???>中华人民共和国行业标准
小水电网电能损耗计算导则
条文目
说次
明总则基本规定及方法电网电能损耗计算电能损耗分析降损节能效果计算计算机应用电能损耗管理附录线路电能损耗计算方法补充件小水电网电能损耗计算导则条文说明总则本条是关于编制小水电网电能损耗计算导则的目的之说明电力网的电能损耗率简称线损率它是电力系统的综合性技术经济指标综合反映了电力网设备设施的技术状况和水平电网的布局及管理水平等因此是国家考核电力企业的一项重要经济指标为了检查电网的电能损耗情况分析电网设施设备技术状况电网布局和电网管理方面所存在的薄弱环节提出针对性措施提高电力企业的效益并使电网电能损耗计算中统计口径和计算方法基本统一特制订本导则本条是关于本导则使用对象和范围的规定小水电网与大电网相比尚有其特殊性具体表现为网络电源点多潮流变化频繁系统最大最小运行方式差别较大代表日选择困难线路分支点多负荷线路往往挂接有小水电站分支点缺乏计量装置资料取得比较困难管理环节薄弱规范性较差等基于上述原因小水电网电能损耗计算应考虑如上特点且适用于小水电网能量指标的考核降损节能效果计算设备设施更新改造效果分析也适应于小水电规划设计等工作中涉及的能耗计算本条是关于导则与国家方针政策行业法规有关规程规范相关内容之间的关系说明条例等且与本行业已颁发的相关技术法规协调本条是关于采用计算机计算小水电网电能损耗的规定由于电网线损计算有复杂且工作量较大的特点所以一般应采用计算机进行计算以提高计算精度和效率对于及以上电压等级的网络一般为环网且分支点较多即使进行一些简化后也因节点较多因此应积极推广计算机计算近年来国内有关部门已在电网电能损耗计算采用计算机方面进行了许多有益的探索工作且已开发了部分实用的计算机软件应积极消化吸收并针对本网的实际情况进行改进以提高其计算精度和工作效率小水电网电能损耗计算首先应贯彻国家的节约能源的方针政策如国务院颁发的节约能源管理暂行基本规定及方法
基本规定本条是关于小水电网电能损耗计算方法之说明小水电网的电能损耗计算应在每一电网元件的电能损耗计算基础上进行空及电缆线路变压器调相机并串联电容器以及限流电抗器仪器仪表等和即为全网的电能损耗本条是关于计算代表日选择之规定由于小水电网负荷增减潮流变化是一个连续过程各元件的有关参数是在不断变化的因此在计算中只能采取选择代表日计算代表日的电网或元件的电能损耗再折算为整个计算期的电网或元件的电能损耗这就产生了一个如何选择代表日以使其有足够的代表性的问题本条对代表日选择的条件进行了规定电网元件包括架各元件电能损耗之小水电网电能损耗计算导则条文说明元件损耗计算方法本条是有关线路电能损耗计算方法的规定线路代表日的电能损耗计算以其日负荷曲线为基础进行计算具体计算方法可以采用均方根电流法采用均方根电流法计算时以代表日正点时刻的电流平方和的方根值作为计算电流值实际上已考虑了日负荷特性计算出的结果比较符合客观实际但本方法要求具有代表日正点时刻的电流实测资料对于某些线路可能难以具备这些实测资料如果只具备代表日的最大电流或平均电流时也可将日负荷曲线概化为两种典型的负荷曲线按二阶梯变化曲线和按直线规律变化曲线在这两种负荷曲线情况下按平均电流或最大电流与均方根电流的等效关系变换为按平均电流或最大电流计算电能损耗根据理论分析和实测证明利用平均电流或最大电流以上与均方根电流的等效关系进行简化计算其精度亦可达到本条是关于电网月损耗电量与月电能损耗率计算的规定全网代表日总的电能损耗可按固定损耗和可变损耗即铁心损耗和绕组损耗两部分汇总根据全月供电量及代表日供电量进行可变损耗的修正后折算为全网全月的电能损耗量并计算月电能损耗率指标本条是关于电网年电能损耗及年电能损耗率计算的规定由于小水电网运行方式变化频繁受天然径流影响较大所以简单地按代表日的全网损耗电量折算为全网全年的损耗电量将产生较大的计算误差为了提高计算精度针对小水电网的特点可以采用分月选择代表日先计算各月的损耗电量及月电能损耗率再累加为全年的全网电能损耗并按电网总的电能损耗及总的供电量计算电网全年的电能损耗率电网电能损耗计算
