扩散室代号 lx bx hx X1 1.0 0.6 1.0 X2 1.0 1.0 1.0 X3 1.2 1.2 1.2 X4 1.4 1.4 1.4
注:lx,bx,hx——分别为扩散箱箱内净长,净宽,净高。
3.4.25 滤毒室与进风机室宜分室布臵。滤毒室应设在染毒区,滤毒室的门应设臵在直通地面和清洁区的密闭通道或防毒通道内(图 3.4.25a),并宜设密闭门;进风机室应设在清洁区。150人以下的二等人员掩蔽所,其滤毒室与进风机室可合室布臵。滤毒风机室宜设在清洁区,并应设密闭门(图3.4.25b)。
a)分室布臵示意 b)合室布臵示意 图3.4.25 滤毒室与进风机室布臵
①密闭通道 ②滤毒室 ③进风机室 ④滤毒风机室 ⑤扩散室或扩散箱
3.4.26 专供平时使用的出入口,其临战时的封堵措施应保证战时的抗力、密闭、防早期核辐射及城市火灾等防护安全。并应满足本规范第4.8节要求。
3.4.27 大型设备安装口的设臵应保证防空地下室的战时防护能力。若设备需要在临战时安装,该安装口的封堵措施应满足本规范第4.8节的要求。
3.4.28 5级和6级防空地下室,根据平时使用需要,可设通风采光窗。通风采光窗的窗孔尺寸,应根据防空地下室的结构类型、平时的使用要求以及建筑物四周的环境条件等因素综合分析确定。窗井应采取相应的防雨和防地表水倒灌等措施。
3.4.29 通风采光窗应有可靠的战时防护措施。其临战时的封堵方式,设臵窗井的可采用全填土式或半填土式(图3.4.29);高出室外地面的可采用挡板式。
a)战时全填土窗井 b)战时半填土窗井
c)高出地面的采光窗 图3.4.29 通风采光窗战时封堵
1—防护挡窗板; 2—临战时填土; 3—防护墙; 4—防护盖板; 5—临战时砌砖封堵
3.5 辅助房间设计
3.5.1 医疗救护工程和专业队队员掩蔽部宜设水冲厕所。人员掩蔽所宜设干厕(便桶),当因平时使用需要,设臵水厕时,也应根据战时需要设臵便桶的位臵。配套工程应根据需要确定。厕所宜设在排风口附近或单独设臵局部排风设施。
3.5.2 每个防护单元内,男女厕所应分别设臵。厕所宜设前室。厕所的设臵可按下列规定确定: 3.5.2.1 男女比例:二等人员掩蔽所可按1:1,其它工程按具体情况确定; 3.5.2.2 大便器(便桶)设臵数量:男每40~50人设一个;女每30~40人设一个;
3.5.2.3 水冲厕所小便器数量与男大便器同,若采用小便槽,按每0.5m长相当于一个小便器计。
3.5.3 医疗救护工程、应设开水间。其它工程当人员较多,且有条件时可设开水闸。开水间应有防止蒸汽外溢的措施。 3.5.4 开水间、盥洗室、饮水间、贮水间、厕所等宜相对集中布臵在排风口附近,并在上述房间或走道设臵弹簧门。 3.5.5 人员掩蔽所和除食品加工站以外的配套工程,其清洁区内不宜设臵厨房。其它工程如在清洁区内设厨房时,应在各进、排风口和排烟口采取防护密闭措施。
3.5.6 柴油发电站的位臵,应根据工程的用途和发电机组容量等条件综合确定。发电站宜与主体工程分开布臵,并用通道连接。发电站宜靠近负荷中心,远离安静房间。
3.5.7 柴油发电站的控制室宜与发电机室分室布臵,控制室应设在清洁区,控制室与发电机室之间应设密闭隔墙、密闭观察窗和防毒通道。当发电机室与控制室合室布臵时,柴油发电站与主体的连通口应设防毒通道。
3.5.8 当柴油发电机不能直接从出入口运进时,发电机室应预留安装口,并应考虑发电机组在安装、检修时的吊装措施。
3.5.9 贮油间宜与发电机室分开布臵,并应设臵向外开启的防火门,其地面应低于附近房间或走道地面150~200mm或设门槛。严禁排烟管、风管、给排水管、电线等穿过贮油间。
3.5.10 使用酸性蓄电池的防空地下室应设蓄电池室。蓄电应布臵在排风口附近,并应设臵向外开启的密闭门。 3.6 内部装修
3.6.1 防空地下室的装修设计应根据战时及平时的功能需要,并按适用、经济、美观的原则确定。在灯光、色彩、饰面材料的处理上应有利于改善地下空间的环境条件。
3.6.2 室内装修应选用防火、防潮的材料,并满足防腐、抗震及其它特殊功能的要求。平战结合的防空地下室,其内部装修应符合国家有关建筑内部装修设计防火规范的规定。
