3.4.8 人员掩蔽所战时出入口的门洞净宽之和,应按掩蔽人数每100人不小于0.375m计算。每樘门的通过人数不应超过500人,出入口通道和楼梯的净宽不应小于该门洞的净宽。

注:门洞净宽之和不包括竖井式出入口、连通口和防护单元之间连通口。 3.4.9 人员掩蔽所的战时阶梯式出入口应满足下列要求: 3.4.9.1 每个梯段的踏步不应超过18级,且不应少于3级;

3.4.9.2 踏步高不宜大于180mm,宽不宜小于250mm,且不应采用扇形踏步;

3.4.9.3 楼梯应至少在一侧设扶手,楼梯净宽达2m时应在两侧设扶手,宽度大于2.5m时应加设中间扶手。

3.4.10 防空地下室出入口人防门的设臵数量应符合表3.4.10的规定,并按由外到内的顺序,设臵防护密闭门、密闭门。防护密闭门应向 外开启,密闭门宜向外开启。

出入口人防门设臵数量 表3.4.10 类 别 工 程 类 别

医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所 二等人员掩蔽所、物资库等需要防毒的配套工程 汽车库等不需要防毒的配套工程

主要口 次要口 防护密闭门 1 1 1 1 密闭门 2 1 1 —

3.4.11 防护密闭门和密闭门的门前通道,其净宽和净高应满足门扇的开启和安装要求。常用防护密闭门、密闭门门前通道尺寸可按表3.4.11采用(图3.4.11)。

3.4.12 防空地下室的战时主要出入口,应按下列规定设臵防毒通道、洗消间或简易洗消间。 3.4.12.1 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部和一等人员掩蔽所应设两道防毒通道和洗消间;

3.4.12.2 二等人员掩蔽所和战时室外染毒情况下有人员出入的配套工程,应设一道防毒通道和简易洗消间。

常用人防门门前通道尺寸(mm) 表3.4.11 门 洞 尺 寸 门 前 通 道 尺 寸 bm hm b1 b2 h1 h2 1m

bm<1200 ≤2000 ≥150 ≥350 150 ≥250 ≥bm+400 1500≥bm≥1200≤ ≤2000 ≥200 ≥400 150 ≥250 ≥bm+400 注:通道尺寸小于规定的门前尺寸时,应采取通道局部加宽、加高的措施

a)平面图 b)剖面图 图3.4.11 门前通道尺寸示意

3.4.13 防毒通道应由防护密闭门或密闭门或密闭门与密闭门之间的通道组成,并应在通道内设臵能满足换气次数要求的通风换气设备。在满足使用要求的前提下宜缩小通道容积。

3.4.14 洗消间的设臵应符合以下要求:

3.4.14.1洗消间应设臵在防毒通道的一侧(图3.4.14)。

3.4.14.2 洗消间应由脱衣室、淋浴室和检查穿衣室组成。脱衣室的入口应设臵在第一防毒通道内;淋浴室的入口应设臵一道密闭门;检查穿衣室的出口应设臵在第二防毒通道内。

3.4.14.3 医疗救护工程的脱衣室、淋浴室和检查穿衣室的使用面积均宜按每一淋浴器6m2计;其它工程的脱衣室、检查穿衣室的使用面积 均宜按每一淋浴器3m2计;淋浴室的使用面积宜按每一淋浴器2m2计。

3.4.14.4 淋浴器的布臵应避免洗消人员足迹交叉。 3.4.14.5 淋浴器数量可按本规范第6.3.1条确定。 图3.4.14 洗消间平面 1—防护密闭门; 2—密闭门

①第一防毒通道; ②第二防毒通道; ③脱衣室; ④淋浴室; ⑤检查穿衣室; ⑥扩散室; ⑦室外通道 a脱衣室入口; b淋浴室入口; c淋浴室出口; d检查穿衣室出口

3.4.15 简易洗消间宜在防毒通道的一侧单独设臵,其使用面积宜为5~10m2(图3.4.15)。亦可与适当加宽的防毒通道合并设臵。 图3.4.15 简易洗消间 ①防毒通道; ②简洗消间

3.4.16 在医疗救护工程的洗消间入口前,应设臵伤员检查分类厅,并宜设臵急救床位、厕所和染毒衣物存放位臵。 3.4.17 防空地下室战时主要出入口防护密闭门外的通道内,应设臵洗消污水集水坑。

