好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢结构仓库监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

随产品一并装箱。施工单位在使用前应请监理人员进行见 证取样复验,其复验项目为: a. 螺栓实物最小荷载检验

b. 扭剪型高强度螺栓连接副预拉力检验; c. 高强度螺栓连接副施工扭矩检验; d. 高强度大六角螺栓连接副扭矩系数检验; e. 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验; 2、

连接用紧固件复验标准(见下表

扭剪型高强度螺栓紧固预拉力和标准偏差(KN

表 3-1

河南创达建设工程管理有限公司

高强度螺栓连接副施工预应力标准值(KN 表 3-2

高强度螺栓预拉力值范围(KN 3-3

河南创达建设工程管理有限公司 18

(四 焊接工程

1、 焊条、焊丝、焊剂等焊接材料与母材的匹配应符合设计要 求及国家现行行业标准 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81的规定。 焊条、焊丝、焊剂等材料在使用前应按其产品说明书及焊接工艺 文件进行烘熔存放(烘熔记录

2、 持证焊工必须在其考试合格项目及认可范围内施焊。 3、 设计要求焊透的一、二级焊缝采用超声波探伤进行内部缺 陷检验,其缺陷分极,探伤方法应符合 GB11345的规定。 4、 焊缝表面不得有裂纹,焊瘤等缺陷。一、二级焊缝不得有 表面气孔,夹渣,弧坑裂纹,电弧擦伤等缺陷,且不得有咬边, 未焊满,根部收缩等缺陷(同类焊缝抽查 10%,且不少于 3件 ; 二、三级焊缝外观质量标准应符合下表规定;三级焊缝按二级焊 缝标准进行外观检查(同批抽检 10%,且不少于 3件 。

二、三级焊缝外观质量标准(mm

河南创达建设工程管理有限公司

1rnf5189cd1oirv327pb3jk4h7sglc00puw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享