图1-3
4.画出阻抗、电压及功率三角形。(3分)
答案:电阻、电压、功率三角形如图1-4所示。
图1-4
5.试画出电压表经电压互感器接入的测量电路图(用两台电压互感器测量三相电压)。 (3分)答案:电压表经两台电压互感器接入测量三相电压电路图如图1-5所示。
图1-5
6.画出电阻和电感串联接线电路图、相量图。(3分) 答案:电阻和电感串联电路图、相量图如图1-6所示。
(a)电路图;(b)相量图
图1-6
7.根据图1-7所示电路,画出电压 U 和电流 I 的相量图。(3分)
图1-7
答案:相量图如图1-8所示。
图1-8
8。画出三相三线平衡负荷的星形联结图,并写出其线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系。(3分)
答案:如图1-9所示 I1=Iph
U1=3Uph
?
IU U
U
?
IV
V
?
IW w V
9. 画出单相桥式整流电路图。(3分)
答案:如图1-10所示。
图1-10
10. 画出单相全波整流电路图。(3分) 答案:如图1-11所示。
图1-11
11. 用图表示电阻、电感、电容串联电路中,电流与电压的相位关系(设置XL>XC)。(3分) 答案:如图1-12所示。
图1-12
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%) 可以用经验公式: 10KV/0.4KV变压器
低压侧 I=1.5S(变压器容量*1.5) 高压侧 I=0.06S(变压器容量*0.06)
或:I=S/U*cos(变压器容量1000除以电压0.4再乘以功率因数) 你的高压是多少(10KV)
高压电流=1000/1.732/10=57.7A
低压电流=1000/1.732/0.38=1519A
常用的电功率单位是瓦特(W),千瓦(KW)。它们的关系是 1W=1AX1V 1KW=1000W 电功率P=UI=I2R=U2/R
三相功率P=√3 U1COSΦ √3=1.732 U1=380V
已知电容器的电容量C=10μF,现分别将它接在⑴直流220V电源上;(2)工频交流电压有效值220V电源上;(3)500Hz、220V交流电源上,求电容的电流I和无功功率Qc。
解:(1)在直流220V电源上因为直流电压的频率f=0,所以容抗: