好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

云南电网公司农村配电网工程施工作业典型安全措施 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

不少于6根,临时拉线不得过夜,需要过夜时,必须对临时拉线采取加固措施。

(13) 已经立起的杆塔,只有在回填夯实完全牢固后方可撤去拉绳及叉杆,杆基未完全夯实牢固及杆塔拉线未制作完成前,严禁攀登。

(14)立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施。如:采用叉杆和拉绳控制等。

(15)顶杆及叉杆只能用于竖立10米及以下的拔稍杆,不得在平滑的水泥地面上直接使用顶杆及叉杆作换力支撑,不得用铁锹、桩柱等代用。立杆前,应开好杆根槽口。工作人员要均匀地分配在杆的两侧。

(16)人工立杆的杆坑应挖有马道口,马道口必须与受力方向一致,深度、坡度应符合要求。立杆及修整杆坑时,应有防止杆身倾斜、滚动的措施,如采用拉绳和叉杆控制等。

(17)在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆的措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

(18)检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除,应事先作好补强措施。调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均或迈步、转向时,应根据需要设置临时拉线及其调节范围,并应有专人统一指挥。杆塔上有人时,不得调整或拆除拉线。

(19)拆除老旧电杆时,应检查电杆埋设深度,电杆是否完好,电杆有无裂纹或露钢筋严重的,必须加固后,作业人员再登杆,登杆前必须检查登杆工器具完好性;撤线前,应在转角杆、终端杆的承受力反方向打好临时拉线;严禁随意整体拉倒旧电杆或在电杆上有导线的情况下整体放倒。 3.5 杆塔上作业

3.5.1 主要危险点

(1)误登杆塔;(2)触电;(3)高处坠落;(4)感应电伤人;(5)坠物伤害。 3.5.2 典型安全措施

(1)登杆(塔)前,应认真检查杆塔基础及塔身是否牢固、埋深是否满足要求、脚钉、爬梯及拉线是否牢靠、横担连接是否牢固和腐蚀情况,特别对于老旧杆塔更应仔细检查。检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。同时应检查登杆工具是否完好,如脚扣、安全带、保护绳、防坠器、梯子等是否牢靠,并清理掉鞋底可能沾有的油脂、泥巴等异物。安全带、脚扣、梯子、小绳等的机械强度应符合《电业安全工作规程》规定。

(2)工作前应再次确认作业范围无触电危险,如不能确定,则需重新验电,做好确实有效的安全措施。

(3)登杆(塔)前应认真核对线路名称、杆塔编号。杆、塔上作业时,应使用有后备绳的双保险安全带和戴安全帽,安全带(绳)应挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得低挂高用,禁止系挂在移动或不牢固的物件上。系挂安全带后应检查扣环是否扣牢,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。人员在攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不准失去安全保护及后备保护绳的保护。

(4)新立杆塔在杆根基础未完全牢固前禁止攀登。杆上有人时禁止调整或拆除拉线。 (5)经泥石流冲刷、内涝洪水浸泡、大风吹刮、强降雨冲刷后的杆塔上作业时,工作前应对线路设施进行仔细检查,必要时在采取增加临时拉绳(或支好架杆)、培土加固等措施后,在专人监护下登杆作业。

(6)禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。攀登有覆冰、积雪等湿滑的杆塔时,应采取防滑措施。

(7)杆塔上作业可能有感应电时,在人体接触导线前应挂接保安线,作业结束人体脱离导线后方可拆除。

(8)在杆塔上作业时,应使用有后备绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后保护

绳超过3m时,应使用缓冲器。移位时必须手扶牢固构件,禁止失去保护绳进行作业或换位。

(9)杆塔作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递,禁止上下抛掷。

(10)检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先作好补强措施。调整倾斜杆塔时,应先打好拉线。

(11)使用梯子时,梯子应坚固完整,其结构及安全技术指标必须符合国家标准要求,梯脚防滑装置齐全可靠。严禁使用变形、腐蚀等缺陷的梯子。梯子必须搁置稳固,直梯与地面的夹角以65°左右为宜,要有人扶持或绑牢。严禁两人或多人在同一梯子上工作,梯子的最高两个横档不宜站人。梯子不准绑接、垫高或放在门前、通道上使用,不准以骑马方式在人字梯上作业。

