精选文库
建筑消防系统课程设计
学院: 信息工程学院 班级: 电气化15-1 姓名: 刘路路 学号: 153842 专业: 电
气自动化
题目: 科
研楼建筑消防系统
2017 年 5月 11 日
--
精选文库
科研楼建筑消防系统设计
1. 工程概况
火灾自动报警/消防联动系统的主要作用是:及早监测到火灾发生情况,及时报警。同时控制器根据事先设定执行相应的联动灭火功能。 火灾自动报警/消防联动系统由设在消防控制中心的火灾报警控制器(联动型)、彩色CRT显示系统及相关软件组成,负责整个大楼的火灾预警、火警及消防指挥调度工作。现场设备包括火灾探测器、监视模块、控制模块、手动报警按钮、火灾显示盘等。
2. 系统设计要求
2.1先进性
系统采用总线制传输方式,分布式智能技术的应用大大提高了火灾探测及消防联动控制的可靠性。分布式智能系统是主机智能与探测器智能两者的结合,通过总线进行双向信息交流,完善的智能化分析既考察火灾中参数的变化规律,又考虑火灾中相关探测器的信号间相互关系,从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。具有先进水平的分布式智能报警系统将成为火灾报警技术发展的主流。
2.2开放性
系统遵循软件、接口标准化原则。系统配有标准RS-232串行接口和标准RS-485串行接口,完全符合相关电气规程的要求,可方便的与其它相关系统连接。提供符合国际标准的软件、开放的通信接口协议。通用的操作系统、规范的数据库管理系统等,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。
2.3实用性
系统具备完成本工程中所要求功能的水准。系统符合本工程实际需要的国家有关规范和功能要求,并且系统容易实现、操作简捷、界面友好、维护和扩容方便。
--
精选文库
2.4可靠性
火灾报警产品在电路设计方面采用了冗余技术,从器件的选用、参数的设置方面充分考虑了产品应用的可靠性;软件方面采用软件工程技术方法,在过程控制方面充分保障软件开发的质量,采用静态分析、动态分析技术,在软件测试方面引入“白盒”测试方法,充分保障了嵌入式系统软件设计的可靠性;“看门狗”设计的采用,可以保障系统能够从软件故障导致的程序紊乱的状态下恢复正常运行。 本系统各组成部分均具有完备的自诊断功能,能够定期对系统内的重要部件及数据存储区进行故障诊断。强大的数据备份能力,可实现系统内重要数据的备份,使得系统对于某些种类的故障(如数据丢失、程序运行故障等)进行自动修复,恢复系统正常运行。系统提供图形、文本的编辑能力,并设计有多种配置功能,保障用户能够按照需求灵活设置系统功能,并对显示及记录进行编辑整理。用户可在线修改,也可离线编辑,方式灵活,手法简单,界面友好,易于使用。
2.5抗干扰
系统具备长期和稳定工作的能力,具有较强的抗干扰能力。 产品的电路设计采用线路仿真技术,具有良好的电磁兼容特性,符合EMC标准的结构设计,对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。所有产品包括计算机主机和显示器在外界电磁场和静电的干扰下,均不会出现任何画面跳动和扰动。 提供的所有消防电子产品均满足国家标准规定的电磁兼容性标准。
2.6 扩展性
火灾报警控制器应适用于大中型火灾自动报警系统的要求。控制器与探测器之间采用无极性信号二总线连接,控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、无极性DC24电源线)。 本控制器具有较强的扩展能力,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便。
3. 产品选择及厂家介绍
