带人防结构地下室剪力
墙裂缝实例分析
本页仅作为文档封面,使用时可以删除
This document is for reference only-rar21year.March
带人防结构地下室剪力墙裂缝实例分析
1 引言
高层建筑地下室混凝土浇筑属于大体积混凝土施工,混凝土浇筑完成后,剪力墙上往往会出现自下而上,中间宽、两端窄的竖向裂缝或斜向裂缝,而且裂缝均为内外贯穿。若地下室外围剪力墙回填土已完工,并停止降水,此时地下室常常会发生大面积的渗漏,不仅会降低建筑物使用功能的要求,还会影响主体结构的强度和整体性,甚至破坏结构的耐久性[1]。因此,分析裂缝产生的原因,采取措施避免裂缝的产生并控制其发展显得尤为重要。
本文结合某高层建筑带人防结构地下室剪力墙出现大面积裂缝,对裂缝进行检测、评定,并对其产生的原因进行分析,最后对裂缝的修补提出合理化建议。
2 工程概况
某商住楼项目工程为钢筋混凝土框架-核心筒结构,地下一层,地上十六层,基础类型为Φ600、Φ800钻孔灌注桩基础,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,地下室防水抗渗等级P6,建筑合理使用年限为50年。人防部分战时为甲类核六级常六级二等人员掩蔽所,平时为汽车库。该工程建筑场地类别为 = 3 \\* ROMAN III类,抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,抗震设防分类为丙类。
该地下室平面形状大致呈矩形,平面尺寸为×。地下一层层高为,地下室外墙厚度为300mm,底板厚度450mm。地下室顶部梁板混凝土强度设计等级为C40,地下室底板、柱、核心筒剪力墙、外围剪力墙混凝土强度设计等级均为C45。施工时沿结构长度方向留有
一
条
后
浇
带
。
地
下
室
平
面
图
如
图
1
所
示
。
图1 地下室平面示意图
商住楼目前上部主体结构已结顶,地下室外侧回填土大部分已完工且停止施工降水,在地下室剪力墙混凝土表面发现多处渗漏水,同时发现几乎每片剪力墙上均有多条竖向或斜向裂缝,裂缝集中于剪力墙下部,裂缝高度约在~。为确保地下室剪力墙结构的安全及后续的正常使用,业主委托第三方具有资质的检测机构对其裂缝进行检测、评定。
3 检测与鉴定 主要检测内容
(1) 地下室顶板梁、柱、剪力墙混凝土抗压强度检测; (2) 地下室剪力墙钢筋布置检测; (3) 地下室可视部分剪力墙裂缝情况检测; (4) 地下室沉降观测。 检测鉴定情况
(1) 采用回弹法对地下室顶板梁、柱、剪力墙的混凝土抗压强度进行抽检,抽检结果表明:顶板梁的混凝土强度推定值在~之间,符合设计要求;柱和剪力墙混凝土强度推定值在