好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防给水系统系统安装调试与检测验收

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注:水泵侧面有管道时,外轮廓面计至管道外壁。

除了以上机组间距要求外,泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m。

(4)水泵机组基础的平面尺寸,有关资料如未明确,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。

(5)水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10 m;有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05 m。泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于0.20 m;当管径DN≥200 mm时,不应小于0.25m。

(6)水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接,避免产生气囊和漏气现象即典型安装错误;

2.消防水泵控制柜的安装要求

1)控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;

2)控制柜及基座采用不小于ф12mm 的螺栓固定,每只柜不应少于 4 只螺栓;

3)做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。 3.消防水泵的检测验收要求

1)消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;

2)对照图纸,检查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。

3)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。并保证全部有效储水被有效利用;

4)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均符合设计要求;

5)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;消防水泵就地和远程启停功能应正常,并向消防控制室返馈状态信号;

6)在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4 倍;

7)采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求;

8)消防水泵启动控制应置于自动启动档; 9)消防水泵控制柜的验收要求:

(1)控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求; (2)控制柜的图纸塑封后牢固粘贴于柜门内侧; (3)控制柜的动作符合设计要求和有关规定; (4)控制柜的质量符合产品标准;

(5)主、备用电源自动切换装置的设置符合设计要求。

(二)消防增(稳)压设施 1.气压水罐安装要求

1)气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力符合设计要求; 2)气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向符合设计要求; 3)气压水罐宜有有效水容积指示器;

4)气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;

5)当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。 2.稳压泵的安装要求

1)规格、型号、流量和扬程符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书;

2)稳压泵的安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231、国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 的有关规定,并考虑排水的要求。

(三)消防增(稳)压设施的检测验收 1.气压水罐验收要求

1)气压水罐的有效容积、调节容积符合设计要求; 2)气压水罐气侧压力符合设计要求。 2.稳压泵验收要求

1)稳压泵的型号性能等符合设计要求;

2)稳压泵的控制符合设计要求,并有防止稳压泵频繁启动的技术措施; 3)稳压泵在 1h 内的启停次数符合设计要求,不大于 15 次/h; 4)稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源能正常切换;

5)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。

(四)水泵接合器 1.水泵接合器的安装规定

1)组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统,整体式水泵接合器的安装,按其使用安装说明书进行;

2)水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m;

3)墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;及墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;

4)地下水泵接合器的安装,应使进水口及井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径; 井内应有足够的操作空间并应做好防水和排水措施,防止地下水渗入。寒冷地区井内应做防冻保护;

5)水泵接合器及给水系统之间不应设置除检修阀门以外其它的阀门;检修阀门应在水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。

2.水泵接合器的检测验收

1)消火栓水泵接合器及消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物(用于保护接合器的装置除外);

2)水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活; 3)水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志,当系统采用分区或对不同系统供水时,必须标明水泵接合器的供水区域及系统区别的永久性固定标志;

4)地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志;

5)消防水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求;当有分区供水时应确定消防车的最大供水高度和接力泵的设置位置的合理性。

三、给水管网 (一)给水管网的安装 1.管道连接方式

目前消防管道工程常用的连接方式有螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等形式。

1)螺纹连接

螺纹连接用于低压流体输送用焊接钢管及外径可以攻螺纹的无缝钢管的连接,在消防上,当管径小于等于DN50时,采用螺纹连接。

2)焊接连接

消防给水系统系统安装调试与检测验收