好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢拱架施工技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢拱架施工技术交底

蚌壳山隧道钢拱架施工技术交底

单位工程名称 蚌壳山隧道穿越工程 交底时间 2012-6-5 施 工 单 位 中油管道建设工程有限公司中贵项目部 交底部位 洞身 工 序 名 称 支护 班组长 交底人 交底提要:隧道立架作业相关技术要求(详细内容附后) 接底人:

0 / 6

钢拱架施工技术交底

蚌壳山隧道钢拱架

施工技术交底

蚌壳山隧道出口K0+560.4~K0+500.4段为Ⅴ级围岩,洞身初期支护采用I12.6工字钢架加强支护,现对工字钢架施工进行交底: 一、施工准备

1、制作钢拱架所需的材料到位,并经过检验合格后方可使用。 2、加工钢拱架所需机具设备到位,并经过检修,保证其正常运行。 3、钢架制作、安装所需的人员全部到位。 4、安设钢拱架前应先在岩面初喷10cm厚的砼。 5、在进行施工的地段配备足够的照明设施。 二、本里程段型钢拱架施工参数

1、型钢规格:I12.6工字钢 2、型钢加工尺寸:见附图 三、钢拱架加工

1、钢拱架暂时委外加工,现场钢筋棚建设完成后在现场加工,钢拱架精确测量放样后采用冷弯而成。钢拱架分节严格按设计施工,严禁私自更改接头位置和数量,破坏钢拱架受力体系。

2、拱架加工好后进行试拼,拼装允许误差为:沿隧道周边轮廓线的误差不应大于±3cm,平面翘曲应小于±2cm,接头连接之间要求每榀之间可以互换。

3、采用冷弯、冷压、热弯、热压、电焊加工制作钢拱架构件时,要求尺寸准确、弧形圆顺,结构安全可靠;钢拱架加工的焊接不得有假焊,焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。钢拱架的截面尺寸,应满足强度,刚度稳定性的要求。 四、钢拱架安设

1、钢拱架安设

钢拱架安装工艺流程

1 / 6

钢拱架施工技术交底

1.1钢拱架安设应在初喷混凝土后进行,初喷混凝土厚度为10cm。钢拱架按设计位置安设,每榀钢拱架之间纵向采用长0.70m,直径Φ22钢筋拉杆连接。各节钢拱架间以螺栓连接,连接板密贴。拱脚必须放在特制的基础上或原状土上,确保基础牢固;钢拱架尽量密贴围岩并与锚杆焊接牢固。沿钢拱架外缘每隔2m应用钢楔或混凝土预制块楔紧。

1.2钢拱架应垂直与隧道中线,上下左右偏差应小于±5cm,钢拱架倾斜度应小于±2度;当拱脚标高不准确时,不得用土回填,而应设置钢板调整,使拱脚位于设计标高位置;钢拱架的安设应在开挖后2h内完成;拱脚高度应设在低于上半断面底线以下15~20cm。

1.3钢拱架应尽可能多的与锚杆露头及钢筋网焊接,以增强其联合支护的效应。钢拱架与围岩间的间隙用喷射混凝土充填密实,先喷射钢架与围岩间的间隙,再喷射钢拱架与钢拱架间的混凝土,钢拱架与喷射混凝土形成整体,各种形式的钢拱架应全部被喷射混凝土覆盖,保护层厚度不得小于40mm。

2 / 6

隐蔽工程检查验收 拱架加工、质量验收 定位锚杆施工 清除底脚浮碴 初 喷 中线标高测量 钢拱架预拼 台架上安装钢拱架 和定位锚杆焊连定位 加设鞍形垫块 安装纵向连接筋 包裹底脚连接板 喷射混凝土

钢拱架施工技术交底