好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV配网架空线路防风加固措施运用探讨

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10kV配网架空线路防风加固措施运用探讨

发表时间:2020-07-20T08:25:34.388Z 来源:《中国电业》(发电)》2020年第6期 作者: 张炜

[导读] 随着经济和电力行业的快速发展,10kV配网线路的安全运行能力对整个电力企业的可持续发展有着重要的作用。提出10kV配网架空线路防风加固常见问题,探讨了10kV配网架空线路防风加固各项技术以及措施的运用,这些技术和措施能大大减少大风对架空线路的影响,提高架空线路的可靠性和安全性。嘉兴市众业供电服务有限公司

摘要:随着经济和电力行业的快速发展,10kV配网线路的安全运行能力对整个电力企业的可持续发展有着重要的作用。提出10kV配网架空线路防风加固常见问题,探讨了10kV配网架空线路防风加固各项技术以及措施的运用,这些技术和措施能大大减少大风对架空线路的影响,提高架空线路的可靠性和安全性。 关键词:10kV配网线路;架空线路;防风加固 引言

目前,如何解决台风等自然灾害对电力系统造成的影响成为了社会发展所需要解决的主要问题。采用科学、合理的有效的方法对周期性台风进行抵御,才能够降低其对配电网的影响,只有不断地强化配电网的结构、加强其抵御台风的侵入才能够真正地实现这一目标。对于架空电力线路来说,应用防风加固技术的原则就是因地制宜、强化防御以及分级加固,从而切实地提高架空电力线路的防风能力。 1.10kV配网架空线路防风加固常见问题

1)防风加固技术软实力发展较差。由于电力系统内软性的管理机制、体制发展比较落后,而且人员技术水平发展也有较大的差距,防风加固技术人员的总体专业性水平较低,无法为配网架空线路防风加固工作提供有力的技术保障。2)防风加固规范性缺乏持久统一,城市植被绿化的发展给线路的运行造成极大的威胁,增加了线路维护的难度。CD—10号瓷担的使用实现了螺丝与金具的直接固定,但是瓷担的孔会在螺丝生锈之后撑爆,直接引发断担故障。此外,因供电部门管理不当,不能及时排查出故障,经常会导致用户的线路设备引起配网事故的发生,对于一些老旧的线路不能及时更新仍然在继续运行,存在很大的安全隐患。3)自然环境对防风加固的不良影响。相对于内陆地区,沿海地区的降水量较大,风力较为明显,且土质基本为沙质土或者是质地不牢固的土壤,因此在这些地区建设配网架空线路的地基基础以及作业施工时,如果不能够因地制宜的采取防范措施,必然会带来不利影响。 2.10kV配网架空线路风灾事故原因

风灾事故主要表现为断杆、杆塔倒塌、风速设计值过低、耐张段太长等几个方面。断杆的原因,主要是由于电杆的运行年限太长,导致电杆的风化现象严重,而且钢筋也容易出现锈蚀现象,从而降低了电杆的强度。此外,树木的断枝倾轧也是导致断杆的一个重要因素。在实际故障统计中,相比较于断杆,倒杆的数量明显更多,并且大多是都是倾倒的方式,分析杆塔倒塌的原因,主要是由于基础的抗倾覆能力不够,或者是防风的拉线设置不够引起的。 3.10kV配网架空线路防风加固措施 3.1采用套筒式的混凝土基础设计

由于套筒式的混凝土基础不需要支模板,施工难度比普通的电杆基础低,能够提升施工效率,而且对于地质条件相对较差的区域,套筒式的混凝土基础开挖面积相对较小,可以进一步减小施工影响。从套筒式混凝土基础的施工技术来说,内套筒中预留了立杆使用的孔洞,所以在立杆时可以把水泥杆放到内套筒里,然后再注入中砂填充空隙,内套筒最顶面仅50mm左右的地方是用混凝土的砂浆密封的。在更换电杆时,可以只把表层的砂浆凿开,就可以进行后期的维护操作。 3.2安装防风拉线

