D.行驶机构
正确答案: A【解析】 参《综合能力》P232,手提式灭火器装有间歇喷射机构。除二氧化碳灭火器以外的推车式灭火器的喷射软管前端,装有可间歇喷射的喷射枪,设有喷射枪夹持装置,灭火器推行时喷射枪不脱落。
69 .消防设施检测机构的人员对某建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对在宽度小于3m的内走道顶棚上的点型感烟探测器进行检查。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的是() A.探测器的安装间距为16m B.探测器至端墙的距离为8m C.探测器的安装间距为14m D.探测器至端墙的距离为10m
正确答案: C【解析】 参《火灾自动报警系统设计规范》6.2.4,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
70 .对大型地下商业建筑进行防火检查时,发现下沉式广场防风雨棚的做法中,错误的是()
A.防风雨棚四周开口部分均匀布置 B.防风雨棚开口高度为0.8m
C.防风雨棚开口的面积为改空间地面面积的25%
D.防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%
正确答案: B【解析】 1分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边緣之间的水 平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可 能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2。 2 下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连 接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不 应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。 3 确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置 ,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%(C错误),开口高度不应小于 1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计 算。故选项B错误。
71 .某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验,下列试验压力和保压时间的做法中,正确的是()。 A.试验压力2.0MPa,保压时间5min B.试验压力3.0MPa,保压时间lmin C.试验压力3.0MPa,保压时间3min D.试验压力2.0MPa,保压时间2min
正确答案: C【解析】 参《综合能力》P133,试验压力为3.0MPa,保压时间不小于3min。
第72题: 熟练 练习
72 .对建筑内的消防应急照明和疏散指示系统应定期进行维护保养,根据现行国家标准《建筑消防设施的维护与管理》GB25201,下列检测内容中,不属于消防应急照明系统检测内容的是() A.严密性试验
B.表面保护涂层 C.机械性损伤 D.产品性能参数
正确答案: A
73 .关于消防安全管理人及其职责的说法,错误的是()
A.消防安全管理人应是单位中负有一定领导职责和权限的人员
B.防安全管理人应负责拟定年度消防工作计划,组织制定消防安全制度 C.消防安全管理人应每日测试主要消防设施功能并及时排除故障 D.消防安全管理人应组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
正确答案: C【解析】 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号 公布)第七条,单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全 管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工 作; (一) 拟订年度消防工作计划,组织实施日常消访安全管理工作; (二) 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落 实; (三) 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案; (四) 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作; (五) 组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养 ,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通; (六) 组织管理专职消防队和义务消防队; (七) 在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和 应急硫散预案的实施和演练; (八) 单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。
74 .某消防技术服务机构中甲、乙、丙、丁4人申请参加一级注册消防工程师资格考试,根据个人学历和工作资质,4人中不符合一级注册消防工程师资格考试报名条件的是()
A.甲,取得消防工程相关专业双学士学位工作满5年,其中从事消防安全技术工作满3年
B.丁,取得其他专业硕士学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年
C.乙,取得消防工程专业本科学历,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年
D.丙,取得消防工程专业硕士学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年
正确答案: B【解析】 一级注册消防工程师资格考试报名条件:(一)取得消防工程专业大学专科 学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相 关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。(二 )取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全 技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其 中从事消防安全技术工作满4年。(三)取得含消防工程专业在内的双学士学 位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者 取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其 中从事消防安全技术工作满3年。(四)取得消防工程专业硕士学历或者学位 ,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专 业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满
2年。(五 )取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者 取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。( 六)取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技 术工作年限均相应增加1年。
75 .某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动,根据相关要求成立了活动领导小组,并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定,疏散引导组职责中不包括()。
A.熟悉体育馆所在安全通道、出口的位置
B.在每个安全出口设置工作人员、确保通道、出口畅通
C.安排人员在发生火灾时第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散 D.进行灭火和应急疏散预案的演练
正确答案: D【解析】 参《综合能力》P418,A、B、C均为疏散引导组职责,故选D。
76 .某消防工程施工单位分别以自动、手动方式对采用自动控制方式的水喷雾灭火系统进行联动试验。下列试验次数最少且符合现行国家标准要求的是()。 A.自动3次、手动2次 B.自动2次、手动2次 C.自动2次、手动3次 D.自动3次、手动3次
正确答案: B【解析】 参《水喷雾灭火系统技术规范》8.4.11,当为自动控制时,以自动和手动方 式各进行1次?2次试验,并用压力表、流量计、秒表计量。