教学科研楼对消防各系统要求科技含量较高。我公司接到该工程图纸后,组织专业工程技术人员进行了认真地审阅和研究,建议选用秦皇岛海湾安全技术有限公司的“海湾”牌产品。我们做出以下系统技术方案。 GST5000型火灾报警控制系统,实现了真正分布式控制。系统具有良好的运作能力,提高了系统运行的可靠性。所有现场设备均采用智能化技术,分布智能大大提高了火灾探测及消防联动控制的可靠性。 智能型光电感烟探测器采用先进的后向散射技术,克服了光电探测器对黑烟不敏感的缺陷,内置的温度补偿元件对传感器及运算放大器等器件的温度漂移具有补偿作用,进一步提高了探测器的可靠性,降低了误报。此项产品的技术已达到国际先进水平。 智
--
精选文库
能电子差定温感温探测器采用优质电子测温传感器以及专用的控制芯片及数字化总线通讯技术,工作性能稳定、可靠。探测器根据应用环境可以分别设定为差温或定温探测器,并且可以设定差温探测器的灵敏度以及定温探测器的报警温度,以适用不同场所的应用。
秦皇岛海湾安全技术有限公司是一家致力于消防电子产品研发、生产和销售的高科技企业。公司1994年通过ISO9001国际质量体系认证,1997年产品被中国质量协会评为行业内唯一“全国用户满意产品”, JB-QG-GST5000型火灾报警控制器荣获国家级新产品称号,并列入2000年国家级新产品试产计划;GST5000火灾报警及消防联动控制系统被列入2000年国家级火炬项目。
4. 产品认证及检验情况
秦皇岛海湾安全技术有限公司所提供的主要产品(包括点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、火灾报警控制器)均具有中国消防产品质量认证委员会颁发的产品质量认证证书及中国沈阳消防电子产品检验中心出具的产品型式检验报告,并经浙江省公安消防总队备案登记。对于河北省消防局管理的产品均具有生产许可证。海湾公司所有的认证产品在明显位置均粘贴有中国消防产品质量认证委员会印制的安全认证标志。 海湾公司负责提供为本项目设计的火灾自动报警系统中所采用的所有产品,其中主要产品组件均由本厂制造,并采用国际标准设备生产。 为本项目提供的具有产品质量认证证书的产品有:JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)、JTY-GD-G3智能光电感烟探测器、JTW-ZCD-G3N智能电子差定温感温探测器。 为本项目提供的尚未实行质量认证管理但具有型式检验报告或生产许可证的产品有:J-SAP-8402智能编码手动报警按钮、JTY-HS-G2智能红外光束感烟探测器、系列监视及控制模块等。
5.JB-QG-GST5000消防火灾报警功能
5.1系统组成
--
精选文库
根据秦皇岛海湾安全技术有限公司JB-QG-GST5000特点,结合本工程的实际情况,我们在设计消防报警及联动控制系统时,遵循可靠性、实用性、先进性、开放性、经济性的原则。
首先,消防控制室设在教学科研楼A段一层,火灾报警控制柜采用JB-QG-GST5000/3630L大容量柜式机,广播通讯柜及电源等设备。在D段一层设置一台火灾显示盘,教学楼D段和C段所有报警信号直接接入该报警器,该报警器与消防控制中心通过通讯线联动,其它终端设备根据其功能及教学科研楼现场要求依照规范安装于各层。 现场设备包括火灾探测器、监视模块、控制模块、手动报警按钮、吸顶喇叭、消防对讲电话、隔离模块等。火灾报警控制器通过现场总线将现场设备联系起来。本工程探测器大部分采用智能感烟探测器,教学楼D段和C段地下一层部分都安装智能感温探测器。 CRT图形显示部分能通过RS-232口(网络通讯卡)与报警主机通讯可将现各层的报警点、故障点通过计算机采用彩色平面图的形式显示出来,避免了传统的报警对照图纸带来的不便与延迟。
模块部分,对于地下层的压力开关及每层的水流指示器、信号阀、消火栓按钮均采用监视模块(单输入模块LD-8300)。对于防火调节阀、排烟阀、排烟口、照明配电箱(火灾时强制切断)及教学楼D段一层、三层、四层的防火卷帘控制箱、电梯均采用控制模块(单输入/输出模块LD-8301)。对于大型设备的控制,如消火栓泵、喷淋泵、排烟机、正压送风机、送风机、电梯都采用多线联动控制以保证系统灭火功能可靠实现。 消防中心设置消防电话总机,在高低压配电值班室、消防水泵房等重要机房各设固定消防电话一套。在教学楼各段各层设置带电话插孔的手动报警按钮,供消防或巡更保安人员与消防中心联络用。
--