风管与配件制作(金属风管)检验批质量验收记录
表5.27.1 工程编号: 单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分部(子分部) 工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 施工班组长 《电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分:土建工程》 DL/T 5210.1-2012 分包项目经理 施工质量验收规范的规定 施工单位自检记录 类别 序号 检查项目 质量标准 监理(建设)单位 验收记录 防火风管 防火风管的本体、框架与固定材料、1 材料及密 密封垫料必须为不燃材料,其耐火 封垫材料 等级应符合设计的规定 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应符合现行标准的规定 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设 计或现行标准的规定 (1)风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 (2)金属风管法兰材料规格不应小于现行标准的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部应 设有螺孔。当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽。 (3)无法连接风管的薄钢板法兰高度应参照金属法兰风管的规定执行 (1)圆形风管(不包括螺旋风管)直径不小于800mm,且其管段长度大2于1250mm或总表面积大于4m均应采取加固措施。 (2)矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm;管段长度大 于1250mm或低压风管单边平面积大22于1.2m,中、高压风管大于1.0m,均应采取加固措施。 (3)非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行 材质种2 类、性能及厚度 风管强度3 主 控 项 4 目 风管的 连 接 及严密性、工艺性检测 5 风管的 加 固
风管与配件制作(金属风管)检验批质量验收记录(续1)
表5.27.1续1 工程编号: 单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 分部(子分部) 工程名称 验收部位 监理(建设)单位 验收记录 施工质量验收规范的规定 施工单位自检记录 类别 序号 检查项目 质量标准 矩形风管弯管的制作,一般应采用曲矩形弯管 率半径为一个平面边长的内外同心6 制 作 及 弧形弯管。当采用其它形式的弯管, 导 流 平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片 (1)矩形风管边长不大于900mm时,底面板不应有拼接缝;大于900mm时,不应有横向拼接缝。 (2)风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其它防腐措施,并不得采用抽芯铆钉。 (3)不应在风管内设加固框及加固净化空调 筋,风管无法兰连接不得使用s形插7 风 管 条、直角形插条及立联合角形插条等形式。 (4)空气洁净等级为1级~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口。 (5)风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂。 (6)镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象,如表层大面积白花、锌层粉化等 圆形弯管的曲率半径(以中心线计)圆形弯管和最少分节数量应符合现行标准的规定。圆形弯管的弯曲角度及圆形 1 制作 三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应大于3° 咬口缝应紧密、宽度应一致;折角外观 应平直,圆弧应均匀;两端面平行。 风管无明显扭曲翘角 风 管 表面 表面应平整,凹凸不大于l0mm 外 外径或外边长不大观 ≤2mm 于300mm 外径 质 2 量 或外 外径或外边长大于≤3mm 300mm 和 边长 外 偏差 管口平面度 ≤2mm 形 尺 ≤3mm 寸 矩形风管两对角线长度差 圆形法兰任意正交两直径差 焊接 风管 ≤2mm 主 控 项 目 一 般 项 目 3 焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其它缺陷等,焊接 后板材的变形应矫正,并将焊渣及飞溅物清除干净
风管与配件制作(金属风管)检验批质量验收记录(续2)
表5.27.1续2 工程编号: 单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 分部(子分部) 工程名称 验收部位 监理(建设)单位 验收记录 施工质量验收规范的规定 施工单位自检记录 类别 序号 检查项目 质量标准 (1)风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。 (2)风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固,不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度法兰风管 应一致,且不应小于6mm;咬缝与四4 制作 角处不应有开裂和孔洞。 (3)风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm。当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于l00mm;法兰与风管应紧贴,不应有穿透的缝隙或孔洞 一 般 项 目 当不锈钢板或铝板风管的法兰采用铝板或 碳素钢时,其规格应符合现行标准的5 不锈钢板 规定,并应根据设计要求做防腐处 铆钉应采用与风管材质相同或不风管 理;产生电化学腐蚀的材料 (1)无法兰连接风管的接口及连接件,应符合现行规范的要求。 (2)薄钢板法兰矩形风管的接口及附件,其尺寸应准确,形状应规则,接口处应严密。薄钢板法兰的折边(或法兰条)应直,弯曲度不应大于5/1000;弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配;角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴,端面应平整,相连处不应有缝隙大于无法兰 2mm的连续穿透缝。 (3)采用C、S形插条连接的矩形风6 矩形风管 管,其边长不应大于630mm;插条与制 作 风管加工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端压倒长度不应小于20mm。 (4)采用立咬口、包边立咬口连接的矩形风管,其立筋的高度应不小于同规格风管的角钢法兰宽度。同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致,折角应倾角、直线度允许偏差为5/1000;咬口连接铆钉的间距不应大于150mm,间隔应均匀;立咬口四角连接处的铆固应紧密、无孔洞