第26页,共29页
附件6:项目限额设计要求 施工图限额设计指标表
(以HRB335二级钢为标准,以XX项目为例填写,供参考) 钢筋含高度 量 kg/㎡ 混凝土含量 m3/㎡ (折厚 ) 0.33 1/12-1/18 楼或部位 结构形式 梁高 备注 H≤60M 80M≥H≥60M 100M≥H≥80M 60 框剪 62 0.34 1/12-1/18 住宅、公寓标准层 64 0.35 1/12-1/18 不转换 H≤60M 80M≥H≥60M 100M≥H≥80M 52 0.34 剪力墙 54 0.35 56 0.36 H≤60M 87 0.63 住宅、公寓地下室 框剪 80M≥H≥60M (94) (0.73) 90 0.67 1/12-1/18 不包括基础;不转换;两层地下室;括号中数值为地下二层设(102) (0.77) 1/12-1/18 第27页,共29页
100M≥H≥80M 95 0.73 (107) (0.83) 77 0.68 1/12-1/18 置6 级人防时地下两 剪力墙 H≤60M 层的平均值。 (87) (0.74) 80 0.70 80M≥H≥60M 100M≥H≥80M 住宅、公寓底商 框剪 H≤60M 80M≥H≥60M 100M≥H≥80M H≤60M 80M≥H≥剪力墙 60M 100M≥H≥80M 框架 商业裙楼 异形柱 (90) (0.76) 85 0.78 (95) (0.84) 65 0.38 1/12-1/18 67 0.38 1/12-1/18 69 0.39 1/12-1/18 不转换 61 0.38 63 0.38 65 0.39 65 0.34 1/12-1/18 柱距≤8.4m;常 规荷载;与主塔脱离。 68 0.30 第28页,共29页
框架 会所 屋面 独立式地下 车库 30 92 0.81 60 柱距≤8.4m;常0.34 1/12-1/18 规荷载;与主塔脱离 最大跨度30m 1.5m 覆土;不含基础;两层 地下室;括号中数值为地下 二层设置6 级人防时地下两 层的平均值。 (107) (0.91) 附建式钢结构
50 第29页,共29页