本条划定高压小水电网的范围及电能损耗计算内容导线中的电阻损耗变压器的空载损耗变压器的负荷损耗等以上电网的电能损耗包括线路对于以上输电线路还应计及导线表面的电场强度沿线线路的电晕损耗和绝缘子的泄漏损耗电晕损耗与下列因素有关路地区的天气情况线路通过地区的海拔高度的影响等故欲准确计算是相当复杂的为此通常都是根据由实验数据所导出的近似计算法进行估算损计算时天气好的天数较少则该比值将上调如架空线路采用截面积为当进行月线及以上的以上的导线时年均电晕损耗电量对电阻损耗电量的百分比估算为气的污染程度及其空气的湿度等因素有关历年积累的调查统计资料表明对于架空输电线路的绝缘子泄漏损耗可按线路电阻损耗电量的估算本条给出高压小水电网线损计算的一般方法高压小水电网的主要接线图是由变电所主变以上线路及挂接在以上线路的发电厂构成的绝缘子泄漏损耗与绝缘子的型式沿线路地区大首先绘制电网的等效电路主变侧母线端视为集中负荷节点发电厂升压侧也视为负荷节点表征电网节点运行状态的有四个参数即节点的注入有功功率无功功率电压值相角根据各节点的运行特征按下表定义其节点特性小水电网电能损耗计算导则条文说明序号节点特性节点节点节点或平衡节点已知待求节点运行情况降压变电所母线基载发电厂母线具有一定无功储备容量的发电厂母线具有无功补偿设备的变电所母线在系统中只设一个一般为容量足够大的发电厂母线或等值系统的母线设高压电网有个节点则个独立节点其中第节点有个节点是平衡节点电压个导纳方程为 已知不参加迭代计算有或 其中 是 的共轭复数牛顿拉夫逊法引入功率不平衡量即 以极坐标系形式表示 将式代入式并将实部与虚部分列式中两节点相角差节点注入有功功率给定量节点注入无功功率给定量分解法是对以极坐标形式表示的牛顿拉夫逊法的修正方程结合电力系统的特点进行简化得到的一种计算潮流分布的方法其方程式为式中不考虑平衡节点的阶常系数对称矩阵为了提高收敛速度节点的对角元素只应对角元考虑网络不接地支路的导纳不考虑平衡节点与节点即仅考虑素应考虑接地与不接地支路的总导纳分解法潮流计算的步骤如下给出各节点电压初始值阶常系数对称矩阵小水电网电能损耗计算导则条文说明按将按将返回为止式计算各节点有功功率误差并求得代入解得各节点电压相角的修正量修正节点电压的相角式计算各节点无功功率误差并求得代入解得各节点电压幅值修正值进行迭代直到各节点功率误差及都满足收敛条件即修正节点电压的幅值求得节点电压 后即可求得节点注入电流 耗和变压器负荷损耗 根据网络结构求得各线段电流电阻损本款给出各节点变压器的空载损耗参与计算的两种方法前者为较为精确的方法等值电阻法适用于单电源线路电能损耗分析
本条是对电能损耗分析目的之说明电能损耗分析应在分析比较统计电能损耗和理论电能损耗的基础上进行算抄表及统计等方面存在的问题以便为采取降损节能针对性措施提供依据本条是关于统计电能损耗率计算的规定小水电网统计电能损耗率是对电网所辖调度范围内各供售电量计量表统计得出的电能损耗率有统计电能损耗率统计损耗电量供电量供电量输入电量售电量输出电量通过对比分析确定电网结构是否合理运行调度是否科学找出计量装置设备性能用电管理运行方式理论计统计损耗电量供电量厂供电量厂供电量发电量厂用电量售电量所有用户的用电量变电站等自用电量用户承担的损耗用量发电厂其中输入电量系指从网外购入的电量输出电量是指从本网售向网外用户和外网的电量本条是关于理论电能损耗率计算的规定理论电能损耗率是小水电网对其所属输变配电设备根据设备参数负荷潮流和特性计算得出的指标按下式计算理论电能损耗率理论损耗电量供电量其中理论损耗电量是下列各项损耗电量之和变压器的损耗电量架空及电缆线路的导线损耗电量