好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范修订GB50168

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

敷设方式 电缆隧道及夹层 电缆沟 吊架 桥架 最上层至沟顶150~300~350 或楼板 200 最下层至沟底100~150 50~100 或地面

150~350~450 200 - 100~150 第4.0.条 组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的2/1000;竖井对角线的偏差不应大于其对角线长度的5/1000。

第4.0.5条 电缆桥架的配制应符合下列要求:

一、电缆梯架(托盘)、电缆梯架(托盘)的支(吊)架、连接件和附件的质量应符合现行的有关技术标准。

二、电缆梯架(托盘)的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求。

第4.0.6条 梯架(托盘)在每个支吊架上的固定应牢固;梯架(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架(托盘)的外侧。

铝合金梯架在钢制支吊架上固定时,应有防电化腐蚀的措施。

第4.0.7条 当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。

第4.0.8条 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。

第4.0.9条 电缆支架全长均应有良好的接地。 第五章 电缆的敷设

第一节 一般规定

第5.1.1条 电缆敷设前应按下列要求进行检查:

一、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。

二、电缆型号、电压、规格应符合设计。

三、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断;直埋电缆与水底电缆应经试验合格。

四、充油电缆的油压不宜低于0.15MPa;供油阀门应在开启位置,动作应灵活;压力表指示应无异常;所有管接头应无渗漏油;油样应试验合格。

五、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

六、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

七、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。

第5.1.2条 电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

第5.1.3条 三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

第5.1.4条 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

第5.1.5条 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

第5.1.6条 电缆各支持点间的距离应符合设计规定。当设计无规定时,不应大于表5.1.6中所列数值。

电缆各支持点间的距离(mm) 表 5.1.6

电缆种类 电 力 电 缆

敷设方式 水平 垂直 400 1000 800 1500 1500 2000 800 1000 全塑型 除全塑型外的中低压电缆 35kv及以上高压电缆 控制电缆 注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时,支持点间的距离允许为800mm。

第5.1.7条 电缆的最小弯曲半径应符合表5.1.7的规定。

电缆最小弯曲半径 表 5.1.7

电缆型式 控制电缆 橡皮绝缘 电力电缆 无铅包、钢铠护套 裸铅包护套 钢铠护套 多芯 10D 10D 15D 20D 11D 15D 30D 15D 20D 单芯 聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 油浸纸绝缘 电力电缆 铅包 铅包 有铠装 无铠装 20D 20D 自容式充油(铅包)电缆 注:表中D为电缆外径。

20D 第5.1.8条 粘性油浸纸绝缘电缆最高点与最低点之间的最大位差,不应超过表5.1.8的规定,当不能满足要求时,应采用适应于高位差的电缆。

粘性油浸纸绝缘铅包电力电缆的最大允许敷设位差 表 5.1.8

电压(kv) 1 6~10 35 电缆护层结最大允许敷设位差(m) 构 无铠装 铠装 铠装或无铠装 铠装或无铠装 20 25 15 5 第5.1.9条 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

第5.1.10条 用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合表5.1.10的规定。充油电缆总拉力不应超过27KN。

电缆最大牵引强度(N/m㎡) 表 5.1.10

牵引方式 牵引头 钢丝网套 塑料护套 7 受力部位 铜芯 铅芯 铅套 铝套 允许牵引强度

70 40 10 40 第5.1.11条 机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min,110kV及以上电缆或在较复杂路径上敷设时,其速度应适当放慢。

第5.1.12条 在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计,确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向,校核牵引力和侧压力,配备敷设人员和机具。

第5.1.13条 机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。

第5.1.14条 110kV及以上电缆敷设时,转弯处的侧压力不应大于3KN/m。

第5.1.15条 油浸纸绝缘电力电缆在切断后,应将端头立即铅封;塑料绝缘电缆应有可靠的防潮封端;充油电缆在切断后尚应符合下列要求:

一、在任何情况下,充油电缆的任一段都应有压力油箱保持油压。

二、连接油管路时,应排除管内空气,并采用喷油连接。

三、充油电缆的切断处必须高于邻近两侧的电缆。

四、切断电缆时不应有金属屑及污物进入电缆。

第5.1.16条 敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于表5.1.16的规定;当温度低于表5.1.16规定值时,应采取措施。

电缆允许敷设最低温度 表 5.1.16

电缆类型 电缆结构 允许敷设最低温度(℃) -10 0 -15 -20 -7 0 -20 -15 -10 油浸纸绝缘电充油电缆 力电缆 其他油纸电缆 橡皮绝缘电力裸铅套 电缆 铅护套钢带铠装 塑料绝缘电力 电缆 耐寒护套 控制电缆 橡皮绝缘聚氯乙烯护套 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

第5.1.17条 电力电缆接头的布置应符合下列要求:

一、并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。

二、电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。

橡皮或聚氯乙烯护套 三、直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外)。位于冻土层内的保护盒,盒内宜注以沥青。

第5.1.18条 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。

第5.1.19条 标志牌的装设应符合下列要求:

一、在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设

标志牌。

二、标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。

三、标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固。

第5.1.20条 电缆的固定,应符合下列要求:

一、在下列地方应将电缆加以固定:

1 垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上;桥架上每隔2m处;

2 水平敷设的电缆、在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处;

3 单芯电缆的固定应符合设计要求。

二、交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路。

三、裸铅(铝)套电缆的固定处,应加软衬垫保护。

四、护层有绝缘要求的电缆,在固定处应加绝缘衬垫。

第5.1.21条 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护层或电缆金属管道,应沿其全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘。

第5.1.22条 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

第5.1.23条 装有避雷针的照明灯塔,电缆敷设时尚应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的有关要求。

第二节 生产厂房内及隧道、沟道内电缆的敷设

第5.2.1条 电缆的排列,应符合下列要求:

一、电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。

二、高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;但在含有35kV以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。

第5.2.2条 并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求。

第5.2.3条 电缆在支架上的敷设应符合下列要求:

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范修订GB50168

敷设方式电缆隧道及夹层电缆沟吊架桥架最上层至沟顶150~300~350或楼板200最下层至沟底100~15050~100或地面150~350~450200-100~150第4.0.条组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的2/1000;竖井对角线的偏差不应大于其对角线长度的5/1000。