好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

021-1、2楼塔吊基础施工方案(无防水)课件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ijgg

6、泵车支承点应离开基坑边1.0m左右。

7、布料杆伸长时,其端头与高压电缆之间的最小安全距离应不小于8m.

8、泵车布料杆采取侧向伸出布料时,应进行稳定性验算,使倾覆力矩小于反倾覆力矩。严禁利用布料杆作起重设备使用。

9、泵送混凝土作业过程中,软管末端出口与浇筑面应保持一定距离,防止埋入混凝土内,造成管内瞬间压力增高,引起爆管伤人。

10、砼运输车行驶服从交通指挥不得越出车道行驶,或抢占车道。

11、为搞好现场文明施工和管理,认真贯彻执行市府文明施工管理有关文件进行施工,办公室及施工现场须将规定内容张贴,宣传,人人重视个个互相监督,搞好现场文明生产。

12、施工现场门口设保卫室,?所有人员均凭胸卡进出场,材料出场凭发行条,施工现场按平面图堆放材料及半成品,要求堆放整齐。

13、施工现场经常保持整洁卫生,道路平整坚实、畅通,并有良好的排水设施。 14、现场内的临时厕所及临时冲凉房,设专人保洁。

15、凡需进行混凝土,砂浆等搅拌作业的现场,设置三级沉淀池(沙井),?使清洗机械的废水经沙井沉淀后,方可排入市政污水管网。

16、防止施工噪音污染措施:控制夜间作业时间,一般不得超过二十二时,?特别是混凝土搅拌,振捣等噪声大的作业。必须昼夜连续作业的施工现场,应尽量采取降噪措施。

15 第15页 共21页

ijgg

17、水泥进场装入水泥罐,粉煤灰进场装入粉煤灰罐,需按规定要求装卸,由专人登记发放。 18、施工区域及危险区域要有醒目和适当的安全标志。

1#楼塔吊基础计算书 一、参数信息

塔吊型号:TC7525, 塔身宽度B:2m, 自重G:1740kN, 最大起重荷载Q:120kN, 混凝土强度等级:C35, 基础底面配筋直径:25mm 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=1740kN; 塔吊最大起重荷载:Q=120kN;

16 第八章 计算书

塔吊起升高度H:120.00m, 基础埋深d:7.10m, 基础承台厚度hc:1.75m, 基础承台宽度Bc:7.00m, 钢筋级别:HRB335, 第16页 共21页

ijgg

作用于塔吊的竖向力:Fk=G+Q=1740+120=1860kN; 2、塔吊弯矩计算

风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: Mkmax=8662.25kN·m; 三、塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=Mk/(Fk+Gk)≤Bc/3

式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; Mk──作用在基础上的弯矩; Fk──作用在基础上的垂直载荷;

Gk──混凝土基础重力,Gk=25×7×7×1.75=2143.75kN; Bc──为基础的底面宽度;

计算得:e=8662.25/(1860+2143.75)=2.164m < 7/3=2.333m; 基础抗倾覆稳定性满足要求! 四、地基承载力验算

17 第17页 共21页

ijgg

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.2条承载力计算。 计算简图:

混凝土基础抗倾翻稳定性计算: e=2.164m > 7/6=1.167m 地面压应力计算: Pk=(Fk+Gk)/A

Pkmax=2×(Fk+Gk)/(3×a×Bc) 式中 Fk──作用在基础上的垂直载荷; Gk──混凝土基础重力;

18 第18页 共21页

ijgg

a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=Bc/20.5-Mk/(Fk+Gk)=7/20.5-8662.25/(1860+2143.75)=2.786m。 Bc──基础底面的宽度,取Bc=7m; 不考虑附着基础设计值:

Pk=(1860+2143.75)/72=81.709kPa

Pkmax=2×(1860+2143.75)/(3×2.786×7)= 136.856kPa; 实际计算取的地基承载力设计值为:fa=160.000kPa;

地基承载力特征值fa大于压力标准值Pk=81.709kPa,满足要求!

地基承载力特征值1.2×fa大于偏心矩较大时的压力标准值Pkmax=136.856kPa,满足要求! 五、基础受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第8.2.7条。 验算公式如下: F1 ≤ 0.7βhpftamho

式中 βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;取 βhp=0.92;

19 第19页 共21页

021-1、2楼塔吊基础施工方案(无防水)课件

ijgg6、泵车支承点应离开基坑边1.0m左右。7、布料杆伸长时,其端头与高压电缆之间的最小安全距离应不小于8m.8、泵车布料杆采取侧向伸出布料时,应进行稳定性验算,使倾覆力矩小于反倾覆力矩。严禁利用布料杆作起重设备使用。9、泵送混凝土作业过程中,软管末端出口与浇筑面应保持一定距离,防止埋入混凝土内,造成管内瞬间压力增高,引起爆
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1sdw83xs818mqar1rud16ehs64cxmy0121r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享