2QkQP(KA)短路电流的热效应:==116.03.S
则Smin?QkKf/C?116.03?106?1.0/97.4?110.59(mm)
22其中:Smin—按热稳定决定的母线最小截面 C—母线的热稳定系数
KfQk—集肤效应系数 —短路电流热效应
满足热稳定条件 2.共振校验
N?3.56由于不知道绝缘子跨距L,可令f1?160HZ,f
单位长度导体质量
m?hb?w?0.06?0.01?2700?1.62(kg/m) 导体的截面二次矩
J?bh3/12?0.01?0.063/12?1.8?10?7(m4)
10铝导体的导体材料的弹性模量E=7×10Pa,因此有:
最大绝缘子跨距 Lmax?LmaxNff1EJ?m3.561627?1010?1.8?10?7?0.572(m)
1.62选取L= 0.5 <
,则??1,满足不共振要求。
3.动稳定校验
(KA) 短路冲击电流 ish?15.208fph?1.73?10?7fph
1a2ish??1.73?10?7?1?15.2082?106?1?160.05(N/m) 0.25—单位长度导体上所受到的相间电动力, N/m;
a—相间距离,m.
由材料力学知道,当跨距数大于2时,导体所受到的最大弯矩为:
Mph?fphL210160.05?0.52??4.00(N?m)
10导体相间抗弯截面系数为:
Wph?bh260.01?0.062??6?10?6(m3)
6 导体最大相间计算应力为
?max??ph??al
Mph4.0056??6.67?10(Pa)???70?10(Pa) al?6Wph6?10670?10(Pa) —导体材料最大允许应力,硬铝为
满足动稳定要求 4.电晕电压的校验
对110KV及以上裸导体,需要按晴不发生全面电晕条件校验,即裸导体的临界电压大于最高工作电压
Ucr?84Kmr?r(1?Ucr应
Umax0.301。
)lga0.30125?84?0.96?0.98?6.0299?1?(1?)lg?330.39(KV)r6.02991?6.0299?110(KV) 满足要求
?rUcr?330.39(KV)?Umax其中: mr=0.98 a=25cm ??1.000 r?6.0299cm K=0.96
Ucr —临界电晕电压 —电网电压
Umzx
4.4.3 10kv侧母线的选择
(一)母线型号选择
变压器110KV母线上最大持续工作电流为:
Igmax?1.05SNIgmax3UN?1.05?10.43?10?0.663(KA)
<4000A,所以用矩形导体。
因为Tmax2mm=5500h/年,查铝质矩形、槽形和组合导体的经济电流密度曲线得J=0.74A()
所以
SjIgmax=J=
2663=895.95mm 0.74依据最大持续工作电流和经济电流密度
Sj?Igmax/J 查《发电厂电气部分》P484表2-1,
选择每相1条90mm×10mm矩形铝导体,母线型号LMY—900,其参数见下表4.9:
表4.9 10KV 母线型号LMY—900相关参数
导体尺寸h×b (mm×mm) 90×10 载流量 (A) 集肤效应系数Kf 放置方式 1411 1.05 平放 本变电所环境实际温度是??40oC时,查发电厂电气部分(第三版)附表3得 综合校正系数
K=0.81
Ial?KIN?0.81?1411?1142.91A?Igmax?663A 满足长期允许发热条件。 (二)母线校验 1.热稳定的校验 正常运行时导体温度
2Imax6632?????(???)?40?(70?40)?50.1(C) 0al0 22Ial1142.91由此查表经计算得C=95.8 短路时间:
tkdtk?tkd?td?0.25?3=3.25(s)
—断路器开断时间,查得为0.25s
td—后备保护动作时间取为3s 周期分量的热效应:
QP?
I\2?10It2k122?It2ktk10.9722?10?10.9722?10.97222??3.25?391.25(KA)?S122QkQP(KA)短路电流的热效应:==397.25.S
则Smin?QkKf/C?397.25?106?1.0/95.8?208.05(mm)
22其中:Smin—按热稳定决定的母线最小截面 C—母线的热稳定系数
KfQk—集肤效应系数
—短路电流热效应 满足热稳定条件
2.共振校验
N?3.56由于不知道绝缘子跨距L,可令f1?160HZ,f
单位长度导体质量
m?hb?w?0.09?0.01?2700?2.43(kg/m) 导体的截面二次矩
J?bh3/12?0.01?0.093/12?6.075?10?7(m4)
10铝导体的导体材料的弹性模量E=7×10Pa,因此有:
最大绝缘子跨距 Lmax?LmaxNff1EJ?m3.561607?1010?6.075?10?7?1.716(m)
2.43选取L= 0.2 <
,则??1,满足不共振要求。
3.动稳定校验
(KA) 短路冲击电流 ish?30.405fph?1.73?10?71a2ish??1.73?10?7?1?30.4052?106?1?639.73(N/m) 0.25fph—单位长度导体上所受到的相间电动力, N/m;
L—支持绝缘子之间的跨距,m.
由材料力学知道,当跨距数大于2时,导体所受到的最大弯矩为:
Mph?fphL210639.73?0.22??2.59(N?m)
10导体相间抗弯截面系数为:
Wph?bh260.01?0.092??1.35?10?5(m3)
6 导体最大相间计算应力为
?max??ph?Mph1.2166??0.11?10(Pa)???70?10(Pa) al?6Wph10.67?10?al—导体材料最大允许应力,硬铝为70?106(Pa) 满足动稳定要求
4.5 互感器的选择
互感器包括电压互感器和电流互感器,是一次系统和二次系统间的联络元件,用以分别向测量仪表、继电器的电压线圈和电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行和故障情况。
(1) 电流互感器的特点:
① 一次绕组串联在电路中,并且匝数很少,故一次绕组中的电流完全取决于被测量电路的负荷,而与二次电流大小无关;
② 电流互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
(2) 电压互感器的特点:
① 容量很小,类似于一台小容量变压器,但结构上需要有较高的安全系数; ② 二次侧所接测量仪表和继电器电压线圈阻抗很大,互感器近似于空载状态下运行,即开路状态。
(3) 互感器的配置:
① 为满足测量和保护装置的需要,在变压器出线、母线分段及所有断路器回路中均装设电流互感器;