施工现场临时用电安全教育培训

临时用电风险

1、用电作业本身就是一项特殊作业,存在着很大的危险性,稍不注意,就会造成人员伤亡。

2、临时用电又是非标准配置,临时用电的特点主要在于电气线路和设施处于“临时”状态,其安全保护措施不到位,还有施工现场条件差、人员复杂、工作紧张,导致发生事故的几率很大。

3、由于临时用电是非标准配置,临时用电的随意性、非规范性现象比较突出,这也是造成事故频发的主要原因。

本课件依据现行国家标准GB50194-2014 《建设工程施工现场供用电安全规范》和现行行业标准JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》以及JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》编制。

一、施工临时用电三项原则

1采用三级配电系统;

2、采用 TN-S 接零保护系统;

3、采用二级漏电保护系统。

第1.0.3 条:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1采用三级配电系统;

2采用 TN-S 接零保护系统;

3采用二级漏电保护系统。

原则一:采用三级配电系统

三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统

必须实行“一机、一闸、一漏电保护`一箱、一锁”

三级配电系统结构形式示意图(放射式配电)

为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则:

1、分级分路规则

a. 从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分支支接若干分配电箱。

b. 从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电,而其每一分路也可以支接或链接若干开关箱。

c. 从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。

2动、照分设规则

a. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于