C.采用换土

D.采用降阻剂或换土

26.采用接地故障保护时,在建筑物内,可用作总等电位连接的有( )。

A.PE、PEN干线

B.电气装置接地极的工作零线

C.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道

D.建筑物金属构件、导电体等,以及电位连接中金属管道连接处应可靠地连通导电

27.对大的故障电流很敏感的负载(电动机),可以采用的接地系统有( )。

A.IT B.TT

C.TN-S

D.TN-C

28.用于直接接触电击防护时,应选用( )的剩余电流保护器。

A.高灵敏度

B.快速动作型

C.移动式

D.平衡式

29.下列表述有误的是( )。

A.所有洁净手术室均应设置安全保护接地系统和等电位接地系统

B.心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统

C.医疗仪器应采用等电位连接接地系统

D.电气设备应采用专用接地系统

30.下列表述正确的是( )。

A.二类防雷建筑物(防止直击雷)接地冲击电阻最小允许值为10Ω

B.严禁将煤气管用作保护导体

C.35kV配变电所的接地网,应在地下与进线避雷线的接地体相连接,连接线埋设长度不应小于30m

D.TN-C及TN-C-S系统中的PEN导体,必须按可能遭受的最高电压绝缘 31.接地装置焊接应采用搭接焊,其搭接长度应满足的要求有( )。

A.扁钢与扁钢搭接应为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊

B.圆钢与圆钢搭接应为圆钢直径的4倍,双面施焊

C.扁钢与圆钢搭接应为圆钢直径的6倍,双面施焊

D.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,紧贴角钢外侧两面,或紧贴钢管1/2钢管

32.交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,且必须符合的规定有( )。

A.未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V

B.接地电阻值符合电气装置保护上和功能上的要求,并要求长期有效

C.必须采取保护措施防止由于电蚀作用而引起对其他金属部分的危害

D.能承受接地故障电流和对地泄漏电流,特别是能承受热、热的机械应力和电的机械应力而无危险

33.下列叙述正确的是( )。

A.在TN-C-S系统中,保护线和中性线从分开点起不允许再相互连接

B.可以使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线

C.接地制式:发电机或变压器的中性点不与接地装置相连(对地绝缘),或者通过大电阻或大电抗专用设备与接地装置相连,在发生单相接地短路时,其短路电流很小,故义称小电流接地制式

D.用电设备的接地及安全设计,应根据工程的特点、规模、发展规划和地质特点以及操作维护情况合理确定设计方案

34.电气装置的接地装置的规定有( )。

A.接地装置应该互相连通,形成接地网。相邻建筑物不超过30m也应该连通

B.引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,不需要敷设集中接地装置

C.配电变压器等电气装置,安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连

D.户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器的闭合环形

35.高压系统的接地制式分为( )。

A.经小电阻接地

B.经导线接地

C.不接地制式

D.直接接地

36.电气设备和电气生产设施的( )金属部分可不接地。

A.标称电压10kV及以下的蓄电池室内的支架

B.安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好)

C.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘金属底座等

D.在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流标称电压380V及以下,直流标称电压220V及以下的电气设备外壳

37.以下应采用铜芯线缆的工程或场所有( )。

A.人防工程

B.爆炸性气体环境的2区

C.爆炸性粉尘环境的11区

D.住宅套内

38.建筑物内的辅助等电位连接线,必须与( )相互连接。

A.固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分

B.设备和插座内的保护导体

C.装置外的绝缘部分

D.建筑物结构中的金属构件

39.以下( )场所的接地干线,应有两处以上与接地体连接。

A.火灾危险环境

B.变配电所

C.非爆炸性气体环境

D.消防控制室

40.大量相对地单相负载,建议采用( )接地系统。

A.TN-S B.TT

C.TN-C-S

D.TN—C

41.TT系统适用于( )。

A.高压供电接近变电所的场所

B.对接地要求高的电子设备和数据处理设备

C.对防火、防爆有要求的场所

D.三相负荷比较平衡,电路中三次谐波电流不大,并有专业人员维护管理的一般车间等场所

42.关于漏电电流动作保护器,下列说法正确的有( )。

A.PE线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路

B.PEN线允许穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路

C.N线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路

D.相线应穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路

43.TN-C系统适用于( )。

A.对防火、防爆有要求的场所

B.单相负荷比较集中的场所

C.信息处理设备的场所

D.三相负荷比较平衡,电路中三次谐波电流不大,并有专业人员维护管理的一般车间等场所

44.下列表述正确的是( )。

A.暂设临时用电的电器设备,宜安装剩余电流保护器

B.作为检验项目,剩余电流保护器安装后,用试验按钮试验3次,应正确动作

C.加油加气站防静电接地装置的接地电阻,不应大于50Ω

D.单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA以下快速动作的剩余电流保护器 答案:

1.AC 2.ABC 3.BC 4.ABC 5.AC 6.BD 7.BD 8.CD 9.CD 10.CD 11.AB 12.AC 13.CD 14.BD 15.BC