换流阀水冷系统全过程技术监督精益化管理实施细则

1.规划可研阶段

序号1.1热工《高压直流输电换流阀冷却系统技术规范》(Q/GDW1527—2015)4.2.1使用条件内冷却循环系统使用条件如下:a)阀厅温度为+5℃~+50℃,相对湿度不大于60%(20±5℃时);1.1.1设备使用条件Ⅱ阀水冷系统设备使用条件、环境适用性(海拔、污秽、温度、抗震等)应满足要求。b)室内环境温度为+5℃~+40℃,相对湿度不大于90%(20±5℃时);c)内冷却系统补充水水质应满足GB/T12145要求,电导率应小于10μS/cm,pH介于6.5~8.0之间。4.3.1.1外水冷系统使用条件a)外水冷设备使用环境温度为-40℃~+45℃;b)喷淋水的补充水总硬度、浊度、碱度、pH值、菌群总数、色度、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、消毒剂、铁、锰等含量应满足GB5749要求。对应监督要点条1.1.2设备参数选择Ⅳ阀水冷系统设备系统参数应满足换流阀温度、压力、流量、冷却《高压直流输电换流阀冷却系统技术规范》(Q/GDW1527—2015)容量等参数要求。附录D阀冷却系统设计报告及选型参数要求。查阅可研报告、可研审查意见目,记录相关参数的选择以及选择参数的依据(如计算书等)查阅电网发展规对应监督要点条监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果划、污区分布图、目,记录相关参数可研报告、可研审的选择以及选择参查意见数的依据1序号1.2化学监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果内外冷水质满足换流阀要求,即内冷水为纯净水(可视需要按比例混合乙二醇作为防冻液),pH为6.5~8.5,电导率不大于0.5内、外冷水1.2.1水质要求合理性Ⅳ《高压直流输电换流阀水冷却设备》(GB/T30425-2013)6.1.2内冷却水的水质μS/cm(25℃),溶解氧不大于200μg/L,铝离子不大于2μg/L;对应监督要点条内冷水为纯净水,pH为6.5~8.5;内冷补充水电导率小于5.0μS/cm,内冷水电查阅可研报告、可外冷水pH为6.8~9.0,浊度不大于10NTU,硬度(以碳酸钙计)目,记录拟用纯净导率小于0.5μS/cm,去离子水电导率小于0.3μS/cm研审查意见不大于200mg/L,化学耗氧量不大于100mg/L;去离子水电导率小水水质情况《高压直流输电换流阀冷却水运行管理导则》(DL/T1716-2017)于0.3μS/cm。内冷补充水电导率不大于5.0μS/cm,pH值6.5~5.冷却水质量。8.5。22.工程设计阶段

