悬挑式卸料平台验收表
施工单位 工程名称 序号 1 江苏安宜建设工程有限公司 宝应科技创新服务中心大厦 验收日期 层 次 验收要求 载重量(kg) 项目 方案 验收记录 有专项施工方案,方案能正确指导施工。 搁置点与上部拉结点,必须位于建筑物上, 符合设计要求,不得设置在脚手架等施工设施或设备上。 斜拉杆或钢丝绳,构造上两边各设前后两道,两道中的每道均应作单道受力计算。 2 承重与支撑 设置4个经过验算的吊环,用甲类3号沸腾钢制作,连接部位应使用卡环,非制作件需有质保书。 安装平台采用钢丝绳绳卡固定时绳卡数不得少于4个,间距10~12cm,并设安全弯。 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,平台外口应略高于内口,左右不得晃动。 平台梁与建筑物可靠连接。 操作平台面铺设材料符合规定,不留孔隙。 3 防护 平台操作位置设置上下两道横杆和栏杆柱,上杆离地1.2m,下杆离地0.5-0.6m,栏杆设置警示色,内侧张挂安全网封闭,周围设置挡脚板。 进入作业面的通道铺设牢固、平整,无明显高低。 操作平台内、外两侧均设置限载标志牌。 4 5 6 通道 限载标志 其他 监理单位(盖章) 施工总承包单位(盖章) 验收人员: 年 月 日 年 月 日 搭设单位(盖章) 验收人员: 年 月 日 验 收 意 见 验收人员: 注:l、悬挑式钢平台,每移位一次须重新验收。
2、悬挑式卸料平台由项目总监组织项目经理、项目技术负责人、搭设单位技术负责人验收。
15
落地操作平台搭设验收单
单位名称 工程名称 搭设高度 序号 1 2 3 4 类型:固定( )、移动( ) 验收日期 平台面积 容许荷载 验 收 要 求 有专项施工方案, 方案能正确指导施工 底部坚实平整,底部承载力符合规定要求,有排水措施,符合施工组织设计 搭设高度不大于18m,立杆间距纵向≤1.5m,横向≤1.5m,垂直度偏差不大于1/100个总高度,且不大于10cm 夹角在45-60度,搭接长度不小于1m,搭接扣件不少于3个。 固定式操作平台应与建筑物可靠连接,严禁与脚手架连接。 5 稳定性 扣件螺栓拧紧力矩为40-65N2m。 移动式操作平台,移动滑轮与平台接合处牢固可靠,并设固定装置。 平台操作位置设置上下两道横杆和栏杆柱,上杆离地1.2m,下杆离地0.5-0.6m,栏杆设置警示色,周围设置挡脚板。 6 防护 操作平台面铺设材料符合规定,不留孔隙。 移动式操作平台设登高扶梯。 7 通道 进入作业面的通道铺设牢固、平整,无明显高低。 kg 验 收 结 果 项目 方案 基础 杆件 剪刀撑 8 限载标志 操作平台内、外两侧均设置限载标志牌。 施工总承包单位(盖章) 验收人员: 搭设单位(盖章) 验收人员: 监理单位(盖章) 验 收 意 见 验收人员: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 2注:1、移动式操作平台面积不应超过10m,高度不超5m; 2、落地式操作平台由项目总监组织项目经理、项目技术负责人、搭设单位技术负责人验收。
2
临边、洞口安全防护设施验收表
工程名称 项目经理 序号 项目 验 收 要 求 施工单位 验收部位 防护 材料 防护长、 宽、高度 验收结果 楼梯临边设上下两道横杆和栏杆柱,上杆离地1.2m,下杆1 楼梯口 离地0.5-0.6m。 楼梯平台应采取防护措施。 井口须安装无法任意开启且高度不低于180cm定型防护门,并悬挂醒目警示标志。 2 电梯井口 电梯井内水平防护采用井内搭设防护平台,上面满铺竹跳板或悬挂水平安全网进行防护。采用竹跳板等硬质防护时,应每层设置;采用水平安全网防护时每隔两层或不大于10m设一道安全平网。 建筑物出入口必须搭设防护棚。防护棚出入通道长度大于坠落半径(建筑物高度小于等于15米,通道长度不小于3米,建筑物高度大于15米,通道长度不小于5米)。防护棚顶应满铺不小于5cm厚木板或相当于其强度的其他材料。 