一体化EMS系统技术的深化应用与运维分析
In depth analysis of application and maintenance of integrated
EMS system technology
谢越峰 张萍
Xieyuefeng zhangping (江西九江供电公司, 江西 九江 332000)
作者简介:
谢越峰(1965-),男,高级技师,工程师,从事调度自动化技术和系统运维工作
摘要:随着大运行体系的建设和实施,智能电网技术支持系统的技术架构和管理方式发生了重大变化,调控一体、市县一体是其重要特征,自动化系统承载了更多的技术要求和更高的安全要求。要满足一体化平台和调控运行要求,有效规范信号响应与告警显示,确保监控操作指令的准确、有效的下达,优化并提升各应用系统程序、数据、图形的技术维护、故障缺陷的处理能力;掌握调度数据网的协议、路由配置技术等;这些新技术、新变化,对地调自 动化系统的运维管理与技术应用都提出了更为高级和复杂的要求。
Abstract: along with the construction and implementation of operating system, great changes have taken place in intelligent architecture of grid technology support system and management mode, regulation, and development of integrated automation system is its important characteristics, bearing the safety requirements more and more high. To meet the integration platform and the operation and control requirements, effectively regulate the signal response and alarm display, ensure that the monitoring operation instructions accurately, effectively and enhance the issued, optimization of application program, data, graphics technology maintenance, failure handling ability; master dispatching data network protocol, routing configuration of these new technology; Technology, new changes, the application of management and technology to dispatching automation system are put forward more advanced and complex requirements.
关键词:技术支持系统 一体化 远程工作站 深化应用
Keywords: technical support system Integrated The remote workstation Deepening Application
0 引言
随着大运行体系的推进,“横向集成、纵向贯通”的自动化新格局,已基本形成。九江电网采用了东方电子df8003E系统作为智能电网技术支持系统,为电网调度、监控提供更充分有效的数据、画面、事项信息和技术支持手段。 相对过去而言,一体化自动化系统功能和架构发生了极大的变化,所承载的安全职责与级别、
工作范围、技术领域、标准要求都发生了极大的跳变,这些变化所带来的新要求、新特点体现在:
1 监测响应前端——变电站无人值守,设备、状态、变位、保护等一举一动都有赖于自动
化信号的准确、及时、可靠响应; 2 下达遥控指令——对开关、刀闸、高频保护、软压板的分合投退,对自动化系统、技术、
人员都提出了更高的要求,以满足电网运行的技术保障;
3 一体化平台——自动化主站系统集“调控一体、市县一体”于一身,将地县调所辖变电
站及各类电厂信号都汇集到地调自动化系统,将主变、母线、开关、间隔、光字牌、保护、等诸多信息与指令进行处理,实现监测、告警、画面显示、光字牌动作、遥控及事故推图
4 调度数据网——路由协议和VPN技术的全面应用,在信号通道处理上带来了新手段、
新技术,对路由的检测、对信号的判断、对厂站主站的通信方式,都提出了新要求 5 县调远程工作站——根据所辖区域,设定责任区,限制操作权限,规范工作流程,这一
特殊节点及其信号业务处理,特别是对该节点的数据、图形、程序及服务的远程维护更提出了新的课题和新的要求。
6 业务流程变化、多项指标数据源——多项考核指标都源于自动化系统,如电压合格率、
力率、遥测合格率,以及生产管控、综合平台、操作票等均通过数据、图形、模型的同步,将相关信息发送到各考核系统;
面对上述智能电网技术支持系统出现的新变化、新特点、新技术、新要求,对自动化系统进行有效的应用分析,并就自动化运维的几个方面的重点、难点,作为深化应用进行探讨分析,结合本地区自动化工作介绍,对于自动化运维的实际工作提供参考与借鉴,有着重要的实际意义。
1 告警信号的处理与响应
按照国网有关监控告警分类分级规则,将告警信号按优先等级进行分类与分级,并在告警窗口分别进行归类显示, 1级 事故 事故总、保护动作出口 2级 异常 保护信号、设备异常信号 3级 越限 遥测值越限 4级 变位 开关位置信号 5级 告知 一般告知信号
而对于厂站上送的SOE信号,则在电网事件分析,事故处理过程中,正确反映现场事件过程,避免由于网络及系统响应的时钟不同步而导致事件顺序混乱和分析差错。
对于特别的事故跳闸、保护信号处理、小电流接地等电网重点事项,为电网监控提供特殊响应方式和显示手段:
深化应用:特殊事项的响应处理
1) 事故推图——及时有效反应事故跳闸或重要保护动作,立即切入调控人员值守界面,同
时发出事故警笛,以便调控人员进行事故处理。一般来说,当厂站送出事故总信号,或者保护动作信号同时伴随有开关变位信号,则判定为事故,将所关联的厂站画面推出,并同时给出事故告警信号。
(a) 对于220KV分相开关,则需相应调整信号的数据类型和量测类型,一般将该“开关
位置”归结为“开关”设备属性,而把A、B、C相位置的数据类型归结为“保护动作”,量测类型归结为“状态”,将其归属到同一“开关”设备上。有效反应开关位置和保护动作信号,实现事故推图功能。
(b) 而对于主变本体保护动作,由于其未与某开关联动,则需将主要保护归并,设置为
事故总信号,直接启动事故推图。
2) 母线接地告警——根据所设定阈值,通过所采集的3U0跳变越限,或采用对相电压逻
辑计算得出计算数字量,作为判定越限的参考依据,触发接地告警动作。更进一步可以通过状态估计进行验证分析,对接地选线提供有力的佐证。