序号2.1热工1-2.《国家电网公司关于印发防止直流换流站单、双极强迫停运二十一项反事故措施的通知》(国家电网生〔2011〕961号)1.主水流量保护投报警和跳闸。流量及压2.1.1力保护设计Ⅲ2.若配置了阀塔分支流量保护,应投报警。3.主循环泵在切换不成功时应能自动切回,整个过程的时间应小于流量低保护动作时间。切换时间的选择应恰当,防止切换过程中出现低流量保护误动作闭锁直流。3.2.2主水流量保护(1)主水流量保护投报警和跳闸。(2)若配置了阀塔分支流量保护,应投报警。3.《国家电网公司关于印发防止直流换流站单、双极强迫停运二十一项反事故措施的通知》(国家电网生〔2011〕961号)11.1.1:主循环泵在切换不成功时应能自动切回,整个过程的时间应小于流量低保护动作时间。切换时间的选择应恰当,防止切换过程中出现低流量保护误动作闭锁直流。1.膨胀罐水位保护投报警和跳闸。2.1.2水位保护设计Ⅲ2.水位保护由膨胀罐(高位水箱)装设的两套电容式液位传感器和一套磁翻板式(或电容式)液位传感器采用“三取二”逻辑出口。1.微分泄漏保护投报警和跳闸,24小时泄漏保护仅投报警。微分泄漏保护设计1-2.《国家电网公司关于印发防止直流换流站单、双极强迫停运二十一项反事故措施的通知》(国家电网生〔2011〕961号)3.2.4.1膨胀罐水位保护投报警和跳闸。8.1.5.3水位保护由膨胀罐(高位水箱)装设的两套电容式液位传感器和一套磁翻板式(或电容式)液位传感器采用“三取二”逻辑出口。1-4.《国家电网公司关于印发防止直流换流站单、双极强迫停运二十一项反事故查阅技术规范、图纸对应监督要点条目,记录微分泄露保护是否满足要求查阅资料(技术规范、图纸)对应监督要点条目,记录液位保护是否满足要求纸对应监督要点条查阅技术规范、图目,记录流量及压力保护是否满足要求监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果2.对于采取内冷水内外循环运行方式的系统,在内外循环方式切措施的通知》(国家电网生〔2011〕961号)2.1.3Ⅲ换时应退出泄漏保护,并设置适当延时,防止膨胀罐水位在内外3.2.3泄漏保护循环切换时发生变化导致泄漏保护误动。0℃的地区,宜取消内循环运行方式。(1)微分泄漏保护投报警和跳闸,24小时泄漏保护仅投报警。漏保护,并设置适当延时,防止膨胀罐水位在内外循环切换时发生变化导致泄漏3.阀内冷水系统内外循环设计应结合地区特点,年最低温度高于(2)对于采取内冷水内外循环运行方式的系统,在内外循环方式切换时应退出泄3序号监督项目关键项权重监督要点4.温度、传输功率变化及内外循环切换等引起的水位波动,防止保护误动。水位正常变化导致保护误动。5.微分泄漏保护采集装设在膨胀罐中的电容式液位传感器的液允许值时,延时闭锁直流并停运主泵。防止保护误动。监督依据监督要求监督结果(3)阀内冷水系统内外循环设计应结合地区特点,年最低温度高于0℃的地区,宜取消内循环运行方式。变化及内外循环切换等引起的水位波动,防止水位正常变化导致保护误动。2.3.5.1微分泄漏保护采集装设在膨胀罐中的两个电容式液位传感器的液位,采样和计算周期不应大于2秒,当液位下降超过换流阀泄漏允许值时,延时闭锁直流并停运主泵。6.《国家电网公司关于印发防止直流换流站单、双极强迫停运二十一项反事故措施的通知》(国家电网生〔2011〕961号)3.5.1在阀内冷水系统手动补水和排水期间,应退出泄漏保护,防止保护误动。1-4.《高压直流输电换流阀冷却系统技术规范》(Q/GDW1527—2015)位,采样和计算周期不应大于2秒,当液位下降超过换流阀泄漏(4)膨胀罐液位变化定值和延时设置应有足够裕度,能躲过最大温度、传输功率6.在阀内冷水系统手动补水和排水期间,具备退出泄漏保护功能,5.《换流阀冷却系统保护技术规范》(国家电网公司生输电(2009)1.主泵供电电源开关应配置电流速断和反时限过负荷保护,其定5.5.3.6主泵保护值应躲过主泵的启动电流。2.1.4主循环泵设计2.主泵电机可装设热敏电阻并构成过热监视,只报警。Ⅱ运行人员检查处理。都故障时不必直接闭锁直流,可由流量低保护闭锁直流。c)主泵供电电源开关应配置电流速断和反时限过负荷保护,其定值应躲过主泵的启动电流。e)主泵应装设轴封漏水检测装置,可向远方发送报警信号,提醒运行人员检查处f)一台主泵故障时应切换到另一主泵且发出报警信号。