安装工程定额计价百问百答
一:电气
1、 有端子外部接线与无端子外部接线区别在哪?套定额时候如何选择是套用哪 个 答:首先区分配电箱(柜),是否有端子板,需要接线。一般配电箱直接接在控 制开关上,不必套定额。如果是直接接在端子板上,多股铜线及单股大于 10平 方的套有端子接线。其余的套无端子接线。
1-2请问,有端子外部接线与无端子外部接线适用于什么情况?就是什么时候套 有端子外部接线,什么时候套无端子外部接线?
答:1?有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下, 不用线鼻子。
2、 单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过 6mm2时, 视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接 线端子) 3、 多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过 6mm2时,视 为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线 端子) 2. 从电缆桥架内回收电缆,并不破坏电缆和桥架,则拆除电缆怎么执行定额? 答:河南没修缮定额。套安装定额,乘以系数 0.5.
3. BV-2*10+PE10-MR-TC32-WC/C此线由电表箱引来,引致户配电箱。其中PE10 是什么意思,TC32是什么意思?
答:BV--聚氯乙烯绝缘铜芯线;2*10--2根导线,截面为10mm2 PE10--1根保 护接地线,截面为10mm2;MR--金属线槽敷设。TC32--穿电线管敷设,管径32mm WC/CC-沿墙暗敷/沿顶棚暗敷。
定额套BV10动力线路敷设。不用区分PE=
4. 防雷安装工程能不能计取行政事业性收费? 防雷安装工程能不能计取行政事业性收费?
答:防雷安装工程能计取行政事业性收费。 有人防建设费、防雷装置设计审核费 等。建设单位交。
5. 请问定额电气超高费、脚手架费怎么记取,是超高项目单项勾选计算还是 系统勾选全部自动计算?自动计算的话安装配电柜、开关及插座都计算超高费、 脚手架费吗? 答:电气超高费是单选的。脚手架费是全记取的。 6. 关于电缆终端头制作和电缆桥架支架套价
采用定额计价,已知的电缆YJV4*35+1*16,,桥架200*150,,桥架支架250*200, 现在要套电缆终端头和桥架支架的定额该套哪个定额(如果需要补充定额请说 明) 答:你的问题直接套就可以不需要补充。套户内干包式 35平方以下。铜芯换算 一下。按个数算出每个支架重量再套定额。 70mm以下用干包式。大于70mm用 热缩式电缆头。 7■利用基础阀板内钢筋作自然接地极时,是否需要套用定额?如果需要,套用哪 个定额子目合适?(这个有争议)
答:以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施 工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以\处\为计量 单位计算(参照03安装定额解释)。
如果筏板之间有连结成网,就计算连接网的延长米,套户内接地母线敷设子目。 B.利用建筑物基础筏板钢筋作接地时的工程量计算与利用建筑物圈梁钢筋的均 压环敷设的施工相似。所以按照钢筋单根延长米长度计算工程量并套’均压环敷 设(利用圈梁钢筋)’的定额子目。
8. 定额中开关盒与接线盒的区别
答:从功用上区分:管路中间用的拉线盒、过渡盒,灯头盒均为接线盒;开关、 插座的底盒均为开关盒;
9. WDZN-BYJF 2*2.5是电线还是电缆,代表什么含义,应套什么定额?
答:WDZN-BYJF 2*2.5是低烟无卤阻燃绝缘聚四氟乙烯电缆两芯 2.5平方毫米, 需要套控制电缆安装子目。 10.
电气pvc管的弯头套什么定额?
答:电气PVC管的安装时,PVC管的弯头及其他管件是不能再套定额子目的。因 为定额安装的工作内容以及材料均包含了 。
11. 电气中,电缆截面指的是单根线,还是整股线?
电缆的截面积是指电缆几芯电线中的其中最大一相导线的截面积。 截面就是90. 12. 13.
RVS双绞线应归入电线还是电缆?套那个子母? 吊链式荧光灯,还要不要算掉下的那一断线?
如3*90+2*35.
答:RVS铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞合软线,属于电线。定额套双绞线子目。 答:吊链连接灯的那段需要计算。按照图示安装高度。
14. 线槽是紧接配电箱考虑高差还是只有水平沿顶铺设? 答:现场施工两种情况都可能。看设计。
15. 电缆工程量如何计算?
答:(水平+垂直+预留)*1.025。其中预留看定额表格。表格内的如果发生,都 计算。盘下进出线预留2M是为方便安装预留的,以免出现电缆单股长度不足, 像相线够而零线地线不足,或零线地线够而相线不足。电缆进配电箱要预留半周 长,是为方便以后维修预留的,安装完电缆这个长度是还在的。是要同时计取的。
16. 安全出口标志灯套什么子母合适? 答:标志诱导灯。分壁装和吊装。
17. 防雷接地里利用柱主筋引下计算过以后,与圈梁钢筋以处计算是否重复? 答:互不重复,各算各的,一个是垂直一个是平行。 18. 什么是等电位联结?
答:对有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位 连接。 19. 什么是均压环?如何计算均压环工程量?
答:作用是均压,适用于电压形式为交流的, 可将高压均匀分布在物体周围, 保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。在建筑设计中 当高度超过滚球半径时(一类 30米,二类45米,三类60米),每隔6米
设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭 合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔 6米设一均压环,其目的是便于 将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
20. 总等电位箱连接线一般是从各接地到总等电位箱是吗?
答:总等电位箱为单位建筑总的接地箱,指整个建筑的接地最终全部连通到总等 电位箱处。用镀锌L40*4扁铁就近连接到圈梁钢筋。 21. 多媒体弱电箱带芯与不带芯是啥区别?
答:多媒体弱电箱带芯是包含元器件,不带芯是空箱。 22. 电气穿线中单独穿钢丝的费用该不该给?
如果穿线的话,穿线里已经包含穿引线的工作内容。不穿线,应该给,定额乘个 系数(按定额的穿线工日含量)给了。
23. 托盘式和槽式桥架有什么区别啊?
槽式能封闭,拖盘式散热比较快,防火桥架就是槽式桥架刷防火涂料。 24.
SYWV-75-5+24-RVV-(2*2.5)— PC32是什么意思啊?
答:SYWV-75-5是视频线,24-RVV-( 2*2.5 )是 24 根 RVV-(2*2.5 )双芯导线, 穿刚性阻燃管De32管子。 25.
DBX系统在电气系统中是什么系统? DBX是什么意思?
建筑工程图纸上的DBX应该是电表箱。但不是什么系统。电表箱三相进线,不 同电表采用不同相线,按照各用电户负荷合理分配接线。
26. 天棚灯是套吸顶灯子母还是套筒灯子母? 答:套吸顶灯子目。 27. 电缆穿刺夹套哪个子目合适?
答:没有现成子目可套用。本人认为要么自己补充,要么套个接线端子压接子目。 28. ZRRVS2*1.5、NHRVS-2*2.5是什么电线?如何套定额?
答:它们主要用于控制线,属于弱电。ZRRVS2*1.5是阻燃铜芯双绞线, NHRVS-2*2.5是耐火铜芯双绞线。
ZRRVS-2*1.5套定额管内穿线 多芯软导线 二芯以内导线截面1.5mm2以内 NHRVS-2*2.5套定额管内穿线 多芯软导线 二芯以内导线截面2.5mm2以内。
29. 电缆类别(A、B、C)如何区分?
答:一般是指阻燃电缆分类。在 GA-306.1-2007《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻 燃及耐火电缆分级和要求》仅分为: A、B、C类;A类最强而阻燃级别分为四级, 每级按阻燃式样类别分为 A类、B类、C类,阻燃级别标记分别为:一级 A类:
I A 二级A类:nA;三级A类:HIA ;四级A类:W A一级B类:I B二级B 类:n B;三级B类:IIIB ;四级B类:W B一级C类:I C二级C类:n C;三 级C类:HIC ;四级C类:W C
30. 河南省2008定额管理费、利润是多少?
答:一、管理费和利润的取定的基数不是“人工费 +机械费”,是“综合工日”, 管理费、利润分别按每综合工日16.4元、8.8元计算。
二、 当定额子目调差或者新增项目重新组价时:一般人工调整,管理费、利润是 不变的。
三、 如果合同规定利润取15%,而某个定额子目中利润是按10%取定的,可以在 属性窗口的单价构成将利润的费率调整为 15%即可。 四、 费用系数:管理费一16.第十五册14.3.
利润一10.5.第四册炉窑筑砌9.5。
31. 关于电缆垂直敷设的问题
答:关于竖直通道,不要以为只要是垂直敷设就算竖直通道, 垂直穿管或桥架内 敷设均不属于竖直通道,只有在专用电缆井或竖井等建筑内明敷的, 才能算竖直 通道。全国安装定额解释第99条:定额适用于20m以上高层建筑、高塔等建筑 物的竖直通道内敷设电缆时使用。
32. 电气图中TM代表什么?是不是铜母线?
答:电气变压器图中:TM代表电力变压器,TA电流互感器,TV电压互感器,
TC控制电路电源。铜母线 TMY。例如:TMY-3[2*(100*10)]+1*(100*8)所表示 的意思是:铜母线(习惯性称谓带形铜母线,也有叫做铜排的) -3相、每相2
安装工程定额计价百问百答
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)