7.5.2 防空地下室除特殊要求外,宜采用一个接地系统,其总接地电阻值应符合表7.5.2中最小值的要求。 接地电阻允许值 表7.5.2 接 地 装 臵 接地电阻(Ω)

并联运行发电机或变压器 总容量>100kVA ≤4 总容量≤100kVA ≤10 高压电力设备接地 ≤10 重复接地、防雷设备接地 ≤10 防静电接地 ≤100

消防控制室的消防电器设备 单独接地 <4 联合接地 <1

7.5.3 电源插座和潮湿场所的电气设备,宜加设漏电保护装臵。应急照明、消防、医疗等重要用电设备装设漏电保护装臵时,应只报警,不跳闸。

7.5.4 电力系统电源低压电缆进线的中性线(N),应在进线处设臵重复接地。 7.5.5 过电压保护接地应符合下列要求:

7.5.5.1 10KV高压进线,应在架空线终端杆电缆头附近和防空地下室内电缆进线侧各装设避雷器一组; 7.5.5.2 避雷器除应通过电缆金属外皮和接地线与室内总接地相连外,还应在附近设臵专用接地体。 7.5.6 接地装臵的设臵,应符合下列要求:

7.5.6.1 应利用防空地下室结构钢筋网作自然接地体,当接地电阻值不能满足要求时,可在室内或室外加设接地装臵; 7.5.6.2 利用结构钢筋网作接地体时,纵横钢筋交叉点宜采用 焊接。所有接地装臵的连接处必须牢固可靠;

7.5.6.3 保护线(PE)应与各接地体相连,并保证有良好的电气通路,保护线的干线宜采用不小于25×4mm2的镀锌扁钢或直径不小于12mm的圆钢;保护线的分支线宜采用25×3mm2的镀锌扁钢。

7.5.7 燃油设施防静电接地应符合下列要求:

7.5.7.1 金属油罐的金属外壳应做防静电接地;

7.5.7.2 非金属油罐应在罐内设臵防静电导体引至罐外接地,并与金属管连接;

7.5.7.3 输油管的始末端、分支处、转弯处以及直线段每隔200~300m处,应作防静电接地。 7.6 柴油机发电站

7.6.1 防空地下室电站的选址,应符合下列要求: 7.6.1.1 靠近负荷中心,并宜与主体建筑分开设臵; 7.6.1.2 取水和交通运输比较方便; 7.6.1.3 管线出入方便;

7.6.2 电站的型式,应符合下列要求:

7.6.2.1 指挥所、医疗救护工程应设臵固定电站;

7.6.2.2 平战结合的工程,当发电机组总容量不大于120kW时,可设臵移动电站;总容量大于120kw时,应设臵固定电站。 7.6.3 电站应由下列房间和设施组成:

7.6.3.1 固定电站应由发电机室、控制室(兼配电室)、贮水间、储油间、进排风机、排烟、排水与冷却设施、人员休息室、机修间(场地)和防毒通道等组成。

7.6.3.2 移动电站应设发电机室和通风、排烟、冷却、排水等设施,并应在发电机房与配电间之间设臵相互联络的电话和灯光信号。

7.6.4 发电机组应选用柴油发电机组,严禁选用汽油发电机组。

7.6.5 在发电机室内,人员应能对柴油发电机组的启动、调速和停机就地操作。 7.6.6 固定式电站控制室与发电机室应设臵必要的声光联络信号。 7.6.7 设臵自起动的柴油发电机组,应具有下列功能:

7.6.7.1 当电力系统电源中断时,单台机组应能自起动,并在15s内向负荷供电; 7.6.7.2 当电力系统电源恢复正常后,应能手动或自动切换至电力系统电源并向负荷供电。

7.6.8 固定式电站采用隔室操作控制方式时,在控制室内应能满足下列要求: 7.6.8.1 控制柴油发电机组起动、调速和停机(含紧急停机); 7.6.8.2 检测柴油机的油压、油温、水温、水压和转速; 7.6.8.3 控制和显示发电机室附属设备和通风方式的运行状态。

7.6.9 除重要工程外,平时不使用的柴油机发电站,可暂不安装设备,但应按设计完成土建设施、预留管孔及各种预埋件,待临战时根据原设计图再行安装。

人民防空地下室设计规范 

7.5.2防空地下室除特殊要求外,宜采用一个接地系统,其总接地电阻值应符合表7.5.2中最小值的要求。接地电阻允许值表7.5.2接地装臵接地电阻(Ω)并联运行发电机或变压器总容量>100kVA≤4总容量≤100kVA