目 录
1. 编制依据及工程概况----------------------------------------3 1.1.编制依据---------------------------------------------3 1.2.工程概况---------------------------------------------3 2. 施工程序--------------------------------------------------3 3. 搭设材料--------------------------------------------------4 3.1.钢管------------------------------------------------4 3.2.扣件------------------------------------------------4 3.3.脚手板----------------------------------------------4 3.4.安全网----------------------------------------------5 4. 脚手架搭设------------------------------------------------5 4.1.搭设基本尺寸----------------------------------------5 4.2.底座------------------------------------------------5 4.3.扫地杆设置------------------------------------------6 4.4.立杆------------------------------------------------6 4.5.纵向水平杆------------------------------------------6 4.6.横向水平杆------------------------------------------7 4.7.连墙杆----------------------------------------------7 4.8.脚手板----------------------------------------------8 4.9.剪刀撑----------------------------------------------9 4.10.横向斜撑的设置-------------------------------------9 4.11.门洞-----------------------------------------------10
4.12.扣件安装要求---------------------------------------11 4.13.栏杆与挡脚板的搭设---------------------------------11 4.14.安全网搭设-----------------------------------------11 5. 拆除-----------------------------------------------------12 5.1.拆除脚手架前的准备工作------------------------------12 5.2.拆除脚手架时应遵守下列规定--------------------------12 6. 检查与验收-----------------------------------------------13 6.1.构配件检查验收--------------------------------------13 6.2.脚手架检查验收--------------------------------------13 7. 安全管理-------------------------------------------------15 8. 悬挑架计算(卸荷三角架)---------------------------------16 9. 连墙杆计算-----------------------------------------------20 10.落地式双排脚手架计算-------------------------------------20 10.1.采用单立管时可搭设的高度计算-----------------------20 10.2.脚手架搭设高度限值---------------------------------21 10.3.落地式脚手架立杆稳定性计算-------------------------22 10.4.立杆地基承载力计算---------------------------------23 10. 附图---------------------------------------------------23
C1、C2楼标准层外脚手架布置平面图 E楼标准层外脚手架布置平面图 悬挑三角架搭设示意图
扣件式钢管外脚手架施工方案
1. 编制依据及工程概况
1.1.编制依据
1.1.1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.1.2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.1.3.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.1.4.《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》
1.2.工程概况
紫竹院三虎桥住宅二期工程,位于紫竹桥东南角,双紫支渠南侧北京市酿造六厂院内。本工程C1、C2楼为高层住宅,±0.000相当于绝对标高51.950m。地下二层,地上分别18层和14.5层,局部为跃层。结构形式为框架剪力墙结构,主楼女儿墙顶标高为51.400m,地下二层设有人防,人防设防等级为六级,基础形式为筏板型基础。C1、C2楼之间设一道变形缝。本塔楼抗震等级为二级。E楼为六层住宅,地下一层为人防层,加设备层,地上6层,结构形式为砖混结构,女儿墙顶标高为18.600m,人防设防等级为五级,基础形式为筏板型基础。
2. 施工程序
基坑底至首层向上三个步架为双排落地式钢管外架 → 首层顶板浇筑完成后折除地下外架 → 从首层搭过渡性悬挑式外架 → 回填土、脚手基础 → 拆悬挑式外架 → 搭落地式双排钢管外架30M高 →30M处搭悬挑式卸荷架→向上每4层搭三角形承力架 悬挑式钢管卸荷架与三角形钢管承力架的结构、搭设方法相同,从卸荷架向上的立杆为连续性搭设,以增加架体的整体性。
3. 搭设材料
3.1.钢管
3.1.1. 钢管规格及材质要求
钢管均采用48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。
3.1.2. 外观检查
钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、严重锈蚀(内、外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。
3.1.3. 钢管上严禁打孔 3.2. 扣件
3.2.1. 材质
采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 3.2.2. 外观检查
扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、缺爪、螺栓断丝或滑丝的严禁使用。 3.3. 脚手板
均采用50mm厚、宽度不少于200mm的松木,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定,不得使用腐朽的脚手板。 3.4. 安全网
3.4.1.平网
平网材质、网绳直径、网眼尺寸、断裂强度应符合现行标准《安全网》(GB5725-1997)的规定。
3.4.2. 密目安全立网
密目安全立网的网目密度不低于800目/100cm2,其技术要求应符合《密目式安全立网》(GB16909-1997)的规定
3.4.2. 阻燃
安全网必须具有阻燃性,其续燃、阴燃时间均不超过4s。
4. 脚手架搭设
4.1. 搭设基本尺寸
外架搭设基本尺寸表 (m) 立杆纵距La 1.50 立杆横距 横杆水平距 步距 作业层 La/2 非作业 La 不大于二步三跨 连 墙 杆 备 注 1.00 1.80 4.2. 底座
4.2.1. 垫板定位。 立杆应事先进行尺寸排列设计,使垫板准确地放在定位线上。
4.2.2. 垫板长度。 垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板或槽钢。
4.2.3.立杆垫座。垫座采用150×150×10钢板,中间加焊100㎜长 φ20的钢筋;为防止位移,将垫块钢板用2寸铁钉固定在下部木垫板上。 4.3. 扫地杆设置