砼主体模板工程
框架部分采用竹胶合板模板,局部采用定型组合钢模板或木模板,构造柱、 圈梁采用钢模板,支架采用 ①48脚手架钢管,为保证工期,所投入的模板按一 次性投入考虑,不二次周转利用。模板及其支架必须符合下列规定:
保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相对位置的正确。
具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力,以 及施工过程中产生的荷载。
构造简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇筑及养护等工艺要 求。
模板接缝严密,不得漏浆。 质量要求及保证措施
为确保工期、保证工程质量,本工程采用 S =12mn竹胶合板模板,少量小钢 模板,局部采用木模板补镶。
钢模板安装完毕后,必须严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(G B
50204-2002)和《组合钢模板技术规范》(GE 50214-2001 )的有关规定进行 全面检
查,合格后方能进行下一道工序施工。
各种连接件、支撑件、加固件必须安装牢固,无松动现象。 各种预埋件、预留孔洞位置必须准确,固定要牢固。 模板安装允许偏差见下表
序号 项 轴线位置 底模上表面标咼 目 允许偏差(mrj) 1 2 3 4
5 ± 5 基础 ± 10 截面内部尺寸 柱、梁 层咼垂直 全高w 5m +4 6
全高w 5m 8 2 5 3 3 10 +10 0 5 6 7 8 9
相临两板表面高低差 表面平整(2m长度上) 预埋钢板中心线位置 预留管、预留孔中心线位置 中心线位置 预埋螺栓 截面内部尺寸 竹胶合板模板的支安
选择正式厂家生产的酚醛胶粘竹胶合板,板材尺寸选择出料多的型号
锯板:选用合金锯片,直径?300mm 100齿。用带导轨的锯边机,尽量保持 锯边垂直,转数1000转/分。当需要不规则的几何尺寸时,用高速手提电锯现场 锯板。为了防止毛边,锯板和钻孔时,板下垫实。
封边补漆:新裁板或钻孔时,用耐水酚醛系列油漆将锯边或钻孔涂刷三次。 表面如有划痕,应补刷酚醛漆。
模板铺设:紧贴模板的方木,要纵向铺放,板缝尽量缩小,板与板之间要平 整。方木采用50mm< 100mn和100mrK 100mn两种规格,板缝用腻子嵌平或用不 干胶带封好,以防露浆和浆液污染板边。
梁模板:按照尺寸裁开模板,拼装,用脚手架钢管上铺短方木顶牢。框架梁 底模,要求按跨度的1/300起拱;梁的清扫口设在梁端,模板仓的清理可用空压 机进行。梁高超过600mm寸,在距梁底250mr处设一道?12对拉螺栓。
模板的拆除
模板拆除时的基本要求
1.模板拆除时的基本原则
1.1以砼具有一定强度,模板拆除时能保持棱角完整、无损、表面无粘结。具 体
时间依据施工当时的气温情况而定。
1.2梁及板底模的拆除时间,以砼强度能在留设养护支撑的情况下不损坏为原
则;
1.3制作同条件养护试块,为拆除模板提供可靠的依据。
水平构件拆模强度表
结构类型 结构跨度 设计的砼强度标准值% < 2m 板 75 75 100 75 100 75 100 > 2m w 8m > 8m w 8m 梁 > 8m w 2m 悬臂构件 > 2m 2.模板拆下后应及时进行清理,并涂涮好脱模剂,堆放整齐,以备再用
3.每一层模板拆除完毕并转移后,必须将该层及时清理干净,并将垃圾运送到 指
定地点。
当上述工作结束后,基础部分应立即组织回填,以防止砼干缩裂缝的产生, 否则应采取养护措施。
模板工程质量措施
支撑系统及附件要安装牢固,无松动现象,面板应拼缝严实,保证不变形, 不漏浆。
当同条件养护的砼试块强度达到设计标号的 75%寸,方可拆除板底支撑,梁 底支撑在同条件养护的试块强度达到规定要求时方可拆除。
模板要认真刷隔离剂(脱模剂),以保护面板,增加周转次数。 拆模时不能硬砸硬撬,不能任意扔抛,防止模板变形损坏。 拆除后的模板要认真清理及时修复,并刷油防锈。 模板工程安全措施及成品保护
支撑过程中,必须先将一个网格的水平拉杆和斜撑安装好, 再逐渐向外安装, 保持支撑系统的稳定性,若遇施工过程的停歇,应将水平拉杆和斜撑、模板梁等 安装牢固后,方能停止工作。
拆模时须在下层水平拉杆上铺板,操作人员不能站在水平拉杆上作业, 拆下 的钢管或模板必须由人工传递,然后码放整齐, 不得乱放。脱模后的模板必须及 时拆下来,以防落下伤人。
传递模板时,要上下呼应,轻拿轻放。
竹胶合板前三次可以不刷脱模剂,以后每次必须刷,使用后应及时清洁板面, 严禁用坚硬物敲刮板面。
竹胶合板每次周转下来,在非常平的地面上垫方木,边角对齐,堆放在平整 地面上,板面不得与地面接触,长期存储,要保持模板通风良好,防止日晒雨淋, 并定期检查,上面盖防雨布。