77 .某学校宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层,建筑高度21m,设有室内消火栓系统,宿舍楼每层设置15间宿舍,每间宿舍学生人数为4人,每层中间沿长度方向设2m宽的走道,该楼每层灭火器布置的做法中,符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140要求的是()。
A.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MF/ABC5灭火器 B.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC4灭火器 C.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC5灭火器
D.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MS/Q6灭火器
正确答案: A【解析】 参《建筑灭火器配置设计规范》附录D,该宿舍为严重危险级,单具灭火器最 小配置灭火级别应为3A;A类火灾场所中,灭火器最大保护距离为15m,故C错 误; MF/ABC4为2A,故B错误; MS/Q6为1A,故D错误;
78 .某单层白酒仓库,占地面积900m2。库房内为进行防火分隔,未设置自动灭火和火灾自动报警设施,储存陶坛装酒精度为38°及以上的白酒。防火检查时提出的下列防火分区的处理措施中,正确的是()
A.将该仓库作为一个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统 B.将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置火灾自动报警系统
C.将该仓库用耐火极限为3.00h且满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分5个防火分区,最大防火分区面积不超过200m2
D.将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成2个防火分区,并设置火灾自动灭火系统
正确答案: D【解析】 白酒仓库火灾危险性为甲类1项,参《防火知识详解》P68; 注:①仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大 允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增扣1.0倍 (注意:仓库无局部增加1倍的规定)。 ②仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之 间的防火墙不应开设门、窗、洞口。 参《建规》 选项A,甲类1项防火分区面积250m2,设自喷后增加一倍可以达到500m2,选 项A防火分区为900m2,故A错误; 选项B,平均划分为4个防火分区,則每个防火分区面积为 900÷4=225m2<250m2,但酒精制品按规范应设自动灭火系统(严重危险1级) ,选项B未设自喷,故B错误; 选项C,仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,故C错误; 选项D,,乎均划分为2个防火分S,則每个防火分区面积为900+2- 450m2<250X2m2,故D正确。 79 .某城市全年最小频率风向为东北风。该市的一个大型化工企业内设有甲醛储罐区均为地上固定顶储罐,储罐直径20m、容量5000m3,防火堤内不包括储罐占地的净面积5000m2。下列防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()
A.锅炉房位于甲醛储罐区南侧,两者之间的防火间距为55m B.甲醛储罐之间的间距为12.5m C.甲醛储罐区防火堤高度为1.lm
D.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m
正确答案: D【解析】 选项A,参《建规》4.2.1小注3:“甲、乙类液体的固文顶储罐区……与明火 或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级对火等级建筑物的规定增加25% ”,四级耐火等级对应距离为40m,增加25%,为50m<55m,故A正确: 选项B,参《建规》4.2上防火间距为0.6D=12m<12.5m,故B正确; 选项C,参《建规》4.2.5:“4防火提的设计高度应比计算高度高出0.2m,且 应为1.0m?2.2m”,故C正确: 选项D,参《防火知识详解》P187; 消防车道的尺寸 ① 净宽和净高均不应小于4m(测量允许负偏差5%) ② 消防车道的坡度不宜大于8% ③ 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等 障碍物 ④ 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物, 故D错误。
80 .关于基层墙体与装饰层之间无空间的建筑外墙体外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()
A.建筑高度为18m的大学教学楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料 B.建筑高度为54m的底层设置商业网点的住宅,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
C.建筑高度50m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料 D.建筑高度50m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
正确答案: D【解析】 参《建规》6.7.5,建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能 不应低于B1级。故D错误。 A、B、C均正确。 81 .根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444,下列灭火器中,应报废的有()。
A.筒体表面有凹坑的灭火器
B.出厂期满2年首次维修后,4年内又维修2次的干粉灭火器 C.出厂满10年的二氧化碳灭火器 D.无间隙喷射机构的手提式灭火器 E.筒体为平底的灭火器
正确答案: ADE【解析】 参《综合能力》教材P239,需要报废的有A、D、E。
82 .在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行测试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有() A.电动阀调试 B.水源测试
C.消防水泵调试 D.排水设施调试 E.稳压泵调试
正确答案: BCDE【解析】 参《综合能力》教材P143,系统调试包括水源测试、消防水泵调试、稳压泵 调试、报警阀调试、排水设施调试和联动试验等内容。
83 .某公共建筑火灾自动报警系统的控制器进行功能检查。下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()
A.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120S时发出的故障信号
B.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70S时发出火灾报警信号
C.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80S时发出故障信号
D.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50S时发出火灾报警信号
E.控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90S时发出故障信号
正确答案: CDE【解析】 参《综合能力》教材P283 选项A、C,探测器故障报警,应在100s内发出故障信号,故A错误,C正确; 选项B、D,在故障状态下,任意非故障部位的探测器发出报警信号,监控器 应在1min内发出报警信号。故B错误,D正确; 选项E,控制器与备用电源之间的联系断路和短路时,控制器应在100s内发出 故障信号,故E正确。
84 .对某动物饲料加工厂的谷物碾磨车间进行防火检查,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级,防火分区划分符合规范要求。该车间的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有() A.配电站设于厂房内的一层,采用防火墙和耐火极限1.50h的楼板与其他区域分隔,墙上的门为甲级防火门
B.位于厂房三层的运行调度监控室采用防火墙和耐火极限1.50h的楼板与其他部分分隔,且设有独立使用的防烟楼梯间
C.车间办公室帖邻厂房外墙设置,采用耐火极限4.00h的防火墙与厂房分隔,并设有独立的安全出口
D.设置在一层的产品临时存放仓库单独划分防火分区
E.位于二层的饲料添加剂仓库(丙类)采用防火墙和耐火极限为1.5h的楼板与其他部分分隔,墙上的门为甲级防火门