好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑幕墙工程技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

W0—基本风压(kN/m2),应根据按现行因家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用

5.5.2钢销式石材幕墙可在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙中应用,幕墙高度不宜大于20m,石板面积不宜大于1.0平方米。钢销和连接板应采用不锈钢。连接板截面尺寸不宜小于40mm*4mm。钢销与孔的要求应符合本规范第6.3.2条的规定

5.6.6横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接,角码应能承受横梁的剪力。螺钉直径不得小于4mm,每处连接螺钉数量不应少于3个,螺栓不应少于2个。横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力

5.7.2上下立柱之间应有不小于15mm的缝隙,并应采用芯柱连结。芯柱总长度不应小于400mm。芯柱与立柱应紧密接触。芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定。

5.7.11立柱应采用螺栓与角码连接,并再通过角码与预埋件或钢构件连接。螺栓直径不应小于10mm,连接螺栓应按现行国家标准《钢结构设计规范》(GBJ17)进行承载力计算。立柱与角码采用不同金属材料时应采用绝缘垫片分隔。

6.1.3用硅酮结构密封胶黏结固定构件时,注胶应在温度15℃以上30℃以下、相对湿度50%以上、且洁净、通风的室内进行,胶的宽度、厚度应符合设计要求。

6.3.2钢销式安装的石板加工应符合下列规定:

1.钢销的孔位应根据石板的大小而定。孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍,也不得大于180mm;钢销间距不宜大于600mm;边长不大于

1.0m时每边应设两个钢销,边长大于1.0m时应采用复合连接; 2.石板的钢销孔的深度宜为22~33mm,孔的直径宜为7mm或8mm,钢销直径宜为5mm或6mm,钢销长度宜为20~30mm;

3.石板的钢销孔处不得有损坏或崩裂现象,孔径内应光滑、洁净。 6.5.1金属与石材幕墙构件应按同一种类构件的5%进行抽样检查,且每种构件不得少于5件,当有一个构件抽检不符合上述规定时,应加倍抽样复验,全部合格后方可出厂。

7.2.4金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固,位置准确,预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm,预埋件位置差不应大于20mm 7.3.4金属板与石板安装应符合下列规定: 1.应对横竖连接件进行检查、测量、调整

2.金属板、石板安装时,左右、上下的偏差不应大于1.5mm

3.金属板、石板空缝安装时,必须有防水措施,并应有符合设计要求的排水出口

4.填充硅酮耐候密封胶时,金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数,经计算后确定 7.3.10幕墙安装施工应对下列项目进行验收:

1主体结构与方柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理 2幕墙的防火、保温安装

3幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装

4幕墙的防雷节点的安装 5幕墙的封口安装

建筑幕墙工程技术规范

W0—基本风压(kN/m2),应根据按现行因家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用5.5.2钢销式石材幕墙可在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙中应用,幕墙高度不宜大于20m,石板面积不宜大于1.0平方米。钢销和连接板应采用不锈钢。连接板截面尺寸不宜小于40mm*4mm。钢销与孔的要求应符合本规范第6.3.2条的规定5