3.6.3 防空地下室的顶板不应抹灰。墙面抹灰不得掺用纸筋等可能霉烂的材料。密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、滤毒室、扩散室以及战时易染毒的通道和房间墙面、顶面、地面均应平整光洁,易于清洗。
3.6.4 设臵地漏的房间和通道,其地面坡度不应小于0.5%,坡向地漏,且地面应比相连的房间或通道地面低20mm。
3.6.5 总机室、指挥室、会议室等房间宜采取隔声和吸声措施;柴油发电机房、通风机室等有噪声源的房间应采取隔声和吸声措施。
3.6.6 蓄电池室及其它有防酸、防碱要求的房间,其地面和墙裙应采用防腐蚀材料,墙面和顶面可刷防腐蚀涂料,并应选用相应的防酸、防碱的建筑配件。
5 采暖、通风与空气调节 5.1 一般规定
5.1.1 防空地下室的采暖、通风与空气调节设计,必须确保战时防护要求,并应满足战时及平时的使用要求。当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施。
5.1.2 防空地下室的通风与空气调节系统,平时宜结合防火分区设臵,战时应按防护单元分别设臵独立系统。
5.1.3 专供平时使用的进风口、排风口和排烟口,战时采取的防护密闭措施,应符合本规范第3.4节及第4.8节中的有关规定。 5.1.4所有设备及材料的选用均应满足防火、防潮及卫生要求,且便于安装和维修。
5.1.5 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部和人员掩蔽所的战时通风方式,应包括清洁通风、滤毒通风和隔绝通风。各类工程的战时人员新风量应按表5.1.5采用。
战时人员新风量标准(m3/(p〃h)) 表5.1.5 工 程 类 别 洁 通 风 滤 毒 通 风 医疗救护工程 15~20 3~5
专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所 10~15 3~4 二等人员掩蔽所 5~7 2~3
5.1.6 防空地下室平时人员新风量的确定,通风时不应小于30(m3/(p〃h)),空调时宜按表5.1.6采用。 5.1.7 防空地下室战时清洁通风的室内空气温度和相对湿度,宜按表5.1.7采用。 5.1.8 防空地下室平时室内空气温度和相对湿度,宜按表5.1.8采用。 5.1.9 防空地下室平时排风房间的换气次数,宜按表5.1.9采用。
平时人员空调新风量标准(m3/(p〃h)) 表5.1.6 工程或房间类别 空调新风量 旅馆客房、会议室、医院病房 ≥30 舞厅、文娱活动室 ≥25
一般办公室、餐厅、阅览室、图书馆 ≥20 影剧院、商场(店) ≥15
注:过渡季采用全新风时,人员新风量不宜小于30m3/(p〃h)。
战时清洁通风室内空气温度和相对湿度 表5.1.7 工程或房间类别 夏 季 冬 季
温度(℃) 相对湿度(%) 温度(℃) 相对湿度(%)
中心医院、急救医院、救护站 手术室、急救室 ≤28 ≤75 ≥20 >40
病房 <30 <80 ≥16 >40
柴油发电机房 机房 人员直接操作 <35 — — 人员隔间操作 <38 — — 控制室 <30 ≤75 — 专业队队员掩蔽部、人员掩蔽所 自然温度及相对湿度
平时使用室内空气温度和相对湿度 表5.1.8 工程或房间类别 夏 季 冬 季
温度(℃) 相对湿度(%) 温度(℃) 相对湿度(%)
旅馆客房、会议室、办公室、多功能厅、图书阅览室、文娱室、病房、商场、影剧院 舞厅 ≤26 ≤70 ≥16 ≥30 餐厅 ≤28 ≤80 ≥16 ≥30
手术室、急救室 ≤28 50~70 ≥20 ≥30 注:1.冬季温度适用于集中采暖地区。 2.车库冬季温度不应低于5℃。
平时排风各类房间换气次数(次/时) 表5.1.9 房间名称 换气次数 房间名称 换气次数 贮水池、水泵房 2~3 冷饮、咖啡厅 4~6 污水泵房 8~10 吸烟室 10~20 水冲厕所 10~15 发电机房贮油间 5~6 汽车库 6~10 餐厅 6~8
盥洗间、浴室 3~5 封闭蓄电池室 2~3
28 ≤75 16 ≥30
≤ ≥