(12)在杆塔上水平使用梯子时,应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接,一般只允许一人在梯子上工作。

(13)上横担前,应检查横担腐朽锈蚀情况、本体及紧固件是否牢固、良好,检查时安全带应系在主杆或其他已确认牢固的构件上。

(14)现场人员应戴安全帽。杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得抛扔。并采取措施防止杆下有行人接近。

(15)在高处作业现场,工作人员不得站在作业处的垂直下方,工作点下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施,高空落物区不得有无关人员通行或逗留。在行人道口或人口密集区从事高处作业,工作点下方应设围栏或其它保护措施。

(16)在杆塔上作业应做好防落物伤人的措施,严禁在没有防护隔离措施的情况下上下层同时进行工作,若杆塔上下无法避免垂直交叉作业,需要同时开展工作时,中间必须搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其他隔离措施,作业时要相互照应,密切配合。

(17)遇有大雾、雷雨或五级以上大风时,严禁登杆作业。 3.6 装、拆拉线工作

3.6.1 主要危险点

(1)人身触电; (2)高空坠落;(3)坠物伤人;(4)倒断杆。 3.6.2 典型安全措施

(1)防止触电、高空坠落、倒断杆、误登带电杆、高空坠物等安全措施同前述相关条款。

(2)拆除带电设备附近受力拉线前,应先落实将拉线张力转移等防止拉线跳动的措施。 (3)拆除带电设备附近受力拉线时,作业人员应用绝缘的留尾绳。

(4)转角杆、耐张杆、终端杆及跨越高速公路、铁路、河流、街道等线路电杆拉线拆除工作,应增加临时拉线,防止倒断杆。

(5)对应水田、山区、陡坡、大档距电杆拉线装拆工作必须考虑地形地貌、受力因素、设施设备状况,必要时进行补强,防止倒断杆。 3.7 放线、紧线、撤线工作

3.7.1 搭设跨越架 3.7.1.1主要危险点

(1)触电;(2)意外伤人;(3)倒架伤人;(4)跨越架不符合规定;(5)整体推倒跨越架;(6)高空坠落。 3.7.1.2典型安全措施

(1)线路施工跨越障碍物时,需根据具体情况设置跨越架,跨越架的型式应根据被跨越物的大小和重要性确定。跨越架必须牢固可靠,立柱埋深不少于0.5m,简易架的埋深应适当加大,并要有撑杆或拉线。跨越架的中心应在线路中心线上,宽度应超出所施放或拆除

线路的两边各1.5米,架顶两侧应装设外伸羊角。每次使用前检查合格后方可使用。

(2)跨越架应使用坚固无伤相对较直的木杆、竹竿、金属管等,且应具有能够承受跨越物重量的能力,否则可双杆合并或单杆加密使用。搭设跨越架应在专人监护下进行。

(3)在邻近(或交叉)其它带电线路工作时,工作人员与带电线路的安全距离(包括跨越架子)不应小于下列数值:10千伏1.0米; 35千伏2.5米,110千伏3.0米; 220千伏4.0米。否则应停电搭设。跨越带电线路时应使用绝缘绳索。

(4)跨越架与铁路、公路、通信线及低压配电线的最小安全距离应符合下表的规定。 水 平(米) 垂 直(米) 铁 路 2.5 6.0 公 路 0.6 5.5 通讯线和低压线 0.6 0.6 (5)当跨越架高度超过15m时,应由技术人员提出搭设方案,跨越电气化铁路时,应按铁路部门的要求执行。

越线架上应悬挂醒目的警告标志,重要越线架必须经验收合格方可使用。

(6)拆除越线架应自上而下逐根进行,架材应有人传递,不得抛扔,严禁上下同时拆除或将越线架整体推倒。

(7)在跨越架上工作高度超过1.5m时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上,应采用高挂低用的方式,作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。

