好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

接地装置安装施工的方案 (1).doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

接地装置安装施工方案

编制: 审核:

接地装置安装施工方案

1、 材料接收、运输

1.1接收

接地系统安装需要的材料按如下方式提供: — 电缆盘

? 裸铜绞线 ? 绝缘铜电缆

— 板条箱

? 裸铜排 ? 附件

1.2 搬运

运输和吊装须小心,防止因吊装不当使裸铜排产生永久变形。 — 电缆盘

吊装电缆盘时必须采取以下措施:

? 使用提升夹紧装置,用横柱和吊索过穿过电缆盘中心孔(通过钢管或棒)起吊电缆盘。

? 运输时采用适用的固定以及机械保护措施; ? 按规定方向滚动电缆盘;

— 裸铜排

必须采取以下措施:

? 在多个点上固定吊索;

? 使用板条加固裸铜排,以防使用吊索吊装时弯曲; ? 运输过程中绑好箱、包,采取适当的机械保护措施防止箱、包落在裸铜排上;

1

接地装置安装施工方案

2、 施工程序

2.1、施工准备

— 作业人员的资质要求:

? 施工人员须经过安装培训及安全交底。 ? 特殊工种必须持证上岗。

? 作业组长是现场接地安装活动的组织者,都必须熟悉所从事其专业的工作以完成各种安装任务。 — 作业机械、工具、仪器、仪表要求:

? 电钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 ? 仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。

— 作业技术交底的安排

? 图纸交底:就图纸对施工人员进行讲解,各部分接地的位置及要求,安装方法及注意事项,使作业人员能看懂图纸。

? 现场交底:按照施工图在现场讲解接地线的走向,安装方法及步骤。

? 对于变更的图纸要及时通知施工人员,并特别交代变更内容,变更后的安装方法。

? 坚决做到先交底,后施工的程序。

— 作业材料的质量要求

? 作业材料的材质和型号、规格均要与设计要求相一致,并能满足现场实际使用。

? 作业材料均要有出厂合格证,并经现场验收、检验合格后方可使用。

— 作业环境的质量要求

? 土建基础施工完毕并交付使用,现场清洁。 ? 具有满足现场施工时使用的临时电源。 ? 尽可能避免交叉作业。

2

接地装置安装施工方案

2.2、施工步骤

地线尽量从已有的孔中穿过墙壁和地板(阻火墙等)。 现场授权修改以外任何问题必须通过设计澄清处理。 — 划线

? 根据图纸,用适当的工具(墨水笔、尺、卷尺、水平尺)画出接地装置走线,检查划线的水平度和垂直度;

? 根据图纸,在墙上、顶棚上、钢结构上和地板上画出裸铜排的中心线;并划出用来固定裸铜线和裸铜排的钻孔点。 — 确定孔间的距离

? 根据接地导体电缆或裸铜排沿安装路径所需的附件,确定空间距。

? 在地线的转弯处或标高变化时可以减少距离,以适应现场条件。 — 打孔

? 用电钻或电锤打孔,钻头必须与螺栓,螺杆或附件的尺寸相适合。 — 接地线敷设

? 敷设接地线操作须小心,以防扭曲电缆。 ? 接地线必须沿图纸要求位置永久成形。

? 按接地导体最终固定位置所需要的长度切割电缆或裸铜排,以最大限度地减少浪费。

? 裸铜线切断后端头应采取扎紧措施。

— 表面处理

? 当连接电气和机械设备时,金属接触表面必须裸露,清洁。(用酒精,丙酮,三氯乙烯或认可的等效物进行脱脂处理。)

? 在任何情况下接触表面不得有油漆或氧化物。

— 压线或焊接

? 根据图纸要求进行压线或焊接。

3

接地装置安装施工方案

3、 检查

5.1 安装中的检查

在地线安装作业期间,班长应检查:

— 施工与图纸、标准文件的符合性;(特别是导体的截面积) — 用于紧固或焊接的材料符合性; — 设备保护导体的符合性; — 螺栓紧固的标准力矩值。

5.2 安装后的检查

接地系统安装完成后,班长应检查: — 已安装导体截面的符合性 — 螺栓拧紧和端头配件的符合性 — 焊接处在焊接完成后的防腐处理。 — 接地母线的导电连续性。

5.3 性能检查

总接地电阻值小于设计电阻值。

4、 施工的安全要求和环境条件

4.1 作业的安全要求

— 所有员工必须经过安装教育培训才可上岗工作,施工作业前必训进行安全交底,提高所有人员的安全意识和能力。

— 接地线安装过程中,用无齿锯切割材料时,要戴好防护眼镜,前方禁止站人。