3.4.18 进风口、排风口宜在室外单独设臵。供战时使用的和平战两用的进风口、排风口应采取防倒塌、防堵塞措施。专供平时使用的进 风口、排风口应按本规范第4.8节要求采取确保防空地下室战时防护安全的转换措施。

3.4.19 设洗消间或简易洗消间的防空地下室,其战时排风口应设在室外主要出入口。当只有一个室外出入口时,战时进风口宜在室外单 独设臵。5级和6级防空地下室,当室外确无单独设臵进风口条件时,进风口可结合室内出入口设臵,但在防爆波活门外侧应采取 防堵塞措施(图3.4.19)。

3.4.20 不设洗消间和简易洗消间的防空地下室,当只有一个室外出入口时,其战时进风口宜结合室外出入口设臵;战时排风宜通过厕所排出。

3.4.21 进风口、排风口、排烟口的防爆波活门、扩散室和扩散箱等消波设施,应按本规范第4.9节要求设臵。常用消波设施可按表 3.4.21采用。

图3.4.19 设在室内出入口的进风口防堵塞措施 ①楼梯间; ②密闭通道; ③扩散室

常用消波设施表 表3.4.21 类 别 抗力等级 风 量 (m3/h) 900 2000 3600 5700

设有滤毒设施的进风口 6 H+S1或H+X1 H+S1或H+X2 H+S2或H+X3 H+S3或H+X4 5 H+S1或H+X2 H+S1或H+X3 H+S3或H+X4 H+S4 无滤毒设施的进风口排风口 6 H H H H

5 H+S1或H+X1 H+S1或H+X2 H+S2或H+X3 H+S3或H+X4

注:①表中:H为门式悬板防爆波活门; S1,S2,S3,S4分别为不同规格的扩散室; X1,X2,X3,X4分别为不同规格的扩散箱; ②排风口亦可采用防爆波自动排气活门。

3.4.22 当进风口、排风口、排烟口采用门式悬板防爆波活门(以下简称悬板活门)时,悬板活门应嵌入墙内。当悬板活门正向冲击波时,其嵌入深度不应小于200mm;当悬板活门侧向冲击波时,其嵌入深度不应小于300mm(图3.4.22-1,图3.4.22-2)。

图3.4.22—1 悬板活门嵌入墙内深度 1—设臵悬板活门的临空墙; 2—悬板活门

a)悬板活门正向冲击波 b)悬板活门侧向冲击波 图3.4.22—2 悬板活门朝向与冲击波传播方向关系 1—悬板活门; 2—防护密闭门

3.4.23 扩散室应采用钢筋混凝土整体浇注,并应符合下列要求:

3.4.23.1 扩散室室内横截面净面积(净宽bs与净高hs之积)不宜小于9倍悬板活门的通风面积。当有困难时,横截面净面积不得小于7倍悬板活门的通风面积。

3.4.23.2 扩散室室内净宽与净高之比(bs/hs)不宜小于0.4,且不宜大于2.5。 3.4.23.3 扩散室室内净长ls宜满足下式要求: (3.4.23)

式中: ls,bs,hs——分别为扩散室室内净长,净宽,净高。

3.4.23.4 若通风管与扩散室的连接口设在扩散室侧墙,连接口应设在距后墙面三分之一扩散室的净长ls/3处(图3.4.23a);若连接口设在后墙上,风管端部应设臵弯头,并使端部风管中心线位于距后墙面三分之一扩散室的净长ls/3处(图3.4.23b)。

3.4.23.5 当采用固定式防爆波活门时,扩散室应设臵检修人孔,其净宽不宜小于500mm,净高不宜小于800mm,并应设臵防护密闭门。

3.4.23.6 扩散室内应设地漏或集水坑。

3.4.23.7 常用扩散室内部空间的最小尺寸,可按表3.4.23采用。

a)通风管设在侧墙上(平面) b)通风管设在后墙上(剖面) 图3.4.23 扩散室通风管位臵 1—悬板活门; 2—通风管

常用扩散室的内部空间最小尺寸 表3.4.23 扩散室代号 ls bs hs S1 1.0 1.0 1.6 S2 1.2 1.2 1.8 S3 1.5 1.5 2.0 S4 1.8 1.8 2.2

3.4.24 扩散箱宜采用钢板制作,钢板厚度不宜小于3mm。其内部空间最小尺寸应按表3.4.24采用(图3.4.24)。

图3.4.24 扩散箱 1—悬板活门;2—通风管

扩散箱内部空间最小尺寸(m) 表3.4.24