3.7.2 放线、紧线、撤线 3.7.2.1主要危险点

(1)触电;(2)高处坠落;(3)高空坠物;(4)误登电杆;(5)导线抽甩损伤;(6)倒断杆;(7)指挥混乱;(8)通信失灵;(9)机具失灵;(10)卡线、断线。 3.7.2.2典型安全措施

(1)防触电、防高处坠落、防高空坠物、防误登电杆、防倒断杆等安全措施同前面相应条款。

(2)放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。

(3)交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。

(4)跨越公路施工时,应申请交通管理部门参与防止交通意外伤害安全措施的协调指挥工作。并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置2处及以上明显的安全警示标志并设专人看守。需要时,应申请交通管理部门采取封路等限制措施,确保施工安全。

(5)放线、紧线前,应检查导线有无障碍物挂住,导线与牵引绳的连接应可靠,线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠。放线、紧线时,应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等处有无卡住现象。如遇导、地线有卡、挂住现象,应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧,采用工具、大绳等撬、拉导线。禁止用手直接拉、推导线。

(6)放线、紧线与撤线工作时,人员不准站在或跨在已受力的牵引绳、导线的内角侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方,防止意外跑线时抽伤。

(7)紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

(8)禁止采用突然剪断导、地线的做法松线。

(9)放线时领线人必须由技工担任,同时随时注意前后信号,发现问题立即停止;拉线人之间应留有适当距离。

(10)放线遇悬崖险坡时应采取放引绳或设扶绳等措施;通过竹林区应防止竹尖扎脚。

(11)连接线头在行进中和通过滑车时应有人看守。机械牵引绳与导线的连接应用连接网套,并能顺利通过滑车。

(12)紧线前应由专人对下列工作进行检查: 1)紧线段各杆塔是否已验收并符合紧线要求;

2)耐张杆塔是否已调整好永久拉线,并做好临时拉线和各项补强措施。 3) 牵引地锚距紧线杆塔的水平距离不得小于挂线点高度的2倍。 4)通信是否畅通。 5) 紧线段导线有无相互交叉现象,通道内有无障碍物以及导(地)线被卡住或跳槽情况并处理完毕。

6)导(地)线已压接良好、升空完毕。 7)交叉跨越处的安全措施是否妥当。

8)冬季施工中,导线、地线被冻结处理完毕。

(13)紧线段内的跨越处(越线架、树木、房舍、交通要道)以及压接管过滑车处和各杆塔附近均应设专人看护。

(14)紧线顺序应从上到下,先紧架空地线后紧导线,先紧中线后紧边导线。紧线时,如信号中断、导线或避雷线被障碍物挂住,应立即停止牵引,必要时应放松导线再处理,严禁用手拉线或站在线弯侧挑线。

(15)紧线过程中工作人员不得在悬空的导地线下方停留,不得站在线圈或线弯的内侧,不得擅自离开岗位。

(16)耐张线夹安装应满足下列要求:

1)高处安装导、地线的耐张线夹时,必须有防止跑线的措施。 2)高处安装螺栓式线夹时,必须将螺栓装齐、拧紧方可松牵引绳。 3)地面安装时,导线、地线的锚固应可靠,锚固工作应由技工担任。

(17)挂线时,连接金具靠近挂线点时,应停止牵引,然后挂线人员方可到挂线点位置挂线。

(18)挂线后就慢慢放松牵引绳,在调整拉线的同时观察杆塔是否变形。 3.8 附件安装、弧垂调整及拆搭头工作

3.8.1 主要危险点

(1)触电;(2)导线坠落;(3)高空坠落;(4)误登电杆;(5)工机具失灵;(6)意外伤害。

3.8.2 附件安装典型安全措施

(1)防触电、防高处坠落、防高空坠物、防误登电杆、防倒断杆等安全措施同前面相应条款。

(2)线路挂线后,应及时进行附件安装,如新建线路交叉或平行接近带电线路时,工作人员登杆作业时,应作好临时工作接地,以防感应电伤人。

(3)附件安装前,作业人员必须对专用工具和安全用具进行外观检查。高空作业使用的安全带腰绳必须栓在横担主材上。

(4)提升导线用的双钩紧线器或链式葫芦应吊在横担指定的位置上。吊钩应缠铝包带。 (5)附件安装时安全带(绳)应拴在横担主材上,不得栓在绝缘子串上。杆塔和导线下方不应有人,杆塔下的辅助施工人员应戴安全帽并应站在离杆塔长度1.2米的地方。

