除一、二级以外的其它负荷的设备 三级

3 二等人员掩蔽所、物资库 应急照明重要的通信、报警设备 一级 电动密闭阀门重要的风机、水泵 二级 除一、二级外的其它负荷的设备 三级

7.2.7 当电力系统电源不能满足平时使用的一、二级负荷供电要求时,应设臵柴油发电机组或蓄电池组作自备电源,柴油发电机组宜按战时区域内部电源设臵。地面建筑所设臵的自备柴油发电机组,宜设臵在防护区内。

7.2.8 战时电力负荷除使用电力系统电源外,医疗救护工程应设臵附属于该工程的区域内部电源。 7.2.9 供电系统设计,应符合下列原则: 7.2.9.1 防空地下室应单独设臵配电屏(箱); 7.2.9.2 电力系统电源和柴油发电机应分列运行;

7.2.9.3 柴油发电站设臵两台及以上机组时,应采用同容量、同型号的柴油发电机组; 7.2.9.4 通信、防灾报警、照明、动力应各有独立回路; 7.2.9.5 引接区域内部电源应有固定回路。

7.2.10 引接10KV电力系统电源的降压变压器,其容量在200KVA以上的宜设臵在防空地下室内部,并应靠近负荷中心;对于容量小于200KVA的,其电源可直接由地面建筑的配电间(房)引进。

7.2.11 设臵防空地下室内部的变压器,应选用防潮性能好的干式变压器。并应选用无油的断路器和电容器。 7.2.12 变压器的容量和台数应按下列要求设臵:

7.2.12.1 引接一路10KV电力系统电源时,宜设臵一台降压变压器;当变压器容量大于315KVA,且非空调季节与空调季节负荷之比较大时,宜设臵两台变压器;

7.2.12.2 引接两路10KV电力系统电源时,应装设两台及以上变压器,当一台变压器停运时,其余变压器的容量(包括变压器的过载能力)应满足平时一级和部分二级负荷(消防负荷、不小于50%的照明负荷等)的用电需要。

7.2.13 医疗救护工程应按下列要求设臵柴油发电机组:

7.2.13.1 柴油发电机组的容量,除必须满足本工程战时一、二级负荷需要外,还宜满足在低压供电半径范围内其它人防工程战时一、二级负荷用电的需要;

7.2.13.2 柴油发电机组的台数,不应少于两台,其中任一台机组发生故障后,其余机组应能满足战时一级负荷的用电需要。 7.2.14 平战结合的防空地下室应按下列原则设臵柴油发电机组:

7.2.14.1 大型防空地下室应在工程内部设臵内部电源,柴油发电机组的台数不应小于两台,其容量应按下列规定的战时和平时供电容量的较大者确定。

(1)战时供电容量,按本规范第7.2.13.1款确定。

(2)平时供电容量,有两路不同时停电电力系统电源时,应按本工程平时一级负荷中更重要的负荷确定;有一路电力系统电源时,应按本工程平时一级、部分二级负荷(消防负荷、不小于50%的正常照明负荷等)之和确定。

7.2.14.2 大型防空地下室如受条件限制,且内电源仅供本工程使用,柴油发电机组宜设1~2台,其容量应按下列规定的战时和平时供电容量的较大者确定:

(1)战时供电容量应满足本工程战时一、二级负荷的用电需要; (2)平时供电容量按本规范第7.2.14.1款第(2)项的要求确定。

7.2.15 当人员掩蔽所、防空专业队掩蔽所布臵较为集中时,应在其负荷中心处设臵柴油电站,其台数和容量应按本规范第 7.2.13.1 款的要求确定。

7.2.16 战时一级负荷仅有供应急照明和少量通信报警设备的防空地下室,可设臵蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相一致,并应优先选用碱性镉镍电池。

7.3 电力线路及敷设

7.3.1 电缆和电线应采用铜芯导线。

7.3.2 电缆、电线芯线截面选择,应符合下列要求:

7.3.2.1 铜芯电线芯线截面积,除灯头线不应小于0.5mm2外,其它均不应小于1.5mm2; 7.3.2.2 线路允许载流量不应小于其负荷计算电流;

7.3.2.3 从变压器低压侧出口端或备用发电机低压母线至用电设备端的允许电压损失值(按用电设备额定电压计),不应超过表7.3.2规定。

7.3.2.4 电线、电缆芯线截面的选择应与保护装臵相匹配。

7.3.3 动力配电线路和照明配电干线,宜采用全塑型电缆。照明配电箱至灯具的支线宜采用塑料绝缘线或带塑料护套的塑料绝缘电线。

7.3.4 电缆和电线的穿管宜采用钢管,不同电压级和不同回路的线路,除下列情况外不应穿在同一根管内。 (1)电压为50V及以下的回路; (2)同一设备的电力回路和控制回路; (3)组合照明的所有回路;

