好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑设计防火规范GB50016-2014

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

3. 3. 3厂房设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允建筑面积可按本规第3. 3. 1条的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允建筑面积不限。厂房局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1. 0倍计算。

仓库设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允占地面积和每个防火分区的最大允建筑面积可按本规第3. 3. 2条的规定增加1.0倍。 3. 3. 4甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。 3. 3. 5 员工宿舍禁设置在厂房。

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3. 00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。

办公室、休息室设置在丙类厂房时,应采用耐火极限不低于2. 50h的防火隔墙和1.00h 的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如限墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

3. 3. 6 厂房设置中间仓库时,应符合下列规定:

1甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;

2甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;

3丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1. 00h的楼板与其他部位分隔;

4仓库的耐火等级和面积应符合本规第3.3.2条和第3.3.3条的规定。

3. 3. 7厂房的丙类液体中间储罐应设置在单独房间,其容量不应大于5 m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1. 50h的楼板与其他部位分隔,房间

专业资料

.

门应采用甲级防火门。

3. 3. 8变、配电站不应设置在甲、乙类厂房或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墒分隔时,可一面贴邻,并应符合现行标准《爆炸危险环境电力装置设计规》GB 50058等标准的规定。

乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。 3. 3. 9 员工宿舍禁设置在仓库。

办公室、休息室等禁设置在甲、乙类仓库,也不应贴邻。

办公室、休息室设置在丙、丁类仓库时,应采用耐火极限不低于2. 50h的防火隔绪和1. 00h的楼板与其他部位分隔。并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

3. 3. 10 物流建筑的防火设计应符合下列规定:

1当建筑功能以分拣、加工等作业为主时,应按本规有关厂房的规定确定,其中仓储部分应按中间仓库确定。

2当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时,应按本规有关仓库的规定确定,但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规有关厂房和仓库的规定确定。其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允建筑面积和储 存区部分建筑的最大允占地面积,可按本规表3. 3. 2 (不含注)的规定增加3.0倍: 1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级;

2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级;

专业资料

.

3)建筑全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。 3. 3. 11甲、乙类厂房(仓库)不应设置铁路线。

需要出人蒸汽机车和燃机车的丙、丁、戊类厂房(仓库),其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火措施。

3. 4 厂房的防火间距

3. 4. 1除本规另有规定外,厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3. 4. 1的规定,与甲类仓库的防火间距应符合本规第3.5.1条的规定。

专业资料

建筑设计防火规范GB50016-2014

.3.3.3厂房设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允建筑面积可按本规第3.3.1条的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允建筑面积不限。厂房局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。仓库设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1rywy1f11u38ccg96mxg8n6j4879hw00c0w
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享