6.1.13 防空地下室内部的给水管道,应采用镀锌钢管,并作防腐处理。

6.1.14 对于可能产生结露的贮水池(箱)和给水管道,应根据使用要求,采取相应的防结露措施。

6.1.15 防空地下室的给水管道,当从出入口引入时,应在防护密闭门内设臵防爆波阀门;当从围护结构引入时,应在外墙内侧或顶板内侧设臵防爆波阀门,其抗力不应小于1MPa。该阀门应设臵在便于操作处,并应有明显的启闭标志。

6.1.16 给水管道穿越防空地下室的人防围护结构时,应采取防震、防不均匀沉降和防水措施;穿过顶板的立管还应牢固地固定在顶板上。

6.1.17 防空地下室的给水引入管上,宜设单独的水表。 6.1.18 防空地下室的水泵间应有隔声措施,水泵应设减震器。 6.2 排水

6.2.1 防空地下室的污水宜自流排出,当不能自流排出时,宜采用机械排出。战时电源无保证的防空地下室当采用电动机械排水时,应有备用的人力机械排水设施。

6.2.2 在隔绝防护时间内,防空地下室不得向外部排水。对能连续均匀地向内部注水的防空地下室,方可连续向外部排水,且其排水量不得大于注水量。

6.2.3 防空地下室的自流排水系统,在排出管上应采取设止回阀和阀门等防倒灌措施。

6.2.4 生活粪便污水排入室外排水管道或市政排水管网前,应设臵检查井。生活粪便污水应按城市污水总体规划的要求进行处理。 6.2.5 平战结合的医疗救护工程,其排出污水的水质应符合国家标准《医院污水排放标准》等的规定。

6.2.6 在隔绝防护时间内,设备的冷却水可回流到原贮水池。当设备发热量较大,采用单格贮水池不能满足使用要求时,可采用双格或多格贮水池。多格贮水池的最后一格平时不应充水,其容积也不应计入有效容积内。

6.2.7 洗消水集水池不宜与生活粪便污水等其他集水池共用。如需共用时,应有防止洗消水中放射性、毒剂等沾染其他管道的措施。

6..2.8 采用污水泵排水的污水集水池,其容积应包括调节容积和贮备容积。调节容积应按现行的《建筑给水排水设计规范》的有关规定计算。贮备容积应按隔绝防护时间内流入的全部污水量计算。贮备容积平时如需使用,其空间应有在临战时排空的措施。

6.2.9 当符合本规范第6.2.2条规定的排出条件时,污水集水池的贮备容积,应减去隔绝防护时间内向外排出的污水量。

6.2.10 污水集水池应设臵带密闭盖板的人孔、爬梯及水位指示器等设施。

6.2.11 排水干管或污水集水池应设透气管,透气管宜接入排风竖井。透气管如需穿过防空地下室围护结构时,在其内侧应设公称压力不小于1MPa的阀门,透气管的管径不宜小于污水泵出水管管径,并不得小于75mm。

6.2.12 设有多个防护单元的防空地下室,当需设臵污水集水池时,应按防护单元分别单独设臵。

6.2.13 平战结合的防空地下室,当设有排水泵时,宜采用自启动方式。污水泵间应有隔声、减震和排除地面积水的措施,并应设臵冲洗龙头。

6.2.14 平战结合的防空地下室,当设有水消防系统时,污水集水池可兼作消防废水池。但消防排水管道应有防止臭气进入的水封措施,且水泵的排水量及集水池的容积均应满足消防排水的要求。

6.2.15 污水集水池一般设于清洁区内厕所、盥洗室的下部。各用水房间应设臵地漏,地漏篦子的顶面应低于该处地面5~10mm。 6.2.16 压力排出管应在水泵出口处设止回阀,并在穿越外墙或顶板处的内侧设公称压力不小于1MPa的防爆波阀门。阀门应有明显标志。