(6)在跨越电力线、铁路、公路或通航河流等的线段杆塔上安装附件时,必须采取防止导线或地线坠落的措施。

(7)拆除放线滑车不得直接用人力松放。 3.8.3 弧垂调整典型安全措施

(1)防触电、防高处坠落、防高空坠物、防误登电杆、防倒断杆等安全措施同前面相

应条款。

(2)调整弧垂时应做好防止导线抽跑及掉落的措施。涉及交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流、人口密集区时,应联系主管部门协助做好相应安全措施。

(3)调整弧垂工作应综合考虑风偏、强对流天气、季节(高温、严寒)、公路、铁路路(轨)面高度、房屋高度等因素。 3.8.4 拆搭头工作典型安全措施

(1)防触电、防高处坠落、防倒断杆、防误登电杆、防高处坠物等安全措施同前面相应条款。

(2)工作前必须验电确认工作线路无电,为防止突然来电,在工作地点可能来电的各侧均应装设工作接地线。禁止作业人员无接地线工作,以免导致触电。

(3)禁止作业人员擅自扩大工作范围。增加工作内容或变更安全措施。 4 电力电缆线路施工现场典型安全措施 4.1 电力电缆施工

4.1.1 主要危险点

(1)现场安全标志不全;(2)电缆标志不清;(3)安全措施不到位;(4)地下管线损坏;(5)措施电不力造成电缆损伤;(6)现场安全措施不全、监护不力造成触电。 4.1.2 典型安全措施

(1)工作前应详细核对电缆标志牌的名称,应与工作票所填写的相符,办理工作许可手续并检查安全措施正确可靠后,方可开始工作。

(2)掘路施工应具备相应的交通组织方案,做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用安全围栏、警示牌等严格分隔,并有明显标记,夜间施工应佩戴反光标志,施工地点应加挂警示灯,以防行人或车辆等误入。

(3)挖掘电缆沟前,应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其它地下管线。

(4)为防止损伤运行电缆或其它地下管线设施,在城市道路红线范围内不应使用大型机械来开挖沟槽,硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不准深入土层。若要使用大型机械设备时,应履行相应的报批手续。

(5)开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具,同时注意所立位置,以免滑脱后伤人。开启后应设置标准路栏围起,并有人看守。工作人员撤离电缆井或隧道后,应立即将井盖或隧道人孔盖盖好,以免行人碰盖后摔跌或不慎跌入井内。

(6)敷设电缆前应将沟内杂物清除,敷设时应有人统一指挥。在拐弯处敷设电缆时,人应站在弯角外侧。敷设带防护层的电缆时,应戴手套和垫肩。电缆盘拆下的钉子板应放适当的位置,电缆盘上的钉子应打平。电缆走动时,严禁用手搬动滑轮,以防压伤。移动电缆中间头、接头盒一般应停电进行。如带电移动时,应由有经验的电缆敷设人员,在专人统一指挥下,平正移动,防止中间头、接线盒及电缆损伤。

(7)在停电检修电缆时,除按工作票制度做好有关停电、验电、放电、挂地线的安全措施外,在施工前还应施行下列安全措施:

1)电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。进入电缆井、电缆隧道前,应先通风15分钟排除井内浊气后,再用气体检测仪检查有害气体的含量是否超标,如超标,则需继续进行通风,直至满足要求方可进入。

2)电缆沟内有两条及以上电缆平行敷设时,开断已投运的电缆前,为确实证明哪一条是所要检修的电缆,在电缆停电后,应与电缆走向图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,使用遥控扎伤装置(射钉枪)对电缆本体进行击伤,确认无电压