两台主泵都故障时不必直接闭锁直流,可由流量低保护闭锁直流。1.两套保护装置的测量回路、运算部件、出口回路以及电源回路1.《高压直流输电换流阀冷却系统技术规范》(Q/GDW1527-2015)2.1.5控制系统电源设计Ⅲ应完全独立,防止单套系统或元件故障导致系统保护误动。电源失电不影响保护及传感器的稳定运行。6.8防误动和防拒动措施止单套系统或元件故障导致系统保护误动。查阅技术规范、图纸2.内冷水保护装置及各传感器电源应由两套电源同时供电,任一b)两套保护装置的测量回路、运算部件、出口回路以及电源回路应完全独立,防对应监督要点条目,记录阀冷控制电源是否满足要求查阅技术规范、图纸对应监督要点条目,记录主泵相关配置是否满足要求3.主泵应装设轴封漏水检测装置,可向远方发送报警信号,提醒d)主泵电机可装设热敏电阻并构成过热监视,只报警。4.一台主泵故障时应切换到另一主泵且发出报警信号。两台主泵理。4序号监督项目关键项权重监督要点监督依据2.《国家电网公司关于印发防止直流换流站单、双极强迫停运二十一项反事故措施的通知》(国家电网生〔2011〕961号)3.1.3内冷水保护装置及各传感器电源应由两套电源同时供电,任一电源失电不影响保护及传感器的稳定运行。1-2.《国家电网公司关于印发防止直流换流站单、双极强迫停运二十一项反事故措施的通知》(国家电网生〔2011〕961号)3.1.1作用于跳闸的内冷水传感器应按照三套独立冗余配置,每个系统的内冷水保护对传感器采集量按照“三取二”原则出口;当一套传感器故障时,出口采用“二取一”逻辑;当两套传感器故障时,出口采用“一取一”逻辑出口。9.1.3内冷水主泵电源馈线开关应专用,禁止连接其它负荷。同一极相互备用的两台内冷水泵电源应取自不同母线。《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2024〕979号)8.1.1.9同一极(或阀组)相互备用的两台内冷水主泵电源应取自不同母线。外水冷系统喷淋泵、冷却风扇的两路电源应取自不同母线,且相互独立,不应有共用元件。禁止将外风冷系统的全部风扇电源设计在一条母线上。3.《高压直流输电换流阀冷却系统技术规范》(Q/GDW1527-2015)监督要求监督结果1.作用于跳闸的内冷水传感器应按照三套独立冗余配置,每个系统的内冷水保护对传感器采集量按照“三取二”原则出口;当一套传感器故障时,出口采用“二取一”逻辑;当两套传感器故障时,出口采用“一取一”逻辑出口。2.内冷水主泵电源馈线开关应专用,禁止连接其它负荷。同一极2.1.6功能设计Ⅳ(或阀组)相互备用的两台内冷水主泵电源应取自不同母线。外水冷系统喷淋泵、冷却风扇的两路电源应取自不同母线,且相互独立,不应有共用元件。禁止将外风冷系统的全部风扇电源设计在一条母线上。3.内冷却系统应满足换流阀对水质、水压、流量及水温的要求。冷却介质的出阀温度和进阀温度应根据阀冷却系统的现场运行环查阅技术规范、图纸对应监督要点条目,记录功能设计情况是否满足4.2.2冷却系统总体要求境温度及换流阀的要求温度进行确定,且应采取避免凝露的措施。b)内冷却系统应满足换流阀对水质、水压、流量及水温的要求。冷却介质的出阀温度和进阀温度应根据阀冷却系统的现场运行环境温度及换流阀的要求温度进行确定,且应采取避免凝露的措施。《国家电网公司关于印发防止直流换流站单、双极强迫停运二十一项反事故措施2.1.7温度保护设计Ⅲ进水温度保护投报警和跳闸。的通知》(国家电网生〔2011〕961号)3.2.1温度保护(1)进水温度保护投报警和跳闸。查阅技术规范、图纸对应监督要点条目,记录温度保护是否满足要求5

20.换流阀水冷系统全过程技术监督精益化管理实施细则

换流阀水冷系统全过程技术监督精益化管理实施细则1.规划可研阶段序号1.1热工《高压直流输电换流阀冷却系统技术规范》(Q/GDW1527—2015)4.2.1使用条件内冷却循环系统使用条件如下:a)阀厅温度为+5℃~+50℃,相对湿度不大于60%(20±5℃时);1.1.1设备使用条件Ⅱ阀水冷系统设备使用条件、环境适用性(海拔、污秽、温度、抗震等)应满足要求。b)室
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1s14936f2e3sk4u09qt56trx01723y00exh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享