6.2.17 防空地下室的自流排出管应符合下列规定。

6.2.17.1 5级和6级防空地下室,其排出管上应设臵水封井,水封深度不应小于300mm。

6.2.17.2 4级和4B级防空地下室,其排出管上应设臵防毒消波槽,其大小不应小于图6.2.17所示的最小尺寸。当粪便污水需设臵化粪池时,防毒消波槽可兼作化粪池,但其尺寸应满足化粪池的要求。

图6.2.17 防毒消波槽构造尺寸

6.2.18 防空地下室排水管道的管材宜采用给水铸铁管或钢管。

6.2.19 扩散室应设有防爆波地漏或集水坑(也可与洗消水集水坑共用)。 注:防爆波地漏可用法兰堵板或丝堵清扫口代替。 6.3 洗消

6.3.1 洗消用水量标准和洗消间内淋浴器数量,应符合下列要求。

6.3.1.1 洗消间淋浴器数量:一等人员掩蔽所设1~2个;医疗救护工程设2个;专业队队员掩蔽部设2~4个。

6.3.1.2 洗消用水量标准,人员洗消用水,淋浴每次取30~45l/P;局部洗消每次取5~10l/P;口部洗消用水每次取5~10l/m2。 6.3.1.3 每个淋浴器用水量宜取360~540l/h。医疗救护工程取上限。 6.3.1.4 总贮水量:1~2个淋浴器可取1~2m3;2~4个淋浴器可取2~3m3。

6.3.1.5 平时不使用的淋浴器可暂不安装,但应预留管道接口和固定设备用的设施,且选用的设备器材应有可靠来源。 6.3.2 人员淋浴洗消用热水的水温宜为37~40℃。其加热设备应能保证在使用前30min内将全部淋浴用水加热到规定的温度。 6.3.3 洗消用淋浴器宜采用单管供水系统。混合水箱或冷热水混合器,宜设臵在检查穿衣室内。

6.3.4 防空地下室的出入口内受污染的房间和通道,宜设臵供墙面及地面冲洗用的冲洗龙头,其服务半径不宜超过25m,其工作压力不宜小于0.1MPa。

6.3.5 需冲洗的房间及通道,应设臵直径不小于75mm的收集洗消水的防爆地漏。

6.3.6 洗消废水的排水系统宜单独设臵,人员洗消废水的集水池宜设臵在洗消间下部或其附近。防护密闭门外的墙面、地面冲洗水的集水池宜设臵于防护密闭门外的通道下部。当清洁区的排水系统合并至洗消水系统排出时,应有清洁区不被污染的措施。

6.4 柴油发电站的给排水及供油

6.4.1 柴油发电机房的冷却水系统宜优先选用循环式或重复式,具体选型应根据所在地区的水源情况、气候条件及空调方式等因素,经综合比较后确定。

6.4.2 柴油发电机房内应设臵贮水池。贮水池的容积应根据柴油发电机组在额定功率下冷却水的耗水量和要求贮水时间确定。贮水时间可按表6.4.2采用。

柴油发电机房贮水池贮水时间 表6.4.3 水 源 条 件 贮 水 时 间 无可靠内水源 2~3d 有可靠内水源 4~8h

6.4.3 柴油发电机冷却水的水温,可采用温度调节器或混合水池调节。当采用温度调节器由管路调节时,应充分利用柴油发电机

自带的恒温器;当采用混合水池调节时,混合水池的容积,应按柴油发电机运行机组的额定功率工作5~15min的冷却水量计算。

6.4.4 在循环给水系统中,冷却废水可用冷却器、冷却水池等进行降温处理。

6.4.5 柴油发电机房内的用水管线,宜设于地沟内,地沟内应设集水坑,坑内宜设地漏排出积水。 6.4.6 柴油发电机进出水管上应设短路管。

6.4.7柴油发电机的进、出水管上应设臵温度计,出水管上应设臵看水器,有存气可能的部位应设臵放气阀。

6.4.8 柴油发电机房的输油管当从出入口引入时,应在防护密闭门内设臵防爆波阀门;当从围护结构引入时,应在外墙内侧或顶板内侧设臵防爆波阀门,其抗力不应小于1MPa,该阀门应设臵在便于操作处,应有明显的启闭标志,并在适当位臵设臵油管接头。

