好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

测量规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

测量培训

一、平面控制测量

(一)、一般规定

平面控制网的建立,可采用卫星定位测量、导线测量、三角形网测量等方法。平面控制网精度等级的划分,卫星定位测量控制网依次分为为二、三、四、等和一、二级,导线及导线网依次为三、四等和一、二、三级,三角形网依次为二、三、四等和一、级。 (二)、导线测量

1.导线测量的主要技术要求

各等级导线测量的主要技术要求,应符合表2.1的规定。

测角中误差测距中误差测距相对中误差 1″级仪器 1/150000 1/80000 1/30000 1/14000 1/7000 6 4 - - - 测回数 2″级仪器 10 6 2 1 1 6″级仪器 - - 4 3 2 方位角闭合差(″) 导线全长相对闭合差 导线等级 长度平均边长(km) (km) (mm) (mm) 1.8 2.5 5 8 12 20 18 15 15 15 三等 四等 一级 二级 三级 14 9 4 2.4 1.2 3 1.5 0.5 0.25 0.1 3.6√n ≤1/55000 5√n ≤1/35000 10√n ≤1/15000 16√n ≤1/10000 24√n ≤1/5000

注:1 表中n为测站数。

2 当测区测图的最大比例尺为1:1000时,一、二、三级导 线的导线长度、平均边长可适当放长,但最大长度不应大于表中规定相应长度的2倍。

当导线平均边长较短时,应控制导线边数不超过表2.1相应等级导线长度和平均边长算得的边数;当导线长度小于表2.1规定长度的1/3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13cm。

导线网中,结点与结点、结点与高级点之间的导线段长度不应大于表2.1中相应等级规定的0.7倍。

2.导线网的设计、选点与埋石 导线控制网的布设应符合下列规定:

(1)导线网用作测区的首要控制时,应布设成环形网,且宜联测两个已知方向。

(2)加密网可采用单一附合导线或结点导线网形式。 (3)结点间或结点与已知点间的导线段宜布设成直伸形状,相邻边长不宜相差过大,网内不同环节上的点也不宜相距过近。 导线点位的选定,应符合下列规定:

(1)点位应选在土质坚实、稳固可靠、便于保存的地方,视野应相对开阔,便于加密、扩展和寻找。

(2)相邻点之间应通视良好,其视线距障碍物的距离,三、四等不宜小于1.5m;四等以下宜保证便于观测,以不受旁折光的影响为原则。

(3)当采用电磁波测距时,相邻点之间视线应避开烟囱、散热塔、散热池等发热体及强电磁场。

(4)相邻两点之间的视线倾角不宜过大。 (5)充分利用旧有控制点。

二、高程控制测量

(一)、一般规定

1.高程控制测量精度等级的划分,依次为二、三、四、五等。各等级高程控制宜采用水准测量,四等及以下等级可采用电磁波测距三角高程测量,五等也可采用GPS拟合高程测量。

2.首级高程控制网的等级,应根据工程规模、控制网的用途和精度要求合理选择。首级网应布设成环形网,加密网宜布设成附合路线或结点网。 (二)、水准测量

1.水准测量的主要技术要求,应符合表3.1的规定。 表3.1水准测量的主要技术要求

测量规范

测量培训一、平面控制测量(一)、一般规定平面控制网的建立,可采用卫星定位测量、导线测量、三角形网测量等方法。平面控制网精度等级的划分,卫星定位测量控制网依次分为为二、三、四、等和一、二级,导线及导线网依次为三、四等和一、二、三级,三角形网依次为二、三、四等和一、级。(二)、导线测量1.导线测量的主要技术要求各等