编号:

工程名称 作业部位 交底类别 安全技术交底 分部分项 工程名称 作业内容 交底日期 消防给水 消防管道安装 2018年12月15日 本阶段施工内容包括支架制作安装、管道及配件安装、消防器材安装等。 一、 支架制作及安装 1.1支架材料进场后需先对型材表面进行除锈及防腐处理。 1.2根据消防管道施工图纸和测量放线确定的位置计算出支架的型式及尺寸,在预制场地进行切割下料。 1.3对型材零件进行坡口加工、组装、焊接,焊接应符合焊接规范要求,操作人员具有相应焊接资质。 1.4对预制过程中产生的焊缝进行表面打磨及防腐处理。 二、 消防给水管道配管 采用镀锌钢管,大于或等于DN65管道采用沟槽连接,小于DN65管采用丝扣连接,沿梁底、墙、柱明敷,管道进消防箱处局部暗敷。 1.1 钢管配管 1.1.1管材的加工与连接: a.管材必须符合设计及施工工艺要求,本工程管材采用GB/T3091-2015标准镀锌钢管; 交 b.壁厚不均,管口破裂,管材粗糙,锈蚀严重的劣质管不得用到工程中; c.钢管应无扁折,裂缝; 底 d.管子在使用前应去毛刺、除锈刷防绣漆。 内 1.1.2除锈 可用钢丝刷或电动除锈机,除锈要彻底。 容 1.1.3防腐 本阶段所使用所有焊接钢管均需做管子内防腐。 1.1.4管子切割 小口径管子可采用钢锯切割,大口径管子可采用砂轮机切割,切割后的管子应打磨管口,使之光滑,切割时锯口应平齐,禁止使用气焊切割。 1.1.5管子煨弯 a.其方法有冷煨和热煨,DN25以下钢管可采用弯管器冷煨,DN70以下钢管可采用电动煨弯机冷煨,DN70 以上钢管可采用热煨; b.暗配管弯曲半径不应小于管子外径的6倍,埋没于地下、混凝土楼板内时不应小于外径的 10倍; c.所有的管子经弯曲后不得有裂纹、裂缝,其突出度和椭圆度均不应超过管径的 10%; d.焊接钢管弯曲时,应把焊缝放在弯曲线的外边或里边,不得放在侧面,以防把管子弯成扁形。 1.1.6管子连接 a.钢管与钢管连接:采用加套管焊接的方法,其具体做法:取比管外径大的一段钢管做套管,套管长度为管径的1.5-3倍,两段管对插入套管,并且要求对齐、对正不允许有空隙,连接管的对口处应在套管的中心,将套管两端环焊密封; b.钢管与接线盒连接:可以直接焊接;将管子插入盒中,插入长度应小于5mm,并且顺直, 用电焊枪点焊固定,由于盒壁较薄,不要焊接过度; c.钢管与配电箱连接:暗配管可采用焊接,将管子插入箱中,插入长度应小于5mm,配管进入箱盒内,与箱盒应顺直并排列整齐,配电箱不允许用电气焊割孔。 1.2 管道敷设 a.施工前,应根据施工图按路线短,弯曲少的原则确定线路,测量定位,同时将各种箱盒定位,并用螺栓、钢钉固定; b.消防负荷的导线敷设方式采用穿钢管沿地面(顶板)及墙面暗敷,埋深不应小于 30mm, 若采用明敷设或吊顶内敷设时,穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金 属线槽采取涂防火涂料等防火保护措施; c.电线管路平行敷设超过下列长度时,中间应加接线盒; ? 管长度每超过30米,无弯曲 ? 管长度每超过20米,有一个弯曲 ? 管长度每超过15米,有二个弯曲 ? 管长度每超过8米,有三个弯曲 d.在现浇混凝土内配管,应在支模板时将所有应埋的配管、箱盒固定牢固,防止振倒混凝土时移位,箱盒内必须用木花、锯末等物填塞,以防砂浆进入; e.管子下料应根据实际需要长度锯截; f.埋入混凝土内的管子离表面的净距不得小于 15mm; g.凡外露的管口,均应随时加以临时封闭,以防落入杂物。 1.3 接线盒安装 a.接线盒的预埋:接线盒的预埋和管子的预埋同时进行,在建筑结构施工的同时,把所有要预埋的管材和接线盒都按图纸要求安装固定好; b.接线盒高度的控制:建筑施工时,由建筑放线员测出高度标准点。在每一层墙柱主钢筋距地坪50mm处弹一条线,根据这条控制线和各接线盒的高度进行接线盒(开关、扦座盒)的预留预埋。同一房间内同高度接线盒的安装偏差不超过 1cm; 1.4 防雷保护接地系统 1.4.1防雷 屋顶设避雷带,采用φ10 镀锌圆钢做避雷带。接地极利用建筑物桩基内两根筋φ16以上通长的主筋,地梁及基础底板上,下两层主筋中的两根φ16以上主筋通长焊接,焊接形式连接接地网。 1.4.2接地 将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊成环形,并将底板上下两层主筋纵横钢筋交叉点焊接,焊接成网作为基础接地网,然后采用-40×4热镀锌扁钢沿建筑物四周闭合环形的水平人工接地体。 保护接地采用TN-S系统,配出线路的中性线与保护地线严格分开。设置总等电位联结,要求建筑物内所有电气设备不带电金属外壳,各种金属支架,进出建筑物的各种金属总管,建 筑物金属构件等,进行总等电位联结。 