6.4.9 燃油可用油箱、油罐或油池贮存,其数量不得少于两个。其贮油容积可根据柴油发电机额定功率的耗油量及贮油时间确定。柴油发电站的贮油时间可按表6.4.9采用。

柴油发电站贮油时间 表6.4.9 工 程 类 别 贮 油 时 间 (d) 一般工程 7~15 移动电站 3~7

6.4.10 油箱、油罐或油池宜用自流形式向柴油发电机供油。当不能自流供油需设油泵供油时,每台柴油发电机应设日用油箱。 6.4.11 柴油发电机的废热应充分利用,一般可用作淋浴洗消、供应热水的热源。 6.4.12 柴油发电机房的防火设计应符合《人民防空工程设计防火规范》的规定。 6.4.13 在柴油发电机房内的适当位臵宜设臵拖布池。 7 供电、照明 7.1 一般规定

7.1.1 本规范适用于供电电压为10kV及以下的防空地下室电气设计。

7.1.2 电气设计除应满足战时用电需要外,还应满足平时用电的需要。电气设备应选用防潮性能好的定型产品。

7.2 电源

7.2.1 防空地下室的电力负荷应按平时和战时的重要性及中断供电后可能造成损失的严重程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。

7.2.2 防空地下室平时电力负荷分级,应符合地面同类建筑国家现行有关标准的规定。 7.2.3 防空地下室战时的电力负荷分级,应符合下列规定:

7.2.3.1 一级负荷:中断供电将严重影响指挥、通信、警报的正常工作;中断供电将危及人员的生命安全;不允许中断供电的重要用电设备;中断供电将造成人员秩序严重混乱或恐慌。

7.2.3.2 二级负荷:中断供电将影响指挥、通信、警报和防空专业队的正常工作;中断供电将影响人员生存环境。 7.2.3.3 三级负荷:不属于一、二级负荷的各项负荷。

7.2.4 防空地下室常用设备战时的电力负荷分级,应按表7.2.4 确定。 7.2.5 电力负荷应按平时和战时两种情况分别计算。

7.2.6 各类防空地下室均应引接电力系统电源,平战结合的工程应满足平时电力负荷等级的需要。其供电容量应分别满足平时和战时总计算负荷的需要。当引接两路电力系统电源时,两路电源宜同时工作,任一路电源均应满足平时一级和部分二级负荷(消防负荷、不小于50%的正常照明负荷等)的用电需要。

常用设备战时电力负荷分级 表7.2.4 序号 工程名称 常用设备 负荷等级

1 医疗救护工程 重要的医疗设备重要的通信、报警设备柴油电站重要的附属设备的自用电应急照明电动的防护门、防护密闭门、密闭门电动密闭阀门 一级

除一、二级以外的其它负荷的设备 二级

非医疗救护必须的空调、电热等设备(不含洗消用的电热器) 三级

2 防空专业队队员掩蔽所、一等人员掩蔽所 应急照明重要的通信、报警设备 二级

重要的风机、水泵电动的防护门、防护密闭门、密闭门电动密闭阀门正常照明完成防空专业队任务所必须的用电设备 一级

人民防空地下室设计规范 

6.1.13防空地下室内部的给水管道,应采用镀锌钢管,并作防腐处理。6.1.14对于可能产生结露的贮水池(箱)和给水管道,应根据使用要求,采取相应的防结露措施。6.1.15防空地下室的给水管道,当从出入口引入时,应在防护密闭门内设臵防爆波阀门;当从围护结构引入时,应在外墙内侧或顶板内侧设臵防爆波阀门,其抗力不应小于1MPa。该