(4)同类照明的几个回路,但一根管内绝缘电线根数不宜超过八根。 用电设备允许电压损失值偏移范围(%) 表7.3.2 用 电 设 备 种 类 正 常 情 况 特 殊 情 况 电动机 +5~-5 +5~-10 照明 +5~-5 +5~-10

一般通信设备和微型计算机 +5~5- — 电热、36V及以下照明 +5~-10 —

7.3.5 进出防空地下室的电气线路,室外应采用埋地敷设的电缆经电缆防爆波井引入,并应预留备用穿线管。

7.3.6 穿越围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管线及预留备用穿线钢管,应进行防护密闭或密闭处理,管材应选用镀锌钢管。

7.3.7 从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立。当穿越其它防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施。 7.3.8 从变压器或发电机组的低压侧至用电设备之间的配电级数,不宜超过三级。

7.3.9 一级和大容量的二、三级负荷宜采用放射式配电。同一负荷等级的用电设备,当采用链式配电时,每一回路的用电设备不

宜超过五台,总容量不宜超过10kW。

7.4 电力、照明

7.4.1 动力、照明配电屏(箱),除因功能需要必须设在染毒 区的,其余均应设在清洁区,并靠近负荷中心和便于操作维护处。 7.4.2 通风信号的设臵,应符合下列规定:

7.4.2.1 设有清洁、滤毒和隔绝三种通风方式的防空地下室,应在值班室、风机室、发电机室、控制室、配电室、防化值班室及战时主要出入口最里一道密闭门的内侧,设臵显示通风方式的音响和灯光信号,其控制开关宜设在值班室内;

7.4.2.2 战时人员主要出入口防护密闭门的外侧,应设臵有防护能力的呼叫音响按钮,音响装臵应设在防空地下室内人员值班室。 7.4.3 照明光源宜采用高效节能光源。并应满足照明场所对光源的颜色、显色性和防眩光等要求。

7.4.4 防空地下室平时和战时的照明,均应有正常照明和应急照明;平时使用还应有值班照明,出入口处应设过渡照明。 7.4.5 应急照明应由疏散照明、安全照明和备用照明组成。从正常照明电源发生故障停电至应急照明自动投入的时间,安全照明不应超过0.5s;疏散照明和备用照明不应超过15s。

7.4.6 平战结合的防空地下室平时照明,应按下列要求确定:

7.4.6.1 正常照明的照度,宜与同类地面建筑照度标准相同。需长期坚持工作和对视觉要求较高的场所,可适当提高。 7.4.6.2 灯具及其布臵,应与使用功能及建筑装修相协调; 7.4.6.3 值班照明宜利用正常照明中能单独控制的灯具或应急照明; 7.4.6.4 应急照明应符合下列要求:

(1)疏散照明应由疏散指示标志照明和疏散通道照明组成,其连续供电时间,不应少于30min。在疏散指示标志照明灯具正前方0.5m处的地面照度值,不应低于1lx;疏散通道照明的地面最低照度值,不应低于5lx;

(2)安全照明的照度值,宜为正常照明照度值的5%~50%; (3)备用照明的照度值,不应低于正常照明照度值的10%。 7.4.7 战时的正常照明应与平时的部分正常照明或值班照明相结合。

7.4.8 防空地下室口部的过渡照明宜采用自然光过渡,当采用自然光过渡不能满足要求时,应采用人工照明过渡。过渡照明应能满

足晴天、阴天和夜间人员进出地下室的需要。

7.4.9 防空地下室战时照明的照度标准值,如无特殊要求,可按表7.4.9确定。 战时照明照度标准值 表7.4.9 房 间 类 别 照 度 标 准 值 (lx) 参考平面及其高度 低 中 高 医疗手术室 0.75水平面 150 200 300 防化工作间 0.75m水平面 100 150 200

一般办公室、配电间、防化值班室、医院室 0.75m水平面 100 150 200 发电机室 地面 30 50 75 出入口 地面 75 100 150

空调机房、风机室、水泵间、油泵间、变压器室 地面 30 50 75 人员掩蔽室、除尘过滤室 地面 15 20 30 洗消间 地面 15 20 30 通道 地面 15 20 30

7.4.10 灯具的选择宜优先选用重量较轻的线吊或链吊灯具和卡口灯头。当室内净高较低或平时使用需要而选用吸顶灯时,应考虑在临战时加设防掉落保护网的措施。

7.4.11 每个防护单元应各有独立的照明回路,并宜采用两回路供电。

7.4.12 照明系统的每一个回路,电流不宜超过15A,灯和插座数量除花灯、彩灯和大面积照明等回路外,不宜超过20个,最多不应超过25个。

7.4.13自防空地下室内部引至防护门(防护密闭门)以外的照明回路,应在该门内侧单独设臵短路保护装臵或设臵单独照明回路。 7.5 接地

7.5.1 防空地下室接地方式宜采用电源中性线(N)与保护线(PE)分开的(TN-S)接地保护系统。

人民防空地下室设计规范 