导线敷设后应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。
六、设备安装 (一)探测器安装
本工程在走廊、楼梯间、电梯前室、剧院馆、办公室、车库房、电子设备机房(如中央监控室、广播及消防中心、总机及综合布线室、计算机中心等)、空调机房、配电小室、变配电室等设置光电感烟火灾探测器;在柴油发电机房、茶水间、吸烟室、车库设置感温探测器。
1、探测器定位
探测器的安装位置、方向和接线方式将直接影响到整个火灾自动报警系统的质量和效果,探测器安装时,要按照施工图选定的位置,现场定位划线。在吊顶上安装时,要注意纵横成排对称,内部接线要紧密,固定要牢固美观。深化设计火灾报警施工图时考虑各种管线、风口、灯具等综合因素来确定探测器安装位置。
2、探测器的安装位置应符合下列规定:
(1)每个房间至少设置一只火灾探测器。根据火灾特点、房间用途和环境选择探测器,在设计时已经确定,在施工中实施,但施工中发现现场环境和条件与原设计有出入,须提出设计修改变更。
(2)一般安装在室内顶棚上,当顶棚上有梁时,梁的间距净距小于1m时,视为平顶棚。在梁突出顶棚的高度小于200m的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。当梁突出顶棚的高度超过600m时,被梁隔断的每个梁间距区域应至少设置一只探测器。
(3)当房间内被书架、文件柜、高大设备分隔时,其顶部与顶棚或梁的间距(h),小于房间的净高(H)的5%时(即h<0.05H),在每个被隔开的部分,至少加装一只探测器,增加的探测器与该房原有的探测器,仍属同一探测区。
(4)探测器边缘与下列设施的边缘水平间距符合下列要求:
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;探测器周围0.5m内,不得有遮挡物。
探测器探测器探测器至梁边水平距离示意图探测器至墙壁水平距离示意图 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风机顶棚孔的水平距离不应小于0.5m。
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
探测器避开湿、温度急剧变化的地方,如在与厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m安装。
在管道井设置时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。
楼梯间顶部应安装1只探测器。楼梯间垂直高度每10~15m应安装1只探测器,探测器的安装位置可选在朝向室内的楼梯平台或上一层楼板的下面,靠近室内便于维护管理的位置。地下楼梯间可按地上楼梯间的要求安装探测器。地下层只有一层时,地下层楼梯间可与地上楼梯间合用1只探测器。
在阶梯顶棚上安装探测器时,房间内顶棚阶梯相差小于0.4m时,可视为平面顶棚,探测器按平面顶棚的安装规定安装,但探测器的安装位置应选在能有效的探测火灾的位置。
点型感温探测器应安装在正常时的最高环境温度比探测器的额定动作温度低20℃以上的场所。定温火灾探测器的下表面应安装在离安装面小于0.3m的位置。探测器安装面距地板面的高度不应大于8m。可燃气体探测器安装在可燃气体易泄漏处的附近及泄漏出的气体容易流经的场所或容易滞留的场所。
与照明灯具的水平净距不小于0.2m。 与电风扇的净距不应小于1.5m。 距不突出的扬声器净距不应小于0.1m。
感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯,容量大于1000W的白炽灯等的净距不小于0.5m。
距自动喷水灭火喷头净距不小于0.3m。
与防火门、防火卷帘的间距,在1~2m的适当位置。 3、探测器固定
探测器是由底座和探头两部分组成,探测器旋转卡固在底座上。 探测器是精密电子仪器部件,在施工现场,为了保护好探测器,在安装探测器时先安装其底座,待整个火灾报警系统全部安装完毕时,才最后安装探头并进行必要的调试工作。
本工程探测器底座采用明装方式:直接安装在建筑物室内装饰吊顶的顶板上,安装时做好与装修工程的衔接。
探测器或底座的报警确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 4、探测器接线
探测器的接线,实质上是探测器底座的接线,施工时,底座的安装与接线应同时进行。探测器的底座在安装时,先将预留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘层,露出线芯10mm~15mm,剥线时,注意不要碰掉编号套管,将剥好的线芯顺时针连接在与探测器底座的各级相对应的接线端子上。
探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
按测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。
探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 (二)手动火灾报警按钮的安装
1、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。
2、手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
3、手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。其安装基本上与火灾探测器相同,需采用相配套的灯位盒安装。
(三)模块安装
1、模块应就近检测或控制的电气单元安装,并有明显准确的标识。 2、模块的安装分为独立安装和安装在模块箱中。 3、独立安装时应采用配套的模块底盒。
4、安装在金属箱子中时,金属箱体同时是支线的交接点,箱体内管线采用端子板线接线,端子板应用不同用途,不同电压、电流类别设置不同,同时将交、直流不同电压的端子板的设置进行隔离。
5、金属箱子要求安装完模块后有充足的空间布线和接线,模块箱距地1.8m或根据现场装在吊顶中,箱子必须接地,进入箱子的导线必须由导线管导入。