xxxxxxx公司 受控文件号:
液压电梯施工自检报告
基 本 情 况 使用单位 报告编号 设备名称 施工单位 设备使用地点 制造单位 型 号 使用登记编号 使用单位 组织机构代码 施工类别 使用单位 设备编号 制造日期 产品出厂编号 □安装 □改造 □重大维修 年 月 日 自 检 结 论 经检验,涉及液压电梯施工的土建工程符合设计文件和标准的要求,液压电梯制造质量经确认符合要求,所检项目均符合TSG T7004-2012《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》及第1号修改单的规定,同时达到液压电梯设计文件的要求,自检合格。 检验员: 施工负责人: 施工单位(盖章) 整机制造单位(盖章) 年 月 日 施工现场已具备检验条件,可进行整机检验。
使用单位(盖章) 备 注 第1页 共16页
xxxxxxx公司 受控文件号:
技术资料审查
项目 资 料 内 容 (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供电梯的相应参数 (2)液压电梯整机型式试验合格证书或者报告书,其内容能够覆盖所提供的液压电梯相应参数 见 证 材 料 审 查 结 果 (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该液压电梯的产品出厂编号、主要技术参数(应包括满载压力设计值和压力油的特性和类型),以及安全 保护装置(如有的话,如门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、破裂阀、含有 电子元件的安全电路、控制柜和仅使用机械移动部件的单向节流阀)和主要部 1.1 件的型号和编号(门锁装置编号除外)等内容,并有液压电梯整机制造单位的制 公章或者检验合格章以及出厂日期 见《液压电梯(安装)监造 (4)安全保护装置(如有的话,如门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、破裂阀、督检验资料自查、审查表》 资 含有电子元件的安全电路、控制柜和仅使用机械移动部件的单向节流阀)和主 料 要部件的型式试验合格证,以及高压软管的出厂合格证书、限速器和渐进式安全钳的调试证书,破裂阀的调试证书及其制造单位提供的调整图表 (5)机房及井道布置图,其顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全 距离、井道下方人可以进入的空间等满足安全要求 (6)电气原理图,包括动力电路和连接电气安全装置的电路 (7)液压系统原理图,含液压元件代号说明以及主要液压元件设计参数 (8)安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容 (1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数 1.2 安 装 资 料 (2)施工方案,审批手续齐全 (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证 (4)施工过程记录和由整机制造单位出具或者确认的自检报告,检查和试验项目齐全、内容完整,施工和验收手续齐全 (5)变更设计证明文件,履行了由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序 见《液压电梯(安装)监 督检验资料自查、审查表》 过程记录编号: 变更设计证明文件 见附件A 见《液压电梯(改造或重大维修)监督检验资料自查、审查表》 过程记录编号: 改造合格证、见附件A 使用登记号: 见1.1、1.2、1.3项所述文件资料 (2)安全技术档案,至少包括1、2、3所述文件资料[2的(3)项和3的(4)项除外],监督检验报告 以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养定期检验报告 记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录日常检查与使用状况记录 1.4* 等,保存完好(新安装液压电梯,仅查验日常检查与使用状况记录、日常维护日常维护保养记录 使 保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故年度自行检查记录或报告 用 记录等制定情况) 资 应急救援演习记录 料 运行故障和事故记录 (3)以岗位责任制为核心的液压电梯运行管理规章制度,包括事故与故障的应急运行管理规章制度或范本 措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等 (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同 (5) 电梯司机(仅对于医院提供患者使用的液压电梯以及采用司机操作的液压电梯)和安全管理人员的特种设备作业人员证(新安装液压电梯,如使用单位尚未确定,有相应交接备忘录) 维保合同或范本 管理证号: 作业证号: 或交接备忘录号: (6)安装质量证明文件 (1)改造或者维修许可证和改造或者重大维修告知书,许可证范围能覆盖所施工1.3 电梯的相应参数 改 (2)改造或者重大维修的清单以及施工方案,施工方案的审批手续齐全 造、 (3)所更换的安全保护装置或者主要部件产品合格证、型式试验合格证书、限速重 器和渐进式安全钳的调试证书(如发生更换)以及破裂阀的调试证书及其制造大 单位提供的调整图表(如发生更换) 维 (4)施工现场作业人员持有特种设备作业人员证 修 资 (5)施工过程记录和自检报告,检查和试验项目齐全、内容完整,施工和验收手料 续齐全 (6)改造后的整梯合格证或者重大维修质量证明文件 (1)使用登记资料,内容与实物相符 (适用于改造、重大维修) 第 2 页 共 16 页
xxxxxxx公司 受控文件号:
自 检 项 目 与 结 果
序号 1 自 检 项 目 、内 容 与 要 求 (1) 应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道; 自 检 结 果 2 2.1* 机房 通道 和通 道门 采用梯子作为通道时,必须符合以下条件: 楼面高: m ① 通往机房的通道不应当高出楼梯所到平面4m; ② 梯子必须固定在通道上而不能被移动; 梯子高: m ③ 梯子高度超过1.50m时,其与水平方向的夹角应当在65°~75°之 间,并不易滑动或者翻转; 夹角: ° ④ 靠近梯子顶端应当设置一个容易握到的把手。 (2)通道应当设置永久性电气照明; 3 4 (3)机房通道门的宽度应当不小于0.60m,高度应当不小于1.80m,并且门门宽: m 不得向房内开启。门应当装有带钥匙的锁,并且可以从机房内不用钥匙 打开。门外侧应当标明“机房重地,闲人免进”,或者有其它类似警示门高: m 标志。 5 2 机 房 及 相 关 设 备 6 2.2* 机房应当专用,不得用于液压电梯以外的其他用途; 机房 专用和 消防 设施 机房应设有消防设施。 7 深: m (1)在控制屏和控制柜前有一块净空面积,其深度不小于0.70m,宽度为宽: m 0.50 m或屏、柜的全宽(两者中的大值),高度不小于2m; 高: m 2.3 安全 空间 8 (2)对运动部件进行维修和检查以及人工紧急操作的地方有一块不小于0.50m×0.60m的水平净空面积,其净高度不小于2m; m× m 高度: m 9 (3)机房地面高度不一并且相差大于0.50m时,应当设置楼梯或者台阶,并且设置护栏。 10 2.4 照明 与 电源 插座 * (1)机房应当设置永久性电气照明;在机房内靠近入口(或多个入口)处的适当高度应当设有一个开关,控制机房照明; 11 (2)机房应当至少设置一个2P+PE型电源插座或者以安全特低电压供电(当确定无须使用220V的电动工具时)的电源插座; (3)应当在主开关旁设置控制井道照明、轿厢照明电路电源的开关和插座。 12 13 2.5* 每台液压电梯应当具有断相、错相保护功能;液压电梯运行与相序无关断错相 时,可以不装设错相保护装置。 保护 第 3 页 共 16 页
xxxxxxx公司 受控文件号: 序号 自 检 项 目 、内 容 与 要 求 (1)在机房中每台液压电梯应当单独装设主开关,主开关应当易于接近和操作; * (2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、液压电梯井道照明、报警装置的供电电路; (3)主开关应当具有稳定的断开和闭合位置,并且在断开位置时能用挂锁或其他等效装置锁住,能有效的防止误操作; (4)如果不同电梯的部件共用一个机房,则每台电梯的主开关应当与驱动主机、控制柜、限速器等采用相同的标志。当液压电梯具备电气防沉降系统时,应当在主开关或近旁标识“当轿厢停靠在最低层站时才允许断开此开关”。 自 检 结 果 14 15 16 2.6 主 开 关 17 18 2.7* 溢 流 阀 19 在连接液压泵到单向阀之间的管路上应当设置溢流阀,溢流阀的调定工≤ % 作压力不应超过满载荷压力的140%; 考虑到液压系统过高的内部损耗,可以将溢流阀的压力数值整定得高一≤ % 些,但不得高于满载压力的170%,在此情况下应当提供相应的液压管路计算说明书 (包括液压缸)的计算说明。 20 2 机 房 及 相 关 设 备 2.8* 紧 急 下 降 阀 2.9* 手 动 泵 在停电状态下,机房内手动操作的紧急下降阀功能可靠。在此过程中为了防止间接作用式液压电梯的驱动钢丝绳或链条出现松弛现象,手动操 纵该阀应当不能使柱塞产生的下降引起松绳或松链。该阀应当由持续的手动揿压保持其动作,并有误操作防护。 21 对于轿厢上装有安全钳或夹紧装置的液压电梯,应当永久性地安装一手动泵,使轿厢能够向上移动。手动泵应当连接在单向阀或下行方向阀与≤ 倍 截止阀之间的油路上。手动泵应当装配溢流阀,溢流阀的调定压力不应超过满载压力的2.3倍。 22 液压系统的油温监控装置功能应当可靠,当液压系统液压油的油温超过2.10* 预定值时,该装置应当能立即将液压电梯就近停靠在平层位置上并打开油温 轿门,只有经过充分冷却之后,液压电梯才能自动恢复上行方向的正常监控 运行。 (1)液压管路及其附件,应当可靠固定并便于检查,管路穿过墙或地面,应当使用套管保护,套管的尺寸大小应当能在必要时拆卸管路,套管内不应 有管路的街头。 2.11 管路 及 附件 (2)液压缸与单向阀或下行方向阀之间的软管上应当永久性标注以下事项: a制造厂名称或商标; b允许的弯曲半径; c实验压力和实验日期; 且软管固定时,其弯曲半径应当不小于制造厂表明的弯曲半径。 23 24 25 2.12* 油箱中的油位应当符合要求且易于检查。 油位 第 4 页 共 16 页
xxxxxxx公司 受控文件号: 序号 自 检 项 目 、内 容 与 要 求 自 检 结 果 26 2.13 接地 27 2 机 房 及 相 关 设 备 (1)供电电源自进入机房起,中性线(N)与保护线(PE)应当始终分开; * (2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线(PE)可靠连接。 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下表要求: 标称电压 动力电路( V) 绝缘电阻 ≥ MΩ ≥ MΩ 28 2.14* 测试电压电气 标称电压/V 绝缘电阻/MΩ 照明电路( V) (直流) /V 绝缘 安全电压 ≤500 >500 250 500 1000 ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 电气安全装置电路 ( V) ≥ MΩ 29 30 31 32 33 34 35 3.1 防止坠防止轿厢坠落、超速下降和沉降的组合措施应当符合TSG T7004-2012 落、超速附表3的要求; 下降和沉其他装置或装置的组合及其驱动只能当其具有与TSG T7004-2012附表3 降的组合所列装置同等安全性的情况下才能使用。 措 施 除必要的开口外井道应当完全封闭;当建筑物中不要求井道在火灾情况 3.2 下具有防止火焰蔓延的功能时,允许采用部分封闭井道,但在人员可正 井道 常接近液压电梯处应当设置无孔的、高度符合规定要求的围壁,以防止 封闭 人员遭受液压电梯运动部件直接危害,或者用手持物体触及井道中的液 压电梯设备。 3 井 (1)当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时,应符合表4的要求; 附表2 道 及 3.3 相 顶部 关 空间 (2)当轿厢完全压在缓冲器上时,如有平衡重,其导轨应当提供不小于设 20.1+0.035vd(m)的进一步制导行程。 ≤ m 备 注:vd——下行额定速度 (1) 限速器上应设有铭牌,标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试 验机构标识,铭牌和型式试验合格证、调试证书内容应当相符; 3.4 *(2)限速器或者其他装置上应当设有在轿厢下行速度达到限速器动作 速度之前动作的电气安全装置,以及验证限速器复位状态的电气安全装限 置; 速 器 *(3)使用周期达到2年的液压电梯,或者限速器动作出现异常、限速 器各调节部位封记损坏的液压电梯,应当由经许可的液压电梯检验机构年 月 或者液压电梯生产单位对限速器进行动作速度校验,并且由该单位出具m/s 校验报告。 第 5 页 共 16 页