在直线杆中安装防风拉线是提高架空电力线路防风能力的主要措施,对于具备安装防风拉线的直线杆来说,在对其进行防风加固时,应该首先选择安装防风拉线的方式进行加固处理。直线杆需要满足《10kV直线杆防风拉线配置表》中电杆强度、埋藏深度、安装角度以及拉线型号等方面的要求。首先,应该使用镀锌钢绞线作为拉线,确保拉线的截面≥50mm2,且电杆与拉线之间的夹角应在45°,最低不可以低于30°。其次,对于横穿道路或者跨越的拉线来说,应确保其对路面中心的垂直距离>6m,且拉线棒的直径应≥16mm。最后,应该根据《附件1:10kV直线杆防风拉线配置表》中的要求选择防风拉线的接盘[2],并将楔形线夹安装到横担装置最下方的抱箍中。 3.3使用加强版的绝缘子

一般情况下,一旦导线出现断线的故障,处于瓷横担位置剪切螺栓已经被剪断的情况下,瓷横担就会随着装置进行90°旋转。所以,应该使用加强版的绝缘子,该类型的绝缘子,其具有两个差异明显的孔洞,分别在不同的孔中安装好固定螺栓和剪切螺栓,这样一来就能够降低导线拉力对电杆的影响,避免出现倒杆的情况,以此保证电杆的可靠性与安全性。

3.4采用微地形气象条件的工程设计

针对各类微地形区域,需要结合地区的自身气象条件特点来制定不同的技术方案。比如在容易受到台风、大风等气象灾害袭击的地区,在线路设计阶段就应该考虑风口地形的影响。在气流的抬升隘口和大陆的沿海风口,风速一般为10m/s,而在背风侧的标准则达到35m/s,所以在设计线路时,需要考虑在档距大的区域增加电杆数目以缩小档距,同时还可以通过增加横杆的长度、增加导线之间的距离、延长防风的拉线等操作来降低微地形地区气象条件带来的不利影响。 3.5使用埋藏深度浅、底板大的铁塔基础

因为台风发生的地区都属于沿海地区,这部分地区的地质非常松软,为了能够更好地满足这一特殊要求,应该选择埋藏深度浅、底板大的铁塔作为基础,从而有效地强化架空电力线路的抗倾覆能力,避免塌方情况的发生。同时,在淤泥地区使用这种方法进行设计,因为淤泥地区具有比较大的基础承载能力,也能够有效地减少,甚至避免基础下沉情况的出现。 3.6提高大风区域的电力设施运营和管理水平

1)定期修订和完善应急预案,定期组织应急演练,做好防御工作。应急预案需要包含多项内容,包括10kV线路的供电快速恢复预案、台风天气的快速响应及应对预案等,安排专业人员利用专用网络实现对台风动向进行实时监控,对于容易受到台风影响,或者可能受到台风影响的地区,要提前做好准备工作,安排车辆进驻、配备抢险人员、准备备件,确保服务质量。2)进一步提高故障抢修的能力。供电部门要配备足够的电力故障检测和检修设备,包括故障的定位系统、短路故障指示器等,帮助供电部门准确、快速排查出故障位置,快速进行故障抢修,从而缩短故障的发生时间,提升管理的水平和服务的质量。 3.7大风灾害频发地区采用电缆敷设

目前,我国的架空线路在设计时一般设定为两个最大风速值,25m/s和30m/s。然而在风力特别大的时候,如风力超过了12级,那么实际的最大风速值可能就超过了30m/s,超出了预设的上限值,这样就常会发生架空线路倒杆、断线等事故。因此,在大风区域,尤其是台风高影响地区,可以采用电缆的敷设方式来安排电力电路,以避免或减少大风天气对电力线路带来的破坏影响,减少事故发生的概率,保障供电的安全性和可靠性。 结语

综上所述,有一些地区因为经常受到台风灾害的影响,而导致架空电力线路无法正常运行,所以,应该针对架空电力线路做好防风加固处理,提高其防风能力,避免出现倒杆、断杆以及断线等情况,确保人们用电的安全性与稳定性。 参考文献

[1]钟跃.电力输配电线路的运行维护与故障排除研究[J].智能城市,2018,4(24):69-70. [2]雷添.500千伏超高压输电线路风偏故障及措施探讨[J].中国战略新兴产业,2018(36):237. [3]姚天军.分析输配电及用电工程线路安全运行的问题及技术[J].通讯世界,2018(05):279-280.

[4]许靖,何均衡,张林峰.浅谈220kV输电线路风偏故障及防风偏改造措施[J].通讯世界,2017(09):167-168.