一、单选题

1、对于易燃物质位于空气,通风良好且为二级释放源的主要生产装置区,当释放源距离地面高度不超过4.5m时,以释放源为中心,半径为4.5m,顶部与释放源的距离为7.5m,及释放源至地坪上范围内,宜划分为爆炸危险区域为下列哪一项?

A、0区 B、1区 C、2区 D、附加2区 选:: C

来源::《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92》 2、一组关于一级负荷的表述哪项是正确的? A 重要通信枢纽用电单位中的重要用电负荷 B 交通枢纽用电单位中的用电负荷

C 中断供电将影响重要用电单位的正常工作 D 中断供电将造成公共场所秩序混乱 选:: C

来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》

3、在配电设计中,通常采用多长时间的最大平均负荷作为按发热条件选择电器和导体的依据?

A、10min B、20min C、30min D、60min 选:: C

来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P1

4、某车间一台电焊机额定容量为80kVA,电焊机的额定持续负载率

第 1 页

20%,额定功率因数为0.65,则该电焊机的设备功率为下列哪项数值?

A、52 kW B、33 kW C、26 kW D、23 kW 选:: D

来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P2

5、10kV及以下变电所设计中,一般情况下,动力和照明宜共用变压器,在下列关于设置照明专用变压器的表述中哪一项是正确的? A 在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器 B 当单台变压器的容量小于1250KVA时,可设照明专用变压器 C 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器

D 负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器 选:: C

来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》

6、具有三种电压的110kV变电所,通过主变压器各侧线圈的功率达到该变压器容量的下列哪个数值时,主变宜采用三线圈变压器? A、10% B、15% C、20% D、30% 选:: B

来源::《35~110KV 变电所设计规范GB50059-92》

第3.1.4条 具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。 7、对于二级负荷供电系统,在负荷较小或地区供电条件困难时,下

第 2 页

列供电方式中哪项是不正确的? A、可由一回35kV架空线路供电 B、可由一回6kV架空线路供电

C、当采用一回专用电缆线路供电时,应采用两根电缆组成的线路供电,每根电缆能承受50%的全部负荷

D、当采用一回专用电缆线路供电时,应采用两根电缆组成的线路供电,每根电缆能承受100%的全部负荷 选:: C

来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P29

8、并联电容器装置的设计,应根据电网条件、无功补偿要求确定补偿容量。在选择单台电容器额定容量时,下列哪种因素是不考虑的? A、电容器组设计容量

B、电容器组每相电容器串联、并联的台数 C、电容器组的保护方式

D、电容器产品额定容量系列的优先值 选:: C

来源::《并联电容器装置设计规范GB50227-2019》

9、对冲击性负荷的供电需要降低冲击性负荷引起的电源电压波动及电压闪变(不包括电动机启动时允许的电压下降),下列所采取的措施中,哪项是不正确的? A、采用电缆供电

B、与其他负荷公用配电线路时,减低配电线路阻抗

第 3 页

C、较大功率的冲击性负荷或冲击性负荷群对电压波动,闪变敏感的负荷分别由不同变压器供电

D、对于大功率电焊炉的炉用变压器由短路容量较大的电网供电 选:: A

来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》

10、某10kV配电室,选用外形尺寸800*1500*2300手车式高压开关柜(手车长1000),设备单列布置,则配电室室内最小宽度为下列哪项数值?

A、4.3m B、4.5m C、4.7m D、4.8m 选:: B

维护通道0.8+柜深1.5+车长1+操作通道1.2=4.5m 来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》

11、当低压配电装置成排布置时,配电屏长度最小超过下列哪项数值时,屏后通道应设2个出口? A、5m B、6m C、7m D、8m 选:: B

来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》

12、35kV高压配电装置工程设计时,屋外电器的最低环境温度应选下列哪一项?

A、极端最低温度 B、最冷月平均最低温度 C、年最低温度 D、该处通风设计温度 选:: C

第 4 页

来源::《3-110kV高压配电装置设计规范GB50060-2019》

13、下列关于35kV变电所所区布置的做法,哪一项不符合规范要求? A、变电所内为满足消防要求主要道路宽度为3m B、变电所建筑内地面高出屋外地面0.4m C、屋外电缆沟高出地面0.1m D、电缆沟沟底纵坡坡度为1% 选:: A

来源::《35~110KV 变电所设计规范GB50059-92》

第2.0.4条 变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条 变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最小不宜小于0.5%,局部困难地段不应小于0.3%;最大不宜大于3%,局部困难地段不应大于6%。电缆沟及其他类似沟道的沟底纵坡,不宜小于0.5%。 第2.0.6条 变电所内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合;建筑物内地面标高,宜高出屋外地面0.3m;屋外电缆沟壁,宜高出地面0.1m。

14、在选择电力电缆时,需进行必要的短路电流计算,下列有关短路计算的条件哪一项不符合规定?

A、计算短路电流时的系统接线,应按系统最大运行方式,且宜按工