好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

LNG储配站异常情况分析处理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

LNG储配站异常情况分析

处理(正式)

Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The

Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

编订: ___________________ 审核: ___________________ 单位: ___________________

文件编号:KG-A0-6563-98

LNG储配站异常情况分析处理(正

式)

使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

(―)LNG储罐压力过高

1. 打开供气截止阀卸压,观察压力表,若压力不

下降,证明压力表失灵,更换压力表。

2. 充装时LNG槽车增压太高,卸压至正常。 3. 检查调压器切断阀是否切断,若切断,恢复调压器,分析查找切断原因。

4. 若压力频繁过高,可能是LNG钢瓶保冷性能

下降,报告调度中心,联系生产厂商处理。

(二) LNG储罐冒汗结霜

1. 检查储罐的真空度是否遭到破坏。若储罐真空度遭到破坏,报告调度中心,联系生产厂商处理。

2. 其它因素影响LNG钢瓶的绝热性能,报告调

度中心,根据具体情况处理。

(三) 安

2. LNG储罐安全阀起跳,手动放空,加速卸压, 分

析超压原因。

3. 管路系统安全阀起跳,及时打开上下游阀门, 平

衡压力。

4. 检查调压器切断阀是否切断,若切断,恢复调 压

器,分析查找切断原因。

5. 重新调校安全阀,关闭安全阀根部阀后拆下安 全

阀,送检验所进行校验。

6. 校验合格后安装到原位置,打开安全阀根部阀,

投入使用。

(四)法兰泄露

1.

2. 适量紧固后仍泄露,则关闭该泄露法兰的上下 游

阀门,卸压至200Pa-500Pa后,更换垫片,重新紧 固后试压。

3. 需要停气处理的,报告调度中心,按照与用户 约

定的停气时间,关闭钢瓶的供液截止阀,卸压至 200Pa-

500Pa,温度升至常温后,更换垫片,重新紧固

后试压。

1.

(五)低温阀门泄露

1.

若仍泄露,更换阀内聚四氟密封垫。

2. 若仍泄露,更换阀门。

3. 低温阀门外漏,先用F扳手紧固。 4.

若仍泄露,更换阀杆填料。

(六)电磁阀泄露

1.

电磁阀螺纹接口漏气,使用厂家提供密封胶封

堵。

2.

阀芯、阀体泄露,报告调度中心,联系生产厂

商处理。

(七)常温球阀泄露

常温球阀法兰泄露,使用防爆扳手紧固泄露的

适量紧固后仍泄露,则关闭该泄露法兰的上下 游阀

LNG储配站异常情况分析处理

LNG储配站异常情况分析处理(正式)DeployTheObjectives,RequirementsAndMethodsToMakeThePersonnelInTheOrganizationOperateAccordingToTheEstablishedStandardsAndReachT
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1skpi15beq05ej21u0rq9kfa2517te00kbm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享