好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

火灾自动报警及联动系统施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

火灾自动报警及联动系统施工方案

一、火灾自动报警及联动系统施工流程

施工准备→管路敷设→管内穿线→桥架敷设→线路绝缘测试→设备安装→系统接地装置安装→单机调试→联动调试→系统检测→竣工验收

二、管路敷设 1、按施工图放线。

2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护,矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。

焊接钢管暗敷连接

4、从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。

5、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

(1)管子长度每超过45m,无弯曲时; (2)管子长度每超过30m,有1个弯曲时; (3)管子长度每超过20m,有2个弯曲时; (4)管子长度每超过12m,有3个弯曲时。

6、金属管子入盒,盒外侧套锁母,内侧装保护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。

7、在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。

8、管路的直线段每隔1.0m~1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。

9、消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。

三、管内穿线

1、管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净,管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部装上护口,以防管口将导线绝缘层划破。

2、火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。

3、火灾探测器的传输线路,选用不同颜色的绝缘导线或电缆,正极\线为红色,负极\线为蓝色或黑色,相同用途导线的颜色始终保持一致,接线端子设有标号。

4、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不得穿在同一管内。 5、弱电线路的电缆竖井宜与强电线路的电缆竖井分别设置,如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。

6、导线在管内,不应有接头或扭接。导线的接头在接线盒内焊接或用端子连接。

7、引入控制器的电缆或导线须配线整齐,避免交叉,并固定牢固,电缆芯线和所配导线的端部,均标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不宜褪色,端子板的每个接线端,接线不超过2根,电缆芯和导线,须留有不小于20cm的余量,导线引入穿线后,在进线管处应封堵,导线应绑扎成束。

8、接线端子箱内的端子采用压接或带锡焊点的端子板,其接线端子有相应的标号。

四、桥架敷设

1、工程联动控制部分采用电缆,电缆沿电缆桥架敷设。

2、桥架安装应因地制宜选择支、吊架并采用拉线施工,桥架可水平垂直敷设,可转角直角或斜角弯,可进行“T”型或“+”字型分支。桥架上升下降敷设一般以45°左右斜度为宜。

火灾自动报警及联动系统施工方案

火灾自动报警及联动系统施工方案一、火灾自动报警及联动系统施工流程施工准备→管路敷设→管内穿线→桥架敷设→线路绝缘测试→设备安装→系统接地装置安装→单机调试→联动调试→系统检测→竣工验收二、管路敷设1、按施工图放线。2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管或封闭式
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1scz35s2gp0vngk58yua7wp9920czo00zwn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享