编【安全生产】芳东变电所安全技术措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大型设备的吊装高处作业等都是本工程安全管理的薄弱环节,应采取专项措施确保安全生产。

四.安全施工措施 1.电气试验技术措施

1)认真执行《电气设备预防性试验规程》《电气装置安装工程设备交接试验标准》中各项规定,作为检查设备的基本要求。

2)周密的准备工作。包括:拟订试验程序、准备好试验设备、仪器及仪表、电源控制箱,准备好接地线、工具等。

3)合理、整齐地布置试验场地。试验器具应靠近试品,所有带电部分应相互隔开,面向试验人员并处于视线内,操作者的活动范围控制在带电部分的最小允许距离以外。调压、测量装置及电源控制箱应靠近放置,并由一人操作和读数。

4)试验接线应清晰明了、无误。

5)操作顺序应有条不紊,试验接线应正确无误。在操作中除有特殊要求,均不得突然加压或失压,当发生异常现象时,应立即停止升压,并应立即进行降压、断电、放电、接地,而后再检查分析。

6)做好试验的善后工作。善后工作包括清理现场,以防在试品上遗忘物件,妥善保管试验器具,以利再次使用。

7)试验记录。对试验项目、测量数据、试品名称及编号、仪器仪表号、气象条件及试验时间等应进行详细的记录,作为分析和判断设备状态的依据,然后整理成试验报告 。

2.电气试验安全措施

1)试验人员要持证上岗,并充分了解被试设备与实验仪器的性能及要求。

2)高压试验时,设备外壳必须可靠接地。

3)合闸前应将调压器置于零位,并通知现场人员有所准备。

4)高压试验须有专人监护,特别是一些高电压试验操作人员应穿绝缘靴,站在绝缘台上,并带绝缘手套。

5)电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻,试验中防止带电部分与人体接触,试验后被试部分必须充分放电。

6)遇有雷、雨、雾和六级以上的大风应停止高压试验。

7)试验中如遇到异常情况,要立即断开电源,并经充分放电后方可检查。 8)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。

9)试验设备的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固;为保证在试验时高压电压回路的任何部分不对接地体放电,高电压回路与接地体(如墙壁、金属围网、接地线等)的距离必须留有足够的裕度。

10)试验装置的电源开关应使用明显断开的双极刀闸,并保证有两个串联断开点和可靠的过载保护设施。

11)试验现场应装设遮拦或围栏,向外悬挂“止步、高压危险”的标志牌,并设监护人,被试设备两端不在同一地点时,另一端也应派人看守。

12)加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、量程、调压器领位及仪表的开始状态,均确保无误后,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可方可加压,加压过程中应有监护人并呼唱。高压试验工作人员在加压过程中应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生。

13)变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部

分短路接地。

14)未装地线的大容量被试设备,应先放电再做试验。高压直流试验时,每项试验或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。

15)试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场。

3.保护装置及二次回路的技术措施

1)为保证检验质量,交流试验电源和相应调整设备应有足够容量,进行检测工作前,必须确切了解所在现场直流电源容量及被检验装置的一次设备和相邻设备情况。 2)根据设计图纸,核对所有装置的安装位置是否正确,各保护所使用的电流互感器的安装位置是否合适,有无保护死区。

3)试验应选用合适的仪表,模拟电压、电流应从装置电压、电流二次回路的引入端子通入。

4)检查电压、电流二次回路,要求电流回路无开路,且在同一个电流回路中只允许存在一个接地点(所有差动保护的电流回路的接地点应统一在保护屏内一点接地)。电压回路无短路。

5)保护装置单机调试前,应认真研读有关说明书、调试大纲,对不明确的试验项目不应盲目测试。

6)每一套保护单独进行整定试验,开始整定前应按保护的动作原理通入相应的模拟故障电流、电压值看保护是否正确动作。

7)做完每一套保护单独的整定试验后,需要做整组试验;

a.对高频保护的整组试验,应与高频通道和线路对侧的高频保护配合一起进行模拟区外、区内故障时保护动作情况的校验。

b.对装设有综合重合闸的线路,应将保护装置及综重按相应的相别及相位极性关系串接在一起,通入各种模拟故障量,以检查各保护及重合闸装置相互动作情况是否与设计相符。

c.将保护装置及重合闸装置接到实际短路器回路中,进行必要的跳、合闸,以检查各有关跳、合闸回路、防止跳跃回路、重合闸停用回路及气(液)压闭锁回路动作的正确性,每一相的电流、电压及短路器跳合闸回路的相别是否一致。

d.检查各套保护间的电压、电流回路的相别及极性是否一致;检查在同一类型故障下,是否同时动作于发出跳闸脉冲的保护,信号指示是否正确;检查所有相互间存在闭锁关系的回路,其性能是否与设计相符;检查所有在运行中需要由值班员操作的把手及连片的连线、名称、位置标号是否正确,在运行过程中与这些设备有关的名称、使用条件是否一致;检查中央信号装置的动作及有关光、音信号指示是否正确;检查各套保护在直流电源正常及异常状态下是否存在寄生回路;检查短路器跳合闸回路的可靠性,单相及综合重合闸是否能确实保证按规定的方式动作。

e.试验结束后,拆除所有试验接线并恢复所有被拆动的二次线,然后按图纸进行逐一核对,并及时整理检验得出结论,必要时提出检验分析报告。 4.保护装置及二次回路的安全措施

1)工作前做好准备,了解工作地点一次及二次设备情况和上次的检验记录、图纸是否符合实际,与其他班组有无需要配合的地方。

2)现场工作开始前,应查对已做的安全措施是否符合要求。

3)试验人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况应立即停止工作,待查明原因,方可进行工作。

4)在全部或部分带电的盘上进行工作时,应将被试设备与带电设备前后以明 显

的标示分开。

5)保护装置做传动试验或一次通电时,应通知有关人员,并派人到现场监视 方可进行。

6)二次回路通电或耐压试验前,应通知有关人员,并派人到现场看守,检查回路上确无人工作方可试验。对交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。

7)带方向性的保护和差动保护投入运行前,应用负荷电流和工作电压检查其电流、电压回路接线的正确性。

五.重大危险及主要环境因素控制计划清单(见附页) 六.文明施工及环境管理 (一)环境管理目标 降低施工中能源消耗;

固体废弃物100%按规定进行处理;

规范取油作业行为,减少取油过程中变压器油的浪费,避免对环境造成污染; 不发生一般及以上环境污染事故;

施工现场生产、生活注意节约用水、用电; 办公、生活垃圾按要求排放; (二)环境管理组织机构