好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

物业公司消防系统管理规范(体系文件)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

巡查 项目 挡烟垂壁外观 送风阀外观 防烟 排烟 系统 巡查内容 完好标准 完好、无破损 无破损 控制箱正常指示灯亮,开关处于自动状态 无破损 无破损 无破损 控制箱正常指示灯亮,开关处于自动状态 清洁、无杂物 无破损 断电实验时灯亮 无破损、常亮 断电实验时能正常点亮 无破损 能正常启动、能正常喊话放音等 无破损,能拨打总机,音质清晰 工作指示灯亮,能拨打各分机,音质清晰 无破损、无锈蚀,能密闭 能自动关闭 导轨无变形,帘面、底板无破损 控制箱正常指示灯亮,能手动上下和停止 无破损 无破损,能拨打中控制电话总机,音质清晰 正常运行 11

巡查情况 正常 故障 故障原因及处理情况 送风机工作状态 排烟阀外观 电动排烟窗外观 自然排烟窗外观 排烟机工作状态 送风、排烟机房环境 应急照明和疏散指示标志 应急广播系统 消防专用电话 应急灯外观 应急灯工作状态 疏散指示标志外观 疏散指示标志工作状态 扬声器外观 扩音机工作状态 分机电话外观 电话主机外观 防火门外观 防火分隔设施 防火门启闭状况 防火卷帘外观 防火卷帘工作状态 紧急按钮外观 消防电梯 轿厢内电话外观 消防电梯工作状态

巡查 项目 巡查内容 完好标准 瓶身、标识、保险销、铅封完好无破损、压力在正常范围内、灭火器在使用有效期内 符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求 巡查情况 正常 故障 故障原因及处理情况 年 月 日 年 月 日 灭火器 灭火器外观、有效期 设置位置状况 其他设施 巡 查 人(签名) 消防安全管理人(签名) 能正常使用 备注 注:1、情况正常打“√”,存在问题或故障的打“×”,并在备注栏中写明存在问题或故障处理情况; 2、对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》; 3、本表由单位存档,存档时间不得少于1年。

12

附 录 C (规范性附录) 建筑消防设施检测记录表

项目名称:

故障记录及处理 检测项目 消防配电 检测内容 试验主、备电切换功能 完好标准 主备电切换正常 能正常启动 满足应急运行的油量(不应大于1立方) 油箱通气管无堵塞 金属油箱及输油管静电接地可靠 储油间开关、灯具防爆装置完好 隔油砂干净干燥无杂质 烟雾或温度测试能正常报警 按下能正常报警 能正常发出警报信号 实测记录 故障描述 当场处理情况 报修情况 自备发电机组 试验启动发电机组 核对储油量 消防供电 配电 储油设施 油箱通气管 接地功能 防爆装置 隔油砂 火灾报警探测器 试验报警功能 手动报警按钮 试验报警功能 火灾报警系统 警报装置 试验警报功能 试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 报警控制器 报警功能正常 联动控制设备 试验联动控制和显示功能 消防水池 消防供水 消防水箱

联动功能正常 水量在正常范围 水量在正常范围 13

核对储水量 核对储水量

故障记录及处理 检测项目 稳(增)压泵及气压水罐 消防水泵 管道阀门 室内消火栓 消火栓(消防炮)灭火系统 室外消火栓 消防炮 启泵按钮 报警阀组 自动喷水系统 检测内容 试验启泵、停泵时的压力工况 试验启泵和主、备泵切换功能 试验管道阀门启闭功能 试验屋顶消火栓出水及静压 试验室外消火栓出水及静压 试验消防炮出水 试验远距离启泵功能 试验放水阀放水及压力开关动作信号 试验末端放水及压力开关动作信号 核对反馈信号 核对泡沫液有效期和储存量 试验泡沫栓出水或出泡沫 核对灭火剂储存量 模拟自动启动,试验切断空调等相关联动 试验联动启动风机 完好标准 压力在正常范围内 水泵启停正常,运行流畅无异响 能够正常开启或关闭 出水正常(正常压力范围见备注5) 室外消火栓供水压力从地面算起不应小于0.10MPa 出水正常 远程启泵正常 放水正常、水力警铃鸣动、压力开关动作能自动启动喷淋泵 放水正常、水流指示器、压力开关、水力警铃动作,5-90秒内自动启动喷淋泵 反馈信号正常 在有效期内,储量在正常范围内 出水或出泡沫正常 储量在正常范围内 报警正常,联动警铃、蜂鸣器、指示灯、防火阀正常,联动放气正常 风机正常启动 14

实测记录 故障描述 当场处理情况 报修情况 末端试水装置 水流指示器 泡沫灭火系统 泡沫液储罐 泡沫栓 瓶组与储罐 气体灭火系统 气体灭火控制设备 风机 机械加压送

故障记录及处理 检测项目 风系统 机械排烟系统 送风口 风机 排烟阀、电动排烟窗 检测内容 核对送风口风速 试验联动启动风机 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗;核对排烟口风速 试验切断正常供电,测量照度 试验切断正常供电,测量照度 试验联动启动和强制切换功能 完好标准 不大于7m/s 风机正常启动 不大于10m/s 断电后正常点亮 断电后正常点亮 功能正常 音量不小于60dB、音质清晰(在环境噪声大于60db的场所设置扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压应高于背景噪声15db。) 通话正常、音质清晰 能自动关闭,密闭正常 能正常升降,能正常联动 能正常关闭 能正常迫降 瓶身、标识、保险销、铅封完好无破损、压力在正常范围内、灭火器在使用有效期内 能正常使用 15

实测记录 故障描述 当场处理情况 报修情况 应急照明 疏散指示标志 扩音器 应急广播系统 扬声器 测试音量、音质 消防专用电话 防火门 防火分隔 防火卷帘 电动防火阀 消防电梯 试验通话质量 试验启闭功能 试验手动、机械应急和自动控制功能 试验联动关闭功能 试验按钮迫降和联动控制功能 灭火器 其他 设施 核对选型、压力和有效期 测试人(签名): 年 月 日

测试单位(盖章): 年 月 日

物业公司消防系统管理规范(体系文件)

巡查项目挡烟垂壁外观送风阀外观防烟排烟系统巡查内容完好标准完好、无破损无破损控制箱正常指示灯亮,开关处于自动状态无破损无破损无破损控制箱正常指示灯亮,开关处于自动状态清洁、无杂物无破损断电实验时灯亮无破损、常亮断电实验时能正常点亮无破损能正常启动、能正常喊话放音等无破损,能拨打总机,音质清晰工作指示灯亮,能拨打各分机,音质清晰
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1sftz623w177xpo5846y5ap1c1kz8f00qfo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享