常见高压电力电缆故障分析及对策
摘 要:高压电力电缆作为现代化城市电力传送的选择之一,已经被
广泛用于电力线路建设上,从近几年( 2007-2013 年)电缆线路故障
来看,高压电缆的大量使用伴随而来的便是大量的电缆故障的发生, 故障次数有逐年上升的趋势, 经过统计分析事故的原因主要是两大原 因:一是外力破坏,二是电缆施工引起的故障。要避免和减少事故就 必须从上述多个方面着手,多管齐下进行控制。对于外力破坏问题, 需加强对外宣传力度, 提高群众的电力设施保护意识, 同时从技术上 增强对电缆的绝缘保护,改善运行环境,防雷措施的改进等。对于施 工问题从施工单位施工人员和材料等方面考虑, 采取多项措施对策减 少故障。
关键词: 电力电缆;故障分析;措施对策
1 引言
近年来( 2007-2013年)高压电力电缆作为现代化城市电力传送
的选择之一,已经被广泛用于电力线路建设上。特别是 市振东新区三双电缆工程,乌镇子夜路两侧改电缆工程和
2011 年桐乡
2013 年濮
院降压变电缆工程三个工程就共计投运 25 公里多高压电缆。从近几
年电缆线路故障来看, 高压电缆的大量使用伴随而来的便是大量的电 缆故障的发生。
经不完全统计 2007 年以来每年均有 5 次以上电缆故障发生,特
别是 2012 年开始大幅增加,如大唐线业,南方水泥厂
35KV 进线电
缆,医院环网柜插拔型电缆头,振东变中虹天地电缆中间接头,高桥
变兽王线、港胜实业,先马建材、恒基生物、新丝被服厂、灵安中心
小学、巨石 803 线等发生高压电缆故障的情况,主要是以
20 千伏改
造引起的 10 千伏升压至 20 千伏运行的电缆和运行年份已经在
10 年
以上的老电缆上居多, 以上均不包含外力破坏引起的电缆故障。 而濮 院降压变电缆工程未投产电缆中间接头就已经进水发生故障, 绝缘摇
测为零,耐压试验打不上去的情况。
历年电缆故障统计
10 8 6
数 次
4 2 0
次数
2007 2008 2009 2010
年份
2011 2012 2013
从上图可以看出故障次数有逐年上升的趋势。
2 故障原因分析
经过统计分析事故的原因主要是两大原因: 一是外力破坏, 二
是电缆施工引起的故障。
一、 外力破坏又分为, 人为因素和不可抗力两个原因, 如人 为挖坏电缆和雷击。
二、 电缆施工引起故障主要是敷设、 制作、运行维护等原因
造成,主要体现在敷设电缆时外护套发生破损导致电缆
进水绝缘下降,转弯半径过小绝缘受损等, 制作电缆电缆时施工不员技术水平造成电缆附件的安装质量下降
导致电缆头质量降低, 电缆的运行环境不利于电缆安全运行,维护工作不到位不按要求周期进行电缆预防性试验等。
如下图为电缆附件安装问题:应引力控制管安装位置不正
确。
如下图为电缆制作后安装问题:电缆弯曲角度过大。
常见高压电力电缆故障分析及对策