交底内容: 一、设计要求 所有的施工必须严格按照图纸进行。 二、所用材料质量要求 1、风机盘管连接风管和新风管道采用超细玻璃棉板,外缠塑料布、玻璃丝布,外刷防火漆;水系统采用超细玻璃棉管保温。其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。 三、施工工艺及施工方法 水管系统 1、设计要求 管道保温采用离心玻璃棉管保温。保温厚度:管径小于DN40的为40mm,管径为DN40以上的采用50mm。水系统管道采用离心玻璃棉管保温,外缠两层塑料薄膜,两层玻璃丝布,刷两遍防火漆。 2、施工工艺 (1)、直管立管应自下而上施工,水平管道应从一侧弯头的直管处,顺序进行。 (2)、接缝应设在管子的水平面上,弯头三通处等应严密,弯头应采用直角的形式,三通应控出原型。 (3)、阀门、法兰等部位,标记要明确、清晰、美观,操作方便。 (4)、防潮层施工立管应自下而上,水平管应从低点到高点顺序进行,防潮层应封闭良好,厚度均匀,相互搭接到位,无气泡,褶皱,裂缝等缺陷。 (5)、保护层:采用自下而上,自低到高的顺序进行搭接,宽度应恰当,终点缠紧扎好。 3、质量要求 (1)、保温层厚度为50mm,厚度偏差在+5cm与-2.5cm范围内,表面平整度允许偏差不大与5mm。 (2)、防火漆应涂刷均匀到位,不允许有漏涂现象,也不允许有滴落现象。 风管系统 (1)、超细玻璃棉板用保温钉固定。 (2)、粘贴保温钉时应将风管表面擦拭干净。 (3)、保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm。 (4)、保温钉必须粘贴牢固,且应24小时后方可保温。 (5)、铺覆保温材料时应采用底托上的形式,纵横缝应错开,小块保温材料应尽量用于顶面。 项目专业技术负责人: 交底人: 接受人:
技术(安全)交底记录
工程名称 分项工程名称 施工单位 系统保温 交底日期 交底内容: (6)、防潮层应与保温材料贴合紧密,封闭良好,不得有虚粘,气泡、褶皱等缺陷。搭接宽度为30—50mm。 (7)、玻璃丝布缠绕应松紧适度,搭接宽度为30—50mm。 (8)、风阀部位保温应美观而不影响其使用,手柄应操作灵活。 4、质量要求 保温层厚度为40mm,厚度偏差在+5cm与-2.5cm范围内,表面平整度允许偏差不大与5mm。 四、成品保护 1、管道的保温,必须在管井内已进行清理,不再有下道工序破坏保温层的前提下,方可进行保温. 2、一般管道应在水压试验合格后方可进行,不得颠倒次序。 3、保温材料进入现场,不得雨淋或存放在潮湿场合。 4、保温后的留下的碎料,应有负责施工的班组自行进行清理。 5、注意合理安排保温的先后次序,避免人为的破坏已完工的部分。 五、质量通病防治 1、空鼓、松动不严密。 措施:保温材料大小要合适,缠裹时用力应均匀,搭茬位置要合理。 2、表面粗糙,不美观 措施:加强操作人员责任心,严格要求。 六、保证安全施工措施 1、开工前对进场职工进行一次全面的安全教育、对进行高空作业的人员要做身体检 查,新工人、普工要进行三级教育。 2、安全员要深入施工现场,有权制止不符合安全规则的操作和施工。 3、推行安全生产标准化,现场临时用电设施一定要按照现场临时用电标准敷设,不得将电线直接搭设在金属物上或拖在地下,所有用电设备各个金属外壳必须接零。 4、推行安全生产与职工收挂勾的政策,施工队每月进行一次考评,工程处每季度进行一次考评。 七、现场管理文明施工 现场管理设专职管理员,对施工现场的垃圾、废料及时清理,材料摆放整齐,产品标识齐全,安全标识牌及时张挂,做到现场文明,施工文明。 项目专业技术负责人: 交底人: 接受人: