页眉内容
锅炉电气仪表工程
施 工 方 案
1. 编制说明及依据 2. 工程概况 3. 施工要点 4. 施工进度计划 5 劳动力安排
6. 施工机具及手段用料7. 质量技术要求 8. 技术安全交底 9 环境管理要求
目 录
页脚内容
页眉内容
1. 编制说明及依据 1.1 编制说明
1.1.1电气装置的安装是工程施工中的重点,为保证该工程能够顺利施工,对整个工程的安全、质量的全过程监控,给建设单位一个优质的产品。为此编写此方案。 1.2 编制依据
1.2.1《电气装置安装工程电缆电路施工验收规范》(GB50168-92) 1.2.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 1.2.3《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92
1.2.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.2.5《电业安全工作规程》 2.工程概况 3.施工要点
3.2 桥架安装及电缆敷设
3.2.1 桥架采用成品桥架,安装前应核对施工图纸,确定桥架的型号及规格,零部件确定无误后方可安装。
3.2.2 桥架支架的安装应牢固,整齐美观,焊接完毕后需刷防腐漆和面漆并考虑实际工程情况确定油漆种类。
3.2.3 桥架穿越伸缩缝或者长度超过30m时应加伸缩连接板,桥架内必须有明显的接地线,并焊接牢固可靠,测量接地电阻不大于4Ω。
3.2.4 电缆主要沿桥架敷设至单元用电设备,局部情况可采用穿管埋地敷设,桥架内电力电缆层数不超过2层,35kw及以上的用电设备的电缆按照单元无间距方式排列。
3.2.5 敷设在电缆沟内的电缆应将高压电缆、动力电缆、控制电缆分开敷设,敷设时应从高压电缆、低压电缆、控制电缆由上至下敷设。
3.2.6 电缆与热力管道交叉时,距离不得小于500mm,并做隔热装置,埋地电缆深度不小于800mm。 3.8电气线路敷设: 3.8.1支架制安:
支架制作时,应将钢材矫正平直,切口处不应有毛刺、卷边;
支架安装时首先要求支架固定牢固、整齐美观、横平竖直。在同一直线上的支架间距应均匀。在金属结构或预埋铁上,采用焊接固定;在混凝土上,用膨胀螺栓固定;也可就近在工艺管道上打抱卡
页脚内容
页眉内容
固定;
不得将支架焊接在工艺设备或管道上。选择合理位置,避免与工艺管线、设备碰撞。远离震动、热源、腐蚀等场所。 3.8.2电缆保护管:
保护管的敷设不应有变形及裂缝,其内部清洁、无毛刺,管口应光滑、无锐边;
保护管与桥架为硬连接,且应在桥架侧面开孔,穿线管与接线箱、仪表设备采用挠性管连接,并使挠性管处于自然弯曲状态。要求固定牢固、整齐美观。保护管弯成角度不应小于90o,弯曲半径不小于保护管外径的6倍弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁。保护管直线长度超过30M或弯曲角度总和超过270o时应加穿线盒;
电缆保护管采用螺纹连接,管端螺纹长度要大于管接头长度的1/2;保护管与桥架连接处要有专用接头。多根保护管一起敷设时,要求排列整齐、美观。保护管连接后应保证整个系统的电气连续性; 保护管水平安装时,支架间距1.5M,垂直安装时适当加大间距,在拐弯处终端等位置可适当减少间距,支架安装完毕,要及时进行防腐处理。 3.8.3电缆桥架敷设:
电缆桥架的安装位置以本装置施工图纸及现场具体情况进行安装,标高及走向要符合设计要求; 桥架安装要平整,内部光洁无毛刺,连接牢固,连接处没有明显变形。桥架固定应用平滑的半园头螺栓固定,螺母在桥架外侧;
桥架安装要横平竖直、排列整齐,固定牢固桥架内不得有杂物;
保护管从桥架引出、引入要用机械加工方法开孔,并用管接头连接以保护电缆。电缆桥架开孔用专用开孔器,严禁用气焊开孔。做好连接处的防腐及接地工作。 3.8.4电缆敷设:
电缆敷设要进行绝缘试验并做好记录。敷设前应按各电缆的不同长度及规格先排好电缆敷设表,先长后短。电力电缆、控制电缆要分开敷设。电缆线路中间不可有接头,在穿管时要严加注意不可刮破电缆外屏蔽层和绝缘层;
屏蔽电缆屏蔽层的接地在机柜室和控制室回路接点处一点接地,同一线路的屏蔽层具有可靠的电气连接性,以保证全线路在一点可靠地接地。各电缆敷设完毕要挂好标示牌,要求排列整齐,标识清楚、预留合理。。 4. 施工进度计划
施工中广泛推广均衡,连续作业,组织一支多能的队伍,不搞“人海战术”,共同努力提高质量,
页脚内容
页眉内容
确保安全,加快进度,从而达到预期目标。 ( 施工进度计划附后) 5. 劳动力安排
根据本工程的工作量及工期,劳动力安排如下:
工 种 队长 质检员 电调 材料员 人 数 1 1 3 1 工 种 技术员 电工 仪表工 人 数 2 6 2 注:人员实行动态调整,保证施工的质量和进度 6. 施工机具及手段用料 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 名 称 交流电焊机 电焊把 接地摇表 绝缘摇表 电钻 气焊把 气焊带 电焊把线 电调设备 水平车 砂轮切割机 液压煨管机 电动套丝机 开孔器 皮尺 电锤 规 格 21KW 300A、400A、500A 30m 100m φ25、φ32、φ40、φ50 30m 页脚内容
单 位 台 个 台 台 把 个 付 付 套 个 台 台 台 套 个 把 数 量 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 各5 1 1 页眉内容
17 7. 质量技术要求
7.1 施工过程中,严格按照设计规范规定及现场变更进行施工,施工后进行自检,自检合格后通知甲方和监理,确定无误后方可进行下一步施工,施工过程发现问题及时纠正,待验收合格后,再进行下一道工序。
7.4 电机额定电压为1000V,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ/KV, 8. 技术安全交底
8.1进入施工现场必须戴好安全帽,穿好工作服,绝缘鞋。 8.2在高空作业的人员,必须没有妨碍高空作业的疾病方可上岗。
8.3施工现场严禁吸烟,到变压器室、高、低压配电室及放置氧气、乙炔的地方绝对禁止吸烟。 8.4电气焊时应先清理四周,没有仪表、设备,易燃易爆物的地方,方可进行。
8.5天气寒冷,特别是雨雪天气,在高空作业时,应小心谨慎,防止滑落或从孔洞坠下。 8.6电动工具须使用漏电保护器,按照一个回路一个保护的安装。 8.7氧气、乙炔两瓶间距应在10m以上严禁同车使用,防止暴烤暴晒。
8.8供应组及配电室、控制室应注意防火和其它专业交叉施工时应注意自身和他人的安全。 8.9 严禁随意碰触、搬动现场及配电室内的按钮开关。
8.10如用电设备需要维修时,必须停电后操作,并派人看护送电开关,以免他人误送或错送造成事故。
8.11在爬梯上作业时,必须有人护梯,防止滑落造成人员的伤亡。 8.12配电设备调试,发现问题应停电操作,不许带电作业。
8.13以上安全要求及现场随时发现的问题,施工组长每日在上班前应向各施工人员讲述和提醒。 9.环境管理要求
9.1施工负责人必须亲自负责抓好施工现场的环境管理,分工明确,责任到人。 9.2固体废物应分无机物、有机物、有害物三大类分别贮存废置。
9.3施工班组长和具体操作人每日施工完毕后,应将施工垃圾及时回收统一交队供应人员集中弃置。
9.4施工中的有色金属及钢材所剩边角料应由施工小组及时回收,送队供应人员集中贮存废置。 9.5施工中的废电缆头、电缆皮及其它废物应在工作结束时及时回收送队供应人员集中贮存废置。 9.6施工中的废电池应交旧领新,严格管理,严禁随意丢失。
页脚内容
页眉内容
9.7电仪设备的包装材料(木板、塑料布)应及时由供应人员协助施工班组回收交建设单位处理。 9.8技术人员、供应人员、施工班组的废纸应及时回收统一弃置,不得遗失现场。 9.9施工班组的废棉纱应在工作结束时及时回收,交供应人员统一弃置。
页脚内容