好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

毕业设计答辩问题汇总

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

毕业设计答疑问题汇总

1、板厚如何确定的?

板厚一般最少为板的短向跨度的1/50,双向板最小厚度不小于80mm。 2、梁尺寸如何确定?

1??1?11?框架横向主梁:h??~??l,b??~??h,

?1012??23?1??1?11?次梁:h??~??l,b??~??h

?1225??23?3、柱截面尺寸确定

对于框架柱,柱截面的高与宽一般不小于(1/15~1/20)层高,柱截面宽度不宜小于350mm,柱截面高度不宜小于400mm,同时按轴压比估算框架柱尺寸,其中,所有边柱,角柱,中柱均按荷载较大位置计算:

Nc??N,其中Nc??G?SNS?1?2 Afc?G-分项系数,取1.3

?-单位面积重量,取13~15kN/m2 S-柱的承载楼层面积?m2?

NS-截面以上的楼层数,以底层计算

?1-边角柱轴向力增大系数,一级、二级抗震设计角柱为1.3,其余情况1.0。本设计考虑抗震设防烈度,结构总高,由《混凝土结构设计规范GB50010-2002》表11.1.4可查得结构抗震等级,故取?1?1.0

?2-由于水平力的轴力增大系数:非抗震、6度及7度抗震设计,?2=1.058;8度抗震设计,?2=1.1;9度抗震设计,?2=1.2

?N-柱轴压比限值,由《建筑抗震设计规范 GB 50011-2001》表6.3.7可查得

fc-柱混凝土抗压强度(强度等级为C35,fc?16.7N/mm2)

4、计算简图如何确定?

取编号为a轴框架进行计算。以框架柱的几何中心轴线作为框架柱的轴线,梁轴线取至板顶即梁顶面,梁跨度为柱几何中心轴线距离,2~n层柱高即为层高;底层柱高度从基础顶面取至一层板顶。

5、风荷载标准值如何计算的?

垂直于建筑物表面上的风荷载标准值当计算主要承重结构时按下式来计算:

?k??z?s?z?0

式中,?k—风荷载标准值(kN/m2)

?z—高度Z处的风振系数 ?s—风荷载体型系数

?z—风压高度变化系数 ?0—基本风压(kN/m2)

由《荷载规范》,取基本风压?0?0.35kpa,地面粗糙度为B类。风载体型系数由《荷载规范》第7.3节查得;《荷载规范》规定,对于高度大于30m,且高宽比大于1.5(H/B?1.5)的房屋结构,应采用风振系数?z来考虑风压脉动的影响。

将风荷载换算成作用于框架每层节点上的集中荷载

公式为:Pw??kA??0.8?0.5???z??0?A

A为一榀框架各层节点的受风面积,取上层的一半和下层的一半之和,顶层取到天沟斜板顶,底层只取到一层的一半。底层的计算高度从室外地面开始取。 6、水平地震荷载计算时重力荷载代表值如何计算?

顶层重力荷载代表值包括:屋面恒载,50%屋面活荷载(据“荷载规范”,不计入屋面活载,计入雪荷载),纵、横梁自重,次梁重,半层柱自重,半层纵、横墙体自重。

中间层重力荷载代表值包括:楼面恒载, 50%楼面均布活荷载,纵、横梁自重,次梁重,楼面上下各半层柱及纵、横墙体自重。实际计算取⑦轴框架所在的两条防震缝之间的部分计算。

Gi?恒载+0.5×活载

7、竖向荷载作用下内力计算采用什么方法?刚度和传递方面有什么规定? 竖向荷载作用下内力计算采用分层法;如果结构对称,可以取半结构进行计算,其中对称处为竖向滑动支座支撑。除底层外,其他柱线刚度乘以0.9计算弯矩分配系数。固定端的转动刚度为4i,滑动支座处的转动刚度为i。除底层外其他各层柱的弯矩传递系数取为1/3。

8、竖向荷载作用下内力计算采用分层法;将各层分层法求得的弯矩图叠加,可得整个框架结构在恒载作用下的弯矩图,叠加后节点弯矩不平衡,如何处理?

对不平衡弯矩再次进行分配,但是不传递。

9、水平荷载(风、地震)作用下,结构的内力如何求解?

水平荷载(风、地震)作用下,利用D值法计算结构的内力;其中:

12ic 2h?反映了梁柱线刚度比值对抗侧刚度的影响。根据各柱D值,将该层剪力分配至各个柱的反弯点处,其中反弯点处无弯矩,仅有剪力,由此便可利用求得的剪力与反弯点高度求出柱端弯矩;然后利用节点平衡,按梁抗弯刚度求出各个梁端弯矩;最后,利用求得的弯矩,可解出剪、轴力。

D??10、反弯点高度

yh?(y0?y1?y2?y3)h,考虑了那些因素对反弯点高度的影响?

y0h为标准反弯点高度,其值与结构总层数n,该柱所在层次j、框架梁柱线

刚度比及侧向荷载形式有关;y1表示上下横梁线刚度比对反弯点高度的影响;y2与y3表示层高变化对反弯点的影响,以上系数查表可得。

11、在用D值法(修正是反弯点法)将柱端弯矩全部求出以后,如何求解梁端弯矩?在用D值法(修正是反弯点法)将柱端弯矩全部求出以后,可利用节点平衡原理求解梁端弯矩,梁端弯矩计算:

图 节点平衡图

如果是中间节点,左右梁的弯矩按线刚度进行分配求得。 12、内力组合前需要进行弯矩调幅,为什么?

为了减小支座处负钢筋的数量,方便钢筋的绑扎与混凝土的浇捣;同时为了充分利用钢筋,以达到节约钢筋的目的。在内力组合前将竖向荷载作用下支座处梁端负弯矩(使梁上面受拉)调幅,调幅系数??0.9或者0.85。

13、内力组合前需要进行弯矩调幅,是否对竖向荷载作用下和水平荷载作用下内力都进行调幅?

调幅只对竖向荷载作用下内力进行调幅,不对水平荷载作用下内力进行调幅,同时,为简化计算,以梁的跨中弯矩代替跨中最大弯矩。 14、内力组合前需要进行内力调整,为什么?

内力计算与调幅的内力均是针对轴线处和跨中截面内力而言,所求的杆端内力也就是柱中与梁中交点处的内力。但是,实际结构并不是如计算简图那样无尺寸的

毕业设计答辩问题汇总

毕业设计答疑问题汇总1、板厚如何确定的?板厚一般最少为板的短向跨度的1/50,双向板最小厚度不小于80mm。2、梁尺寸如何确定?1??1?11?框架横向主梁:h??~??l,b??~??h,?1012??23?1??1?11?次梁:h??~??l,b??~??h?1225??
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1rfzs6qpqr4n25q6ny0j2r4yi9c8hj003s1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享