利用柱内钢筋作引下线,距地 0.5 米深处设置接地端子板。 三、 安全生产要求和注意事项 1、施工现场必须按要求正确佩戴安全帽、双钩安全带,遵守有关规定,服从项目管理人员的指挥。 2、进入施工现场的作业人员,必须首先参加安全教育培训,考试合格方可上岗作业,未经培训或考试不合格者,不得上岗作业。 3、上班期间禁止喝酒,酒后不得进入施工现场施工作业。 4、多人搬运物件时,要协调、统一,以防人员压伤、扭伤。 5、施工时,要注意前后左右人员的间距,做到不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。 6、班组(队)长,每日上班前,必须召集所辖班组(队)全体人员,针对当天任务,结合安全技术措施内容和作业环境、设施、设备安全状况及本班组(队)人员技术素质、安全知识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前活动,提出具体注意事项,跟踪落实,并做好活动记录。 7、班组(队)长和班组(队)专(兼)职安全员必须每日上班前对作业环境、设施、设备进行认真检查,发现不安全隐患,立即解决;重大隐患,报告领导解决,严禁冒险作业。作业过程中应巡视检查,随时纠正违章行为,解决新的不安全隐患;下班前进行确认检查,机电是否拉闸、断电、门上锁,用火是否熄灭,施工垃圾自产自清,日产日清,活完料净场地清,确认无误,方可离开现场。 8、现场临时用电必须由专职电工进行接线、管理,严禁其它人员私自乱接,严禁任何人带电操作或带负荷接电断电。 9、严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”规定,不得将一个开关同时接两台以上的电器设备。 10、用电设备都应做保护接零、接地。 11、电工工具及机械的使用安全 (1)电气作业的工具老虎钳、剥线钳、螺丝刀等不得有破损,没有特殊情况和项目部批准不能带电作业。 (2)使用的万用表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等所有电气调试设备必须是经过效验的合格产品,严禁不合格产品入场,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。 (3)电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品;交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩;使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨从事电焊作业。 (4)使用机械的电源线严禁勾挂和乱拉乱拖。线路经过道路必须是架空或埋地,不用的临时线要及时拆除。机械作业前首先要进行检查,然后再送电运行。在送行中如听到异常声音应立即停止使用。钻孔操作时操作者严禁戴手套和用手摸钻头。机械使用完后要拉掉电源,并锁好箱子将机械清理干净再下班。 (5)对配电箱内设备进行拆装维修时必须先将总闸切断,并逐级切断用电开关,并派专人看守总闸开关,防止意外合闸。检修完毕后要先通知所有下属用电单位,注意合闸。 (6)在模板和钢筋上做业时,注意模板是否已固定,钢筋已经绑扎牢固,避免踩空造成人员坠落;注意模板、钢筋间隙,避免卡脚或者造成人员坠落。 12、施工现场作业安全 (1)进入施工现场必须戴安全帽,2米(含2米)以上作业必须系安全带,高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,严禁赤脚穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。现场搭脚手架时,要经过管理公司确认挂牌后方可攀登。凡患有高血压、心脏病、贫血病等不适于高空作业的人员,不得从事高空作业。高空作业所用工具放入工具袋(套)内,不准上下抛掷传递物体。 (2)严禁交叉和立体作业,工作需要时应上报项目部,由项目部来协商解决,现场不得穿

消防管道安装安全技术交底

安全技术交底记录表编号:工程名称作业部位交底类别安全技术交底分部分项工程名称作业内容交底日期消防给水消防管道安装2018年12月15日本阶段施工内容包括支架制作安装、管道及配件安装、消防器材安装等。一、支架制作及安装1.1支架材料进场后需先对型材表面进行除锈及防腐处理。1.2根据消防管道施工图纸和测量放线确定的位置计算出支架
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1s3vy6w8jw9o8y29wt5t6vudb8bhu400z84
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享