4.1 施工测量 4.1.1 施工测量范围

依据盘溪河黑臭水体整治工程(清淤部分)招标文件的规定,施工测量任务包括:

施工测量控制网的复核及加密; 淤泥开挖放样及验收测量; 混凝土浇筑测量放样及验收测量;

各单项工程的工程量计算、竣工测量和竣工资料的整编。 4.1.2 施工测量技术方案 1、施工控制网的布设与测量

控制测量按不同的施工部位和施工进程分阶段实施,其具体工作有:施工控制网的加密测量、控制测量。在施工合同签订后40天内,将加密施工测量控制网资料(含电子文件)报送监理人审批。施工控制网平差软件采用平差易2005版,采用AutoCAD绘制控制网图。 (1)控制测量

接收监理人提供的测量基准点、基准线后,采用Leica TCA2003全站仪(标称测角精度?0.5″,测边精度?(1mm+1mm/km×D)),按《水电水利工程施工测量规范》中的精度要求对平面基准点进行检测,采用Leica DNA03数字水准仪配铟瓦条码尺(标称精度?0.3mm/km)按《国家一、二等水准测量规范》的规定对高程基准点进行检测,校核其测量精度,复核其资料和数据的准确性,并将校测结果报送监理人。以

基准点线为加密施工控制网的起算点,按照测绘规程规范标准和本工程施工精度要求,测设施工测量加密控制网,按时将施工测量加密控制网资料报送监理人审批。平面加密控制网点采用测边网的形式进行测量,将观测边长投影到指定的高程面上,其点位中误差满足设计和规范要求。

高程控制网点按相应等级水准测量精度技术要求,采用Leica DNA03数字水准仪施测。重要施工部位附近至少留2个高程控制点,并布设成环线或附合路线。 (2)施工测量控制点的检测

施工测量控制网建成后,承包人制定措施保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点,必要时修筑通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应及时上报监理人并根据具体情况予以补充修复。下列情况下应进行检测:

处于边坡部位或离开挖区较近的控制点应适当增加检测次数。 发现网点有被撞击的迹象或在其周围有裂缝或有新的工程施工时。 遇明显有感地震。

利用控制网点作为起算数据进行布设局部专用控制网时。 2、施工区原始地形测绘及建基面地形测绘

施工区原始地形测绘:根据工程施工范围,在单项工程开工前按规范要求复测原始地形图,测图比例尺选择为1:500,测量作业前,通知监理人,以利于监理人安排现场作业监督、检查。原始地形图测绘完成后及时报送监理人审核认可,经监理人审核认可的原始地形图与

开挖放样剖面图是工程后续施工及工程量计量的重要依据。原始地形图经监理人审核认可后,及时按照单项工程结构特征和地形变化情况按5~20m间距绘制横断面图。

根据工程施工范围,在混凝土浇筑之前,按规范要求测绘建筑基础面地形图,测图比例尺一般选择为1:200。

本合同施工现场地质测绘过程中,提供必要的咨询服务,包括特征点的坐标、高程、桩号等信息。 3、测量放样的方法与要求 (1)各单项工程开挖施工放样

平面点位放样依据现场条件,控制网点的分布情况采用全站仪极坐标法、边角后方交会法、后方交会法等方法施测;高程放样可直接采用光电测距三角高程测量。相对于邻近基本控制点放样精度,主体工程的基础轮廓点开挖放样点位平面位置中误差、高程中误差均应小于±50~100mm。对于其他部位的开挖放样点平面、高程点位中误差应小于±100mm。在开挖工程中经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号是否符合施工图纸的要求,并将测量资料提交监理人。 (2)混凝土浇筑施工放样

平面位置放样采用全站仪极坐标法,高程放样采用光电测距三角高程测量或几何水准测量方法进行。建筑物轮廓点相对于邻近基本控制点平面点位中误差小于±20mm,高程放样中误差小于±20mm。 4、竣工测量及工程量计算

对于竣工测量部位,事先与设计、监理、施工单位协商,确定测量项

目,防止漏测。对于各类竣工测量图纸和资料、原始地形图、纵横断面图、形体测量(建筑物过流部位、隐蔽部位、重要孔洞等)竣工平面图等进行准确测量,确保竣工资料的真实性和可靠性。

竣工测量原始数据的采集工作随着施工的进展,按竣工测量的要求,逐渐累积采集竣工资料,或待单项工程完工后,进行一次全面的竣工测量。

测量竣工资料应及时归档,所有资料都要建立电子文档,刻录光盘保存。竣工资料的整编要符合规范要求。对竣工资料要严格把关,保证质量。

工程量计量测量,各单项工程施工过程中,依据要求进行工程量验收测量,并将现场测量资料和工程量计算资料及时报送监理人审核,作为施工阶段结算的基础资料。 4.1.3 测量仪器设备配置

工程开工前提交仪器设备清单及其检定证书和计量认证文件,报送监理人审核。拟配备性能稳定、质量可靠耐用、精度符合要求的测量仪器设备。

4.1.4 测量技术力量编制

工程开工前提交测量人员资格报送监理人审核。该工程项目部测量队员工编制:拟编制3名员工,1个测量作业组,其中高级工程师1名、工程师及技师1名、助理工程师1名。其中设测量队长1名,负责测量队全面工作,测量副队长1名,协助测量队长工作;设测量总工程师1名,负责技术和质量安全工作;另按施工部位或区域分成若干个

测量作业组,每个作业组设组长1名。以上人员均有多年从事水利工程施工测量的经历,专业知识全面,经验丰富,完全能胜任该项目施工测量工作。 4.2 试验检验

本工程现场不设置实验室,工程所需试验内容委托当地试验单位进行试验检验。