·
变压器保护整定实例
一、110kV变压器保护整定实例 1、110kV党留庄变电站一次接线图
110kV系统:村党线111断路器、官党线112断路器强电源,党药线T中抗线113断路器、鑫庄线114断路器弱电源。
35kV系统:1回党长线322断路器为负荷线。 10kV系统:4回负荷线。
2、110kV党留庄变电站变压器参数 型号:SSZ11-50000/110
容量比:50MVA/50MVA/50MVA
额定电压:110±8×1.25%kV/38.5±2×2.5%kV/10.5kV 额定电流:262.4A/780.2A/2740.3A
Word资料
·
(高中、高低、中低)阻抗电压:10.3%/18.3%/6.4% 3、110kV党留庄变电站2#主变保护定值整定 1)差动速断电流
一般取额定电流的
5~8倍(躲励磁涌流),且要求保护安
装处灵敏度不小于1.5(差动速断保护围到高压绕组)。
动作值:5Ie=5×262.4=1312A 灵敏度校验:保护安装处I(2)=2503 A Klm=2503÷1312=1.9>1.5 2)差动保护启动电流
一般取额定电流的0.3~0.8倍(此保护有涌流差别能力,所以躲不平衡电流),且要求灵敏度不小于1.5(差动保护围为变压器全围)。
动作值:0.5Ie=0.5×262.4=131.2 A 灵敏度校验:主变低压侧故障I(2)=806 A Klm=806÷131.2=6>1.5
3)高压侧复合电压闭锁电流(单侧电源变压器只配置一段) 一般按变压器额定电流整定,计算公式为: I=KK×Ie/ Kf
KK-可靠系数,取1.1~1.3 Kf-返回系数,取0.85~0.95
动作值:I=1.1(为与低压侧过流II段配合)×1.1×262.4÷0.85=372.8 A
Word资料
·
时限:t1=2.1s —跳三侧(与官党线距离III段配合,t31=2.4s) 灵敏度校验:主变低压侧故障,按两台主变并列运行分流考虑I(2)=607 A(此保护围为:保证主变围,一般可延伸到中低压母线甚至出线的一部分)
Klm=607÷372.8=1.6>1.2
4)中、低压侧复合电压闭锁电流(以中压侧为例,低压整定方法相同)
A)过流I段:按本侧母线故障有1.5的灵敏度或与出线速断或限时速断保护配合(保护围:保证本侧母线,一般可延伸到本侧线路的一部分,超不过线路I段围)。
小方式时35kV母线故障,单台主变提供短路电流I(2)=3413 A
动作值:I=3413÷1.5=2274 A
时限:t1=0.6s —跳分段(与出线I段或II段配合,此处与II段时限配合)
t2=0.9s —跳本侧
t3=1.2s —跳总出口
B)过流II段:按变压器额定电流整定,计算公式为: I=KK×Ie/ Kf 。(保护围:线路未端)
动作值:I=1.1×749.8÷0.85=969 A ? 时限:t1=1.2s —跳分段 t2=1.5s —跳本侧
Word资料
·
t3=1.8s —跳总出口
灵敏度校验:主变中压侧故障,按两台主变并列运行分流考虑I(2)=2344 A
Klm=2344÷969=2.4 5)高压侧零序电流
A)零序I段:按与进线保护零序电流(II段或III段)配合或110kV母线接地故障有1.5灵敏度整定。(保护围:主变高压侧、高压母线、出线)
与官党线零序保护(400A,0.9s)配合(选最大的出线配合)
动作值:I=1.2×400=480 A 时限:t1=1.2s —跳分段 t2=1.5s —跳本侧
灵敏度校验:党留庄主变高压侧中性点接地运行,110kV母线故障3I(2,0)= 1865A、3I(1,0)= 1703A
Klm=1703÷480=3.5
B)零序II段:按与进线保护零序电流(最后一段IV段)配合。
与官党线零序保护(264A,1.5s)配合 动作值:I=1.2×264=318 A 时限:t1=1.8s —跳总出口 6)高压侧间隙零序电流
Word资料
·
动作值:I=100 A
时限:t1=0.5s —跳总出口(与出线零序II段时限配合) 7)高压侧零序过压 动作值:U=150V~180 V
时限:t1=0.5s —跳总出口(与出线零序II段时限配合)
8)110kV党留庄变电站2#主变保护定值单
+党留庄+2#主变+PCS-978EA(I/II套)+调继字第140667号代原第131080号 单位名称 保护装置型号 设备名称 主变容量 110kV侧CT 110kV侧CT中性点零序 110kV侧CT间隙 零序 序号 一 1 2 3 4 5 6 供电公司 PCS-978E 2#主变 50MVA 800/5 300/5 300/5 整定值名称 设备参数定值 主变高中压侧额定容量 主变低压侧额定容量 中压侧接线方式钟点数 低压侧接线方式钟点数 高压侧额定电压 中压侧额定电压 厂站名称 生成时间 开关编号 容量比 35kV侧CT 10kV侧CT 原定值 党留庄变电站 2014年7月30日 101、301、501 1/1/1 1500/5 4000/5 新定值 50 MVA 50 MVA 0 11 110 kV 38.5kV Word资料