3 通道口 当使用竹笆等强度较低材料时,应采用防护间距为60cm双层防护棚。 棚顶四周边沿设50cm高反边。 通道两侧设防护栏杆防护。 短边尺寸50cm以下的洞口加定型化盖板,固定牢固。 短边尺寸50cm到 150cm洞口设置贯穿钢筋网格,网格间4 预留洞口 距不大于20cm。 150cm以上的洞口四周设两道防护栏杆,洞口下设安全平网。 5 阳台、楼面、屋面等临边防护 基坑周边、阳台边、框架楼层周边等临边应设两道符合规范要求的防护栏杆,并采用密目式安全网封闭,防护应严密可靠。 验收意见: 年 月 日 搭设班组负责人 项目技术负责人 专职安全员 项目经理 注:临边洞口防护设施应在每处设施完成后即进行验收。项目经理组织搭设人员和有关技术人员进行验收。
3
安全防护棚搭设验收表
工程名称 项目经理 序号 项目 宝应科技创新服务中心大厦 吕正洪 施工单位 验收部位 验收要求 江苏安宜建设工程有限公司 安全通道 验收结果 1 设置部位 塔式起重机回转半径范围内的固定作业区、生活区、办公区上方应设置安全防护棚。 底部坚实平整,有排水措施。 合格 2 基础 合格 3 材质 型钢、杆件、扣件规格应符合设计要求,无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲,扣件有出厂合格证,并抽样检验,钢管有质保资料并油漆后使用。 立杆应与基座可靠固定,使用钢管扣件固定时立杆应采用对接方式。 各立杆间应使用水平系杆、斜撑作可靠连接,保证防护棚整体稳定性能。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 4 构造要求 棚顶应满铺不小于5cm厚木板或相当于其强度的其他材料。 当使用竹笆等强度较低材料时,应采用防护间距为60cm双层防护棚。 棚顶四周边沿设50cm高反边。 5 6 荷载 其他 防护棚上部严禁堆放材料。 验收意见: 年 月 日 搭设班组负责人 项目技术负责人 专职安全员 项目经理 注:1、防护棚是指施工现场保护机械设备的可靠运行、操作人员不受伤害、干挠所搭设的操作棚。
2、项目经理组织搭设人员和相关技术人员进行验收。
4
攀登作业设施验收表
工程名称 项目经理 序号 项 目 施工单位 验收部位 验 收 内 容 验收结果 攀登的用具,结构构造上必须牢固可靠。 供人上下的踏板其使用荷载不应大于1.1KN,当梯面上有特殊作业,重量超过1.1KN时,应按实际情况加以验算。 梯脚底部应坚实,不得垫高使用,梯子的上端应用有固定措施 1 一般要求 立梯工作角度以75±5゜为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得有缺档。 折梯使用时上部夹角以35o-45o为宜,铰链必须牢固,并应有可靠的拉撑措施。 梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁强度。 固定式直爬梯应用金属材料,梯宽不应大于50cm,支撑应采用不小于∟7036的角钢,埋设与焊接必须牢固,梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平,并加2 直爬梯 设1-1.5m高的扶手。 使用直爬梯进行攀登作业时,攀登高度以5m为宜,超过2m时,应加设护笼,超过8m时,必须设置梯间平台。 3 钢柱接柱操作台 登高安装 钢梁 钢屋架安装 操作台横杆高度:当无电焊防风要求时,其高度不小于1m,当有电焊防风要求时,其高度不小于1.8m。 视钢梁高度在两端设置挂梯或搭设钢管脚手架,构造符合规范要求。 梁面行走时,应设护栏横杆或钢索、扶手绳。 屋架吊装前,应在上弦设置防护栏杆。 屋架吊装前,应预先在下弦挂设安全网;吊装完毕后,即将安全网铺设固定。 4 5 验收意见: 年 月 日 搭设班组负责人 项目技术负责人 专职安全员 项目经理 注:攀登作业设施由项目经理组织搭设人员和相关技术人员进行验收。
5