纵向受力钢筋截面面积的比值,,对梁类、板类和墙类构件不应大于25%,对柱类构件不应大于50%。

(4) 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋当钢筋受拉时箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍且Ф100mm,当钢筋受压时箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍且200mm.当受压钢筋直径大于25mm时应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接接头连接区段的长度为35d,d为纵向受力钢筋的较大直径,凡接头中点位于该连。

(5)接区段长度范围内的机械连接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不应大于50%。

(6)纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d,d为纵向受力钢筋的较大直径,凡接头中点位于该连接区段长度范围内的焊接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不应大于50%。

(7)梁的底部纵向钢筋接长在支座或支座两侧1/3跨度范围内不应在跨中1/3范围内接头。梁的上部纵向钢筋可选择在跨中1/3跨度范围内接长不应在支座处接长。外挑梁的上部钢筋不应设置接头。

(8)接头应避开有抗震要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区,当无法避开时应采用Ⅰ级机械连接接头且接头面积百分率不应大于50%。 2.2.4钢筋混凝土现浇板

(1) 板的底部钢筋短跨钢筋置下排长跨钢筋置上排。 板面钢筋短跨钢筋置上外侧长跨钢筋置上网内侧。板上部钢筋应在板跨中1/3范围内搭接板底部

钢筋应在支座处搭接。独立柱基、筏板基础受力钢筋长方向置于下部短方向置于上部。条形基础受力钢筋长方向置于上部短方向置于下部。

(2) 当底板与梁底平时板的下部钢筋伸入梁内时应置于梁下部纵向钢筋之上。

(3) 板上孔洞应预留避免事后凿打结构平面图中只标出洞口尺寸>300mm之孔洞施工时各工种必须根据各专业图纸配合土建预留全部孔洞。当孔洞尺寸>300mm时洞边不再另加钢筋~钢筋绕过洞边不得截断,当300<洞口尺寸1000mm时设洞边加强筋见附图T6当洞口尺寸>1000mm时设小梁。

(4) 需封堵的管井板内钢筋预留~待管道安装完毕后再浇筑楼板混凝土,所浇筑混凝土比原楼板混凝土强度等级高一级,。板面标高按建施及水、电施工图确定。

(5) 板内分布钢筋除注明者外按如下要求: 板厚,分布钢筋直径及板厚, 分布钢筋直径及间距 间距 80 6.5@250 、120 6.5@150 、100 6.5@200、 130 8@250 、 110 6.5@180 、140~150 8@220 注:1、屋面及外露结构的分布钢筋间距为200. 板分布筋不宜小于受力钢筋截面面积的15%。

(6) 凡在板上砌轻质隔墙时应在墙下板内底部增设加强筋,图纸中另有要求者除外,当板跨L?1500mm时:2 14,当板跨1500

(7) 板内埋设管线时所铺设管线应放在板底钢筋之上板上部钢筋之下且管线的混凝土保护层不应小于30mm。

(8) 《11G101-1》第6页第2.3.1条变更变更具体内容:板支座上部非贯通筋自支座边线向跨中的延伸长度注写在线段的下方位置其他规定不变。 2.2.5梁

(1) 梁内箍筋采用封闭箍并做成135弯钩。详见图集《11G101-1》,修正版。

(2) 框架梁的纵筋不应与箍筋、拉筋和预埋件等焊接。

(3) 主、次梁交接处一律在次梁位置两侧附加主梁箍筋箍筋直径同主梁内箍筋间距为50。每侧附加箍筋数为3道,注明除外,基本箍照设且应符合《11G101-1》,修正版,图集的构造要求。当图中指明设置吊筋时需另加吊筋。井字梁交接点处井字梁两侧附加箍筋箍筋直径同基本箍间距50每侧附加箍筋数为3道,注明除外,基本箍照设且应符合《11G101-1》,修正版,图集的构造要求。

(4) 主、次梁高度相同时次梁的纵向钢筋应置于主梁纵向钢筋之上。 (5)等高井字梁相交节点处上部纵向钢筋在上排则下部纵向钢筋也在上排。

(6) 框架梁两端支座一端为柱、墙,另一端为框架梁时箍筋仅加密与柱或墙相连的一端。

(7) 若结构梁底与门窗洞顶距离小于等于300mm按梁底吊板大样处理,若结构梁底与门窗洞顶距离大于300洞顶设置过梁。

(8) 当梁与柱、墙外皮齐平时梁外侧的纵向钢筋应按1:6弯折置于柱、墙主筋内侧弯折范围内梁四角各设1 Φ10筋架立。 2.2.6柱

(1) 柱中箍筋采用封闭箍筋并做成135弯钩详见图集《11G101-1》,修正版。

(2) 柱其它构造详见图集《11G101-1》,修正版。 (3) 柱边缘构件纵筋不应与箍筋、拉筋和预埋件等焊接。 2.2.7施工缝、后浇带

现浇混凝土墙体和楼板的后浇带钢筋断开后采用搭接接头见T5图,梁的后浇带钢筋不断除配筋图中所注钢筋外还应按T5图要求设置加强钢筋加强钢筋应伸过后浇带两侧各LaE。 2.2.8构造柱、圈梁设置

(1) 构造柱设置:隔墙端部,无柱墙时,隔墙墙长大于2倍层高宽度超过2.1米的门窗洞口两侧,外挑梁端部,内外墙交接处,女儿墙、阳台、窗台等半高墙墙长大于2.5m时均应设构造柱~构造柱应锚入上下层梁板1a。隔墙墙长大于5m时墙顶与梁或楼板应有拉结洞口宽度大于1.5m小于2.1m时洞口两侧应设钢筋砼边框。

(2) 圈梁设置:当墙高4米时应在墙高中布设一道现浇圈梁。圈梁为墙宽X120,4 8箍筋 6@200水平纵筋锚入柱、墙内1a。隔墙上有洞口时应加设过梁过梁选自荷载等级为0. 构造柱一般应设置在结构的主次梁上构造柱上下端各400范围内箍筋加密到@100.

2.2.9吊钩、吊环均采用HPB235级钢筋 严禁使用冷加工钢筋配合电梯土建资料预埋吊环。吊环两侧各附加箍筋四道间距为50mm基本箍照设。

第三节、 施工工艺

3.1、钢筋工程施工流程

(1)钢筋制作安装必须根据设计图纸和有关规范、规程、图集严格作业。 (2)钢材合格证、现场复检熟习图纸和技术资料。 (3)编制及审核钢筋配料表施工准备。

(4)学习操作规程和质量标准搭设并检查脚手架、板。 (5)书面交底及新工艺技术培训。 (6)技术交底。

(7)操作人员参加技术培训。

(8)近不同规格型号挂牌、堆码钢筋下料成型。 (9)钢筋、模板工序交接检查。 (10)中间施工检查。 (11)现场钢筋绑扎安装。 (12)操作班组自检。 (13)钢筋、砼工序交接检查。

(14)钢筋隐蔽验收签证申请砼浇灌令、浇砼钢筋工值班守护按标准抽检梁、柱、墙、板10%,但不少于3件。 (15)执行现行验评标准质量评定。 (16)不合格品返工处理及检查验收记录。 (17)钢筋合格证。