单元门制作安装工程规范和技术要求
第一章 适用于本工程的设计和施工规范 1. 一般规定
本规范中使用的名词术语采用中华人民共和国部颁标准等标准文件中所列者。本规范与合同条款、图纸的规定和要求是一致的,应能相互解释,互为说明。
本规范与图纸、工程技术要求、合同文件、其他标准等如有矛盾、缺陷或错误之处,则以标准高者为准,视为乙方已综合考虑在固定总价/固定单价/固定费率和工期中
各分项(分部)工程均应严格按图纸的规定和要求,甲方或监理的指令进行施工,对图纸的任何变更,均应报甲方批准。 2. 工程实施的技术标准和规范 2.1
本次招标必须符合国家、行业、地方关于绿化种植工程、砌体工程、钢
筋混凝土工程、水电安装工程、土方工程等相关工程的相关标准的材料、设计、施工及验收之现行标准、规范和规定。凡涉及到国家、行业、地方标准、规范和规定有重叠的部分按最高标准执行。若有最新标准、规范和规定颁布,应以最新的为准。主要标准、规范和规定包括但不限于以下:
防盗安全门通用技术条件GB17565-2007
建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法GB/T8485-2008 建筑用门保温性能分级及其检测方法GB/T8484-2008 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T708 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T709 建筑门窗洞口尺寸系列GB/T5824 消防基本术语第一部分 GB/T5907-1986 门和卷帘的耐火试验方法 GB/T7633 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2006 建筑材料难燃烧性试验方法 GB/T8625-2005 工业产品使用说明书总则 GB9969.1
1 / 5
标牌 GB/T13306
工业产品保证文件总则GB/T14436 建筑用安全玻璃防火玻璃 GB15763.1 材料产烟毒性危险分级 GB/T20285-2006 弹子插芯门锁 QB/T2474 防盗安全门通用技术条件 GA5 传声器分类与基本参数 SJ
建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001
2.2 在合同履行期间,本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁,应按修
改或新颁的内容执行。
2.3 倘若本规范及图纸中对材料和工艺并未做出规定,已颁布的现行标准也
无明确叙述,则乙方须在订购材料或施工前,应要求甲方、监理进一步阐述有关事项。
2.4 对于本工程所采用的标准或规范的任何部分,当乙方报经甲方、监理审
批后,也可采用,但这种批准不免除或减轻此之外乙方根据合同规定应承担的任何责任。关于原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异,应由乙方在向甲方、监理的报告中详细说明,并在期望甲方、监理批准的日期前至少数14天提交。如甲方、监理认为乙方所建议改用的其他标准或规范不能保证工程达到相同的质量时,则乙方仍应执行原采用的标准或规范。
第二章 工作范围 1. 工作范围说明
1.1 本款给出的本工程承包范围描述仅是概括性的,不能视为是完整无缺、绝对准确的。乙方被认为已详细阅读过构成本工程合同文件及其它有关文件,尤其是已充分研究了合同图纸并完全了解本工程的工程内容。
1.2中标人的工作内容包括但不限于以下:
负责单元门的深化设计、现场洞口量尺、生产、运输、装卸、安装、调试、试运行、成品保护、与其他专业的交接配合、维保等工作。
1、土建界限:土建施工单位完成洞口预留(满足单元门安装条件);单元门
2 / 5
分包单位负责安装完成后的收口,投标前的现场勘查,中标后现场量尺后安排生产,图纸与实际洞口尺寸差距包含在投标总价中,投标人综合考虑。
2、电气界限:智能化分包单位负责提供单元门对讲机、电磁锁等相关设备及线缆的供货安装(包含打胶、收口等收尾工作);单元门分包单位在生产前与智能化分包单位沟通好交接事宜,负责预留洞口并提供安装条件,必要时提供一定的人工及技术支持。
3、外墙石材(装饰):负责单元门收口之后的交接及装饰 。 4、其他分包:满足各自的验收要求。
5、单元门:单元门分包单位为单元门施工过程的主责单位,单元门分包单位主责沟通及协调各相关专业分包,及时解决各种问题,确保完成单元门工程的进度、质量、安全、外观等各项指标满足招标文件、合同、规范、现场工程师等方面的要求。 三、技术要求
1、间隙要求:扇框配合活动间隙≤4毫米;扇框铰链边贴合面间隙≤2毫米;扇框开启边贴合面间隙≤3毫米;锁孔与锁舌配合间隙≤3毫米。 2、外形尺寸:门扇表面平面度≤6毫米;门扇对角线公差≤3毫米。 3、门铰链稳定性试验的位移≤2毫米。
4、表面无缺陷及不起泡、不掉漆,表面油漆均匀。
5、门扇、门框从成品进场到竣工验收采用内包一层珍珠膜、外包一层塑料薄膜,验收前由安装单位拆除。
6、隔声性能要求隔声性能(dB)≥25;关门噪音≤75DB。 7、保温性能要求门的传热系数K[w/(㎡·k)]≤1.5。 8.制作与安装
8.1单元门的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式、型材壁厚及内填充物应符合设计和相关规范要求。乙方提供的材料必须保证质量、全新、安全、可靠,其性能、品种、型号规格必须满足设计要求及相关技术规范要求。
8.2单元门门体、颜色及五金件以甲方下发的图纸及标准要求为准,应经过甲方、监理封样确认后方可加工制作。批量生产前,乙方